Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
2608
Question dépannage climatisation : Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Je possède depuis 2 ans une pompe Thermoseme TE-145A associée à deux unités intérieures rak-18qh8 et 1 rak-25qh8 sur le groupe haut et une raf-50qh8 sur le groupe du bas, cette dernière régule parfaitement mais les autres c'est une catastrophe. Merci de bien vouloir m'aider.
Bonne année.
Je possède depuis 2 ans une pompe Thermoseme TE-145A associée à deux unités intérieures rak-18qh8 et 1 rak-25qh8 sur le groupe haut et une raf-50qh8 sur le groupe du bas, cette dernière régule parfaitement mais les autres c'est une catastrophe. Merci de bien vouloir m'aider.
Bonne année.
09 janvier 2015 à 16:58
Réponse 1 dépanner clim
Invité

Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Invité

Bonsoir.
Ce serait bien que vous puissiez expliciter plus amplement votre cas.
C'est vague et on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ou plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Ce serait bien que vous puissiez expliciter plus amplement votre cas.
C'est vague et on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ou plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
09 janvier 2015 à 20:28
Réponse 2 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Thermoseme c'est du Hitachi. Sème France n'existe plus, donc plus de service après-vente.
Vérifier la sonde de reprise de l'unité intérieure. Vérifiez aussi que votre télécommande fonctionne bien, vous devez entendre à "bip" à chaque ordre envoyé. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode "auto" et que vous demandez bien le froid/le chaud sur les deux unités, dans le cas contraire : conflit de mode.
J'essayerais de vous donner plus d'infos quand j'ai plus de temps.
Cordialement.
Paul.
Thermoseme c'est du Hitachi. Sème France n'existe plus, donc plus de service après-vente.
Vérifier la sonde de reprise de l'unité intérieure. Vérifiez aussi que votre télécommande fonctionne bien, vous devez entendre à "bip" à chaque ordre envoyé. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode "auto" et que vous demandez bien le froid/le chaud sur les deux unités, dans le cas contraire : conflit de mode.
J'essayerais de vous donner plus d'infos quand j'ai plus de temps.
Cordialement.
Paul.
09 janvier 2015 à 21:49
Réponse 3 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour.
Sans plus de renseignements il va être difficile de vous répondre.
Essayez de nous donner le maximum d'info, codes défauts éventuels ? Les manipulations que vous avez faites ? Etc.
Sans plus de renseignements il va être difficile de vous répondre.
Essayez de nous donner le maximum d'info, codes défauts éventuels ? Les manipulations que vous avez faites ? Etc.
10 janvier 2015 à 10:03
Réponse 4 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour, il faut avoir plus de renseignements, je suis quasiment sûr que c'est un problème de débit de fuite.
Donnez-nous les volumes ou surface de ces 2 pièces, et quelle isolation avez-vous ?
Donnez-nous les volumes ou surface de ces 2 pièces, et quelle isolation avez-vous ?
10 janvier 2015 à 10:55
Réponse 5 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
La surface des deux pièces sont de 11m² et l'autre de 20m² avec une isolation de 100 mm.
Sur mon installation il y a des écarts de température de 2 degrés selon la consigne demandée.
Les consoles sont toutes en mode chauffage et équipées de télécommandes avec piles neuves.
Un bip retenti à chaque impulsion.
Dans la pièce de 20m² la console tourne en continu alors que le thermomètre indique la valeur de la consigne.
Sur mon installation il y a des écarts de température de 2 degrés selon la consigne demandée.
Les consoles sont toutes en mode chauffage et équipées de télécommandes avec piles neuves.
Un bip retenti à chaque impulsion.
Dans la pièce de 20m² la console tourne en continu alors que le thermomètre indique la valeur de la consigne.
18 janvier 2015 à 19:42
Réponse 6 dépanner clim
Invité

Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Invité

Bonjour à tous,
Si je comprends bien, vous demandez par exemple 21c, les 2 ui concernées même à 21, 5 ou 22 c continuent à chauffer.
Est-ce votre problème ?
Si oui, alors ludo a raison lorsqu'il parle de débit de fuite.
En mode chaud, quelque soit le nombre d'ui en demande, les autres même à l'arrêt se voit obliger de laisser passer un léger filet de fluide.
Lorsque l'ui est sur dimensionnée, et du fait qu'elle reçoit du fluide, la température continue de grimper tant que la consigne n'est pas atteinte sur celle(s) qui est (sont) en demande.
Pour pallier à ce désagrément, en général il suffit d'activer la configuration "arrêt ventilation à consigne atteinte".
Ça ne résout pas totalement le problème, mais cela atténue considérablement le désagrément.
Attendez le retour de Ludo ou PL qui ont certainement les manipulation à faire, moi je ne possède pas la doc de votre marque.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Si je comprends bien, vous demandez par exemple 21c, les 2 ui concernées même à 21, 5 ou 22 c continuent à chauffer.
Est-ce votre problème ?
Si oui, alors ludo a raison lorsqu'il parle de débit de fuite.
En mode chaud, quelque soit le nombre d'ui en demande, les autres même à l'arrêt se voit obliger de laisser passer un léger filet de fluide.
Lorsque l'ui est sur dimensionnée, et du fait qu'elle reçoit du fluide, la température continue de grimper tant que la consigne n'est pas atteinte sur celle(s) qui est (sont) en demande.
Pour pallier à ce désagrément, en général il suffit d'activer la configuration "arrêt ventilation à consigne atteinte".
Ça ne résout pas totalement le problème, mais cela atténue considérablement le désagrément.
Attendez le retour de Ludo ou PL qui ont certainement les manipulation à faire, moi je ne possède pas la doc de votre marque.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
19 janvier 2015 à 14:52
Réponse 7 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour.
Adel a très bien résumé.
Pour bloquer le mode ventilation il faut soit faire une reprogrammation en envoyant les cartes chez Hitachi ou alors acheter de nouvelles cartes modifiées, à savoir que le prix est sensiblement le même.
Adel a très bien résumé.
Pour bloquer le mode ventilation il faut soit faire une reprogrammation en envoyant les cartes chez Hitachi ou alors acheter de nouvelles cartes modifiées, à savoir que le prix est sensiblement le même.
19 janvier 2015 à 21:58
Réponse 8 dépanner clim
Problème régulation avec pompe Thermoseme TE-145A
Bonjour,
Aujourd’hui, température extérieure 2 degrés une des 2 UI consigne 19 température relevée 15,8 UI soufflerie arrêtée.
L'autre consigne à 21 température relevée 21, soufflerie toujours en marche.
Où sont les sondes de température, y a-t-il un endroit où on peut voir les défauts ?
Sur les UI pas d'indicateur de consigne qui valide la valeur de la télécommande.
Comme vous avez très bien expliqué sur les posts précédents mes ventilations s’arrêtent mais jamais aux bonnes température dans ces pièces on peut passer de 20 à 17 en une heure avec la télécommande en mode chauffage et soufflerie sur 2 fans.
Cordialement.
Aujourd’hui, température extérieure 2 degrés une des 2 UI consigne 19 température relevée 15,8 UI soufflerie arrêtée.
L'autre consigne à 21 température relevée 21, soufflerie toujours en marche.
Où sont les sondes de température, y a-t-il un endroit où on peut voir les défauts ?
Sur les UI pas d'indicateur de consigne qui valide la valeur de la télécommande.
Comme vous avez très bien expliqué sur les posts précédents mes ventilations s’arrêtent mais jamais aux bonnes température dans ces pièces on peut passer de 20 à 17 en une heure avec la télécommande en mode chauffage et soufflerie sur 2 fans.
Cordialement.
20 janvier 2015 à 22:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème
- N°8955 : Bonjour. Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits. Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements. Mais rien ne s'allume à l'intérieur...
- 2. Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ?
- N°7368 : Bonjour. Voilà j'ai une pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Hitachi en fait, mais je ne connais pas la référence. Cette PAC a 16 ans. J'avais déjà demandé votre aide il y a quelques temps et là je reviens car il y a un...
- 3. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
- N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
- 4. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 5. Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
- N°3215 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles. Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte....
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. PAC Thermoseme TE 72B ne s'arrête plus
- N°5826 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Thermoseme TE 72B qui fonctionnait très bien jusqu’à présent ; ne s’arrête plus. Il faut que je descende la température de consigne à 17 degrés (sur Télécom) pour qu'elle...
- 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 9. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
- N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
- 10. Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud
- N°9622 : Bonjour à tous. J'ai une veille clim réversible Thermoseme TE-72B. Depuis cet été, en mode froid, l'unité extérieure s'arrête après environ 10 minutes de fonctionnement. Alors que l'unité intérieure continue de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite