FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne UI Thermoseme TE-110A

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9215

Question Forum Dépannage Climatisation : Panne UI Thermoseme TE-110A

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
Bonjour.

Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un souci avec une console de mon chauffage Thermoseme TE-110A.

En 2018 j'avais eu un souci de console qui ne fonctionnait plus et grâce aux infos données sur ce forum j'avais pu réparer en changeant le composant STRF6667, maintenant j'ai le même souci mais sur une autre console qui ne s'allume plus et qui ne recoit plus de 35V donc j'ai commencer par changer ce fameux STRF6667 par un STRF6664 et lors de la remise en route le STRF changé ainsi que le fusible ont grillés, dans le doute d'un composant défectueux, j'ai rechanger le STRF6664 par un autre car je l'ai acheté en double et la mon chauffage a redémarré mais toujours pas ma console haute, visuellement rien n'a l'air défectueux sur la carte.
Quel contrôle devrais je faire sur la carte ?
Je vous remercie.
15 janvier 2024 à 18:38
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Panne UI Thermoseme TE-110A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La carte d'alim arrive sur la grande carte via le connecteur CN8. Mesurez-vous 2 fois 35V entre les 2 fils de gauche et entre les 2 de droite? Si ce n'est pas le cas, débranchez 1 fil de chaque couple de fils qui partent vers les UI et refaites la mesure. On a eu le cas d'un câble d'UI qui était en court-jus, le STRF n'y était pour rien.

La demi-alim qui était en panne en 2018 est-elle toujours bonne aujourd'hui (= c'est l'autre qui est en panne?)?
16 janvier 2024 à 10:43
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Panne UI Thermoseme TE-110A

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
Je suis désolé pour la réponse tardive, mais avec le temps qu'il y a actuellement, je ne peux pas faire les tests.
Cependant, j'ai quand même une question. Étant donné que ma PAC fonctionne partiellement, est-ce que le défaut peut venir d'une autre carte que la carte d'alimentation où se trouvent les SRT-F ?
Merci.
22 janvier 2024 à 10:41
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Panne UI Thermoseme TE-110A

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
La demi-alimentation qui avait été réparée grâce à votre aide fonctionne toujours.
22 janvier 2024 à 10:44
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Panne UI Thermoseme TE-110A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Si une console ne reçoit pas de 35V, la demi-clim correspondante ne peut pas fonctionner. Une fois tous les 35V bons, alors ça doit repartir, sinon il y a une autre panne qu'il faudra trouver, mais c'est peu probable, les alims BT sont le point faible des Hitachi.
22 janvier 2024 à 16:50
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Panne UI Thermoseme TE-110A

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
La perte du 35v peut-il être engendré par des composants de la grande carte ?
22 janvier 2024 à 18:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
    N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
  • 2. Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème
    N°8955 : Bonjour. Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits. Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements. Mais rien ne s'allume à l'intérieur...
  • 3. Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A
    N°5786 : Bonjour. Je viens vers vous car mes deux UI ne s'allume plus du tout à l’intérieur, le courant arrive bien au groupe extérieur Thermoseme TE-90A mais aucune réaction à l’intérieur sur les 2 UI (les 2 en rapport à ce...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 6. Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud
    N°9622 : Bonjour à tous. J'ai une veille clim réversible Thermoseme TE-72B. Depuis cet été, en mode froid, l'unité extérieure s'arrête après environ 10 minutes de fonctionnement. Alors que l'unité intérieure continue de...
  • 7. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 8. Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ?
    N°7368 : Bonjour. Voilà j'ai une pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Hitachi en fait, mais je ne connais pas la référence. Cette PAC a 16 ans. J'avais déjà demandé votre aide il y a quelques temps et là je reviens car il y a un...
  • 9. Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
    N°2608 : Bonjour, Je possède depuis 2 ans une pompe Thermoseme TE-145A associée à deux unités intérieures rak-18qh8 et 1 rak-25qh8 sur le groupe haut et une raf-50qh8 sur le groupe du bas, cette dernière régule parfaitement mais...
  • 10. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
>>> Résultats suivants pour : Panne UI Thermoseme TE-110A >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontdepannage carte mere dc clim carrera avfixation climatiseursbrico video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite