Bonjour.
Ma climatisation a toujours bien fonctionné depuis 10 ans en été...
Elle ne fait plus de froid depuis quelques jours...
Le split intérieur souffle normalement, mais de l'air ambiant !
Le ventilateur du groupe extérieur tourne... mais...
Le compresseur démarre et s'arrête...
Les filtres sont propres et nettoyés régulièrement.
Avant de faire une recharge, j'ai regardé le gaz... La pression est bonne sur le manomètre.
Une panne de relais ? Dysfonctionnement d'une "sécurité" ?
Merci pour vos réponses.
Jacques
Ma climatisation a toujours bien fonctionné depuis 10 ans en été...
Elle ne fait plus de froid depuis quelques jours...
Le split intérieur souffle normalement, mais de l'air ambiant !
Le ventilateur du groupe extérieur tourne... mais...
Le compresseur démarre et s'arrête...
Les filtres sont propres et nettoyés régulièrement.
Avant de faire une recharge, j'ai regardé le gaz... La pression est bonne sur le manomètre.
Une panne de relais ? Dysfonctionnement d'une "sécurité" ?
Merci pour vos réponses.
Jacques
28 juillet 2023 à 14:20
Réponse forum climatisation 1
Problème clim fonctionne le compresseur démarre puis s’arrête
Bonjour,
10 ans, donc probablement une clim TOR.
à vérifier, si la tension 220V arrive au borne du compresseur. si oui, le problème est dans UE. si non il vient de UI.
Cordialement
10 ans, donc probablement une clim TOR.
à vérifier, si la tension 220V arrive au borne du compresseur. si oui, le problème est dans UE. si non il vient de UI.
Cordialement
28 juillet 2023 à 15:37
Réponse forum climatisation 2
Problème clim fonctionne le compresseur démarre puis s’arrête
Bonjour.
C'est une clim Nortline de 2800 W...
Je viens de déposer la face avant et mis en marche la clim ...
Le compresseur comme dit précedement demarre puis s'arrete quelques secondes et le cycle recommence demarre et s'arrete ..
Cependant le haut du compresseur chauffe ...
Serait-il HS ? Moteur compresseur bloqué ?
Cordialement
Jacques
C'est une clim Nortline de 2800 W...
Je viens de déposer la face avant et mis en marche la clim ...
Le compresseur comme dit précedement demarre puis s'arrete quelques secondes et le cycle recommence demarre et s'arrete ..
Cependant le haut du compresseur chauffe ...
Serait-il HS ? Moteur compresseur bloqué ?
Cordialement
Jacques
28 juillet 2023 à 16:01
Réponse forum climatisation 3
Problème clim fonctionne le compresseur démarre puis s’arrête
Bonjour.
Comment pouvez vous affirmer que la quantité de fluide est bonne.
En effet les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même avec un minimum de fluide vous aurez la même pression à la même température.
Pour savoir la quantité de fluide il faut le récupérer via une station récupération spécifique suivant le fluide (pas la même pour du R410A que pour du R32).
Naturellement pour ce genre d'opération il faut faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez vous affirmer que la quantité de fluide est bonne.
En effet les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même avec un minimum de fluide vous aurez la même pression à la même température.
Pour savoir la quantité de fluide il faut le récupérer via une station récupération spécifique suivant le fluide (pas la même pour du R410A que pour du R32).
Naturellement pour ce genre d'opération il faut faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juillet 2023 à 17:56
Réponse forum climatisation 4
Problème clim fonctionne le compresseur démarre puis s’arrête
Probablement qu'il souffre d'une surchauffe.
Le ventilateur tourne-t-il à une bonne vitesse ?
Le ventilateur tourne-t-il à une bonne vitesse ?
28 juillet 2023 à 18:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
- 2. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 6. Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
- N°4178 : Bonjour/soir à tous. Et d'avance merci pour vos futures réponses. Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro... Mon...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas
- N°8797 : Bonjour. Ma climatisation EIKO s'est soudainement mise à ne plus fonctionner. Le courant arrive bien, mais le moteur ventilateur et le compresseur ne se lancent pas. Je vous remercie de votre aide. Si quelqu'un avait une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite