Question Forum Dépannage Climatisation : Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
Bonjour.
J’ai une panne sur une unité extérieure de marque Hisense CA70BT01W.
L'unité intérieure fonctionne et fait de la ventilation et réagit avec la télécommande, par contre il n'y a ni froid ni chaud car l'unité extérieure ne veut pas démarrer malgré une alimentation de la carte.
Le compresseur ne démarre pas ni le ventilo.
J'ai vérifier les résistance de chacun mais aucun problème.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'aiguiller svp ?
Le problème est survenu après une surchauffe du tableau général qui à tout disjoncté. la clim avait son propre disjoncteur qui a fait son travail mais après l'unité ne voulait plus redémarrer alors quelle fonctionnait avant l'incident.
Merci.
J’ai une panne sur une unité extérieure de marque Hisense CA70BT01W.
L'unité intérieure fonctionne et fait de la ventilation et réagit avec la télécommande, par contre il n'y a ni froid ni chaud car l'unité extérieure ne veut pas démarrer malgré une alimentation de la carte.
Le compresseur ne démarre pas ni le ventilo.
J'ai vérifier les résistance de chacun mais aucun problème.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'aiguiller svp ?
Le problème est survenu après une surchauffe du tableau général qui à tout disjoncté. la clim avait son propre disjoncteur qui a fait son travail mais après l'unité ne voulait plus redémarrer alors quelle fonctionnait avant l'incident.
Merci.
28 juin 2020 à 21:18
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
Bonsoir.
Poster un schéma électrique serait une porte vers la solution.
UE elle s'alimente de UI ou l'inverse ?
Cordialement.
Poster un schéma électrique serait une porte vers la solution.
UE elle s'alimente de UI ou l'inverse ?
Cordialement.
28 juin 2020 à 22:09
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
Bonjour,
Appareil vendu en GS, il est possible que le compresseur ait cramé d'où la disjonction ?
Et la surchauffe de votre tableau vient peut-être de là, si mal calibré risque d'incendie.
Appareil vendu en GS, il est possible que le compresseur ait cramé d'où la disjonction ?
Et la surchauffe de votre tableau vient peut-être de là, si mal calibré risque d'incendie.
29 juin 2020 à 22:19
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
Bonjour.
On a eu plusieurs cas sur ce forum de cartes qui ne redémarraient pas après une coupure, à cause d'une simple résistance. De par le principe de l'alimentation à découpage de la carte, le système de démarrage n'est plus utilisé quand l'alim fonctionne. S'il tombe en panne, on ne s'en aperçoit pas... jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comme une voiture qui perdrait son démarreur en roulant : pas intérêt à caler! :-)
On a eu plusieurs cas sur ce forum de cartes qui ne redémarraient pas après une coupure, à cause d'une simple résistance. De par le principe de l'alimentation à découpage de la carte, le système de démarrage n'est plus utilisé quand l'alim fonctionne. S'il tombe en panne, on ne s'en aperçoit pas... jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comme une voiture qui perdrait son démarreur en roulant : pas intérêt à caler! :-)
30 juin 2020 à 07:26
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
C'est le tableau qui a fait sauter la clim et non le contraire.
10 juillet 2020 à 20:21
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W
Bonjour,
Débranchez les UI et injecter 230V dans L et N.
Voir si quelque chose fonctionne à l'UE, un bip, un bruit... si un silence radio. Suivez la ligne L et vérifiez les composants après (fusibles, résistances...).
Nous attendons votre retour.
Cordialement.
Débranchez les UI et injecter 230V dans L et N.
Voir si quelque chose fonctionne à l'UE, un bip, un bruit... si un silence radio. Suivez la ligne L et vérifiez les composants après (fusibles, résistances...).
Nous attendons votre retour.
Cordialement.
10 juillet 2020 à 20:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 2. Panne de l'unité extérieure HISENSE KFR 2515GW FZBPE
- N°2577 : Bonsoir. Je n'ai plus d'air chaud car le compresseur ne tourne plus du tout, je n'ai même pas d'air pulsé intérieur. En mode froid, l'air est pulsé mais le compresseur ne se met pas en route et le voyant intérieur clignote...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
- N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 8. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 9. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite