Question Forum Dépannage Climatisation : Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
J'ai une ancienne climatisation monosplit de marque AUX (je ne pense pas que ce soit un Inverter).
Je l’utilise assez peu en mode chaud ou froid.
Je viens de m’apercevoir par hasard que le ventilateur de l’unité extérieure s’arrête après 1 min de fonctionnement !
Après avoir démonté le cache et suivi le câblage je constate que c’est l’unité intérieure qui envoie le secteur pour commander ce ventilateur de l’unité extérieure.
Il y a 2 câbles qui arrivent de l’unité intérieure vers l’extérieure :
- un gros câble qui alimente le compresseur
- un câble fin qui alimente le ventilateur extérieur.
Avec un voltmètre je constate que l’unité intérieure envoie la phase pendant 1 min sur le câble fin du ventilateur puis ce 220V disparait, donc le ventilateur s’arrête.
Donc le moteur et le condensateur du ventilateur extérieur ont l’air correct mais leur alimentation est coupé au bout de 1 min.
Comme je n’ai pas envie de changer la carte électronique de mon unité intérieure qui est surement obsolète !
Ma question est : puis-je alimenter mon ventilateur extérieur à partir de la phase qui arrive sur l’autre câble, cad le gros câble d’alim du compresseur ?
Ainsi mon ventilateur tournera dès que le compresseur est alimenté.
Y a-t-il un inconvénient à cela ? (d’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le ventilateur utilise un câble diffèrent de celui du compresseur !... peut-être y a-t-il des phases ou l’un doit fonctionner et l’autre non ?... car avec mon nouveau câblage les 2 fonctionneront ensemble !…).
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
J'ai une ancienne climatisation monosplit de marque AUX (je ne pense pas que ce soit un Inverter).
Je l’utilise assez peu en mode chaud ou froid.
Je viens de m’apercevoir par hasard que le ventilateur de l’unité extérieure s’arrête après 1 min de fonctionnement !
Après avoir démonté le cache et suivi le câblage je constate que c’est l’unité intérieure qui envoie le secteur pour commander ce ventilateur de l’unité extérieure.
Il y a 2 câbles qui arrivent de l’unité intérieure vers l’extérieure :
- un gros câble qui alimente le compresseur
- un câble fin qui alimente le ventilateur extérieur.
Avec un voltmètre je constate que l’unité intérieure envoie la phase pendant 1 min sur le câble fin du ventilateur puis ce 220V disparait, donc le ventilateur s’arrête.
Donc le moteur et le condensateur du ventilateur extérieur ont l’air correct mais leur alimentation est coupé au bout de 1 min.
Comme je n’ai pas envie de changer la carte électronique de mon unité intérieure qui est surement obsolète !
Ma question est : puis-je alimenter mon ventilateur extérieur à partir de la phase qui arrive sur l’autre câble, cad le gros câble d’alim du compresseur ?
Ainsi mon ventilateur tournera dès que le compresseur est alimenté.
Y a-t-il un inconvénient à cela ? (d’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le ventilateur utilise un câble diffèrent de celui du compresseur !... peut-être y a-t-il des phases ou l’un doit fonctionner et l’autre non ?... car avec mon nouveau câblage les 2 fonctionneront ensemble !…).
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
08 décembre 2019 à 17:07
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 1
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
Dans le mode chaud en hiver, la machine est amenée à faire des dégivrages, et dans ce cas le ventilo doit être arrêté, donc dissocié du compresseur.
Sur les machines non inverter, la régulation peut aussi arrêter le ventilo par intermittence s'il fait doux dehors, sinon la pression et la température du gaz risquent de monter trop haut et causer des dommages.
Votre inventaire des câbles ne mentionne pas celui dédié à la vanne 4 voies. S'il n'y en a pas, alors votre machine ne ferait que du froid?... Je pense que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous avez négligé d'en parler. D'ailleurs, combien de conducteurs vont de l'UI à l'UE en tout (dont la terre)?
Cordialement, Dom.
Dans le mode chaud en hiver, la machine est amenée à faire des dégivrages, et dans ce cas le ventilo doit être arrêté, donc dissocié du compresseur.
Sur les machines non inverter, la régulation peut aussi arrêter le ventilo par intermittence s'il fait doux dehors, sinon la pression et la température du gaz risquent de monter trop haut et causer des dommages.
Votre inventaire des câbles ne mentionne pas celui dédié à la vanne 4 voies. S'il n'y en a pas, alors votre machine ne ferait que du froid?... Je pense que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous avez négligé d'en parler. D'ailleurs, combien de conducteurs vont de l'UI à l'UE en tout (dont la terre)?
Cordialement, Dom.
09 décembre 2019 à 00:39
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 2
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Merci pour votre réponse Dom.
Oui j’ai un câble qui alimente ma vanne 4 voies je n’en ai pas parlé car ma vanne 4 voies reste alimentée par mon unité intérieure en position chauffage donc je suppose que tout va bien de ce côté.
Au total j’ai 5 fils :
3 gros pour le compresseur (phase + neutre + terre)
2 petits pour les phases du ventilateur + la vanne 4 voies (qui utilisent le neutre du compresseur).
Après avoir regardé de plus près, je ne suis plus certain que ma clim ait un problème.
En fait j’ai refait un essai aujourd’hui :
Température extérieure 7/8°C (pluvieux)
Température de consigne intérieure 32°C (à fond !)
Température de la pièce 19°C.
A partir d’un démarrage à froid, mon ventilateur s’arrête après une dizaine de minutes environ, quand l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim est à 31/32°C (j’avais écrit une minute dans mon premier message car ma clim était chaude).
Pendant plusieurs minutes le ventilateur extérieur ne tourne plus… jusqu’à ce que l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim chute à 29°C. A ce moment-là le ventilateur redémarre la température de l’afficheur remonte à 31/32°C puis le ventilateur s’arrête à nouveau pendant plusieurs minutes.
A l’intérieur, j’entends le relai de commande du ventilateur extérieur commuter => maintenant, je n’ai plus l’impression d’être en panne !;o)
Ce qui m’a induit en erreur est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter où le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !
J’ai une question : En réglant la consigne au maximum (32°C) j’avais une différence toujours supérieure à 20°C entre l’intérieur et l’extérieur à 7/8°C (pluvieux).
Quel est le point de fonctionnement idéal pour que ma clim ne force pas trop ? => car Je pourrais très bien baisser la consigne de 5°C (cad de 32°C à 27°C) si c’est meilleur pour ma clim (cela chauffera quand même car la pièce est toujours plus froide que la consigne…).
Oui j’ai un câble qui alimente ma vanne 4 voies je n’en ai pas parlé car ma vanne 4 voies reste alimentée par mon unité intérieure en position chauffage donc je suppose que tout va bien de ce côté.
Au total j’ai 5 fils :
3 gros pour le compresseur (phase + neutre + terre)
2 petits pour les phases du ventilateur + la vanne 4 voies (qui utilisent le neutre du compresseur).
Après avoir regardé de plus près, je ne suis plus certain que ma clim ait un problème.
En fait j’ai refait un essai aujourd’hui :
Température extérieure 7/8°C (pluvieux)
Température de consigne intérieure 32°C (à fond !)
Température de la pièce 19°C.
A partir d’un démarrage à froid, mon ventilateur s’arrête après une dizaine de minutes environ, quand l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim est à 31/32°C (j’avais écrit une minute dans mon premier message car ma clim était chaude).
Pendant plusieurs minutes le ventilateur extérieur ne tourne plus… jusqu’à ce que l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim chute à 29°C. A ce moment-là le ventilateur redémarre la température de l’afficheur remonte à 31/32°C puis le ventilateur s’arrête à nouveau pendant plusieurs minutes.
A l’intérieur, j’entends le relai de commande du ventilateur extérieur commuter => maintenant, je n’ai plus l’impression d’être en panne !;o)
Ce qui m’a induit en erreur est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter où le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !
J’ai une question : En réglant la consigne au maximum (32°C) j’avais une différence toujours supérieure à 20°C entre l’intérieur et l’extérieur à 7/8°C (pluvieux).
Quel est le point de fonctionnement idéal pour que ma clim ne force pas trop ? => car Je pourrais très bien baisser la consigne de 5°C (cad de 32°C à 27°C) si c’est meilleur pour ma clim (cela chauffera quand même car la pièce est toujours plus froide que la consigne…).
09 décembre 2019 à 14:27
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 3
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
Vous n'avez plus l'impression d'être en panne... mouais pas si sûr, en tous cas vos données sont étranges. La température de soufflage doit être prise juste à la sortie de la bouche de soufflage, voire même 1 cm à l'intérieur, mais pas trop enfoncé quand même pour ne pas toucher la turbine. Si vous avez fait ainsi, alors la température n'est pas assez élevée : mes clims non-inverter donnent 48 et 52° pour 8° dehors, en basse vitesse de soufflage (clims de 2.6kW et 3.5kW respectivement). Ou alors c'est la clim qui vous affiche sa température, dans ce cas vérifiez la avec un thermomètre mis dans la bouche de sortie.
Si vous confirmez les températures, soit vous avez un déficit de gaz, soit la sonde cuivre de votre UI est décalibrée. Allez tâter le gros tuyau en sortie d'UE, s'il vous brûle en 1/4 de seconde, alors déficit de gaz (tuyau au delà de 90°).
Vous n'avez plus l'impression d'être en panne... mouais pas si sûr, en tous cas vos données sont étranges. La température de soufflage doit être prise juste à la sortie de la bouche de soufflage, voire même 1 cm à l'intérieur, mais pas trop enfoncé quand même pour ne pas toucher la turbine. Si vous avez fait ainsi, alors la température n'est pas assez élevée : mes clims non-inverter donnent 48 et 52° pour 8° dehors, en basse vitesse de soufflage (clims de 2.6kW et 3.5kW respectivement). Ou alors c'est la clim qui vous affiche sa température, dans ce cas vérifiez la avec un thermomètre mis dans la bouche de sortie.
Si vous confirmez les températures, soit vous avez un déficit de gaz, soit la sonde cuivre de votre UI est décalibrée. Allez tâter le gros tuyau en sortie d'UE, s'il vous brûle en 1/4 de seconde, alors déficit de gaz (tuyau au delà de 90°).
09 décembre 2019 à 15:13
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 4
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Merci encore pour votre réponse !
En fait, je n’ai pas mesuré la température de sortie de mon UI à la sortie de la bouche de soufflage, les températures que j’ai données sont celles qui sont affichées par l'afficheur de l'UI (il est possible que cet afficheur indique une température plus proche de la pièce)
En ce qui concerne la température du gros tuyau en sortie de l’UE, je ne crois pas qu’il soit si chaud mais je vais vérifier…
Ce qui me questionne est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter ou le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !
En fait, je n’ai pas mesuré la température de sortie de mon UI à la sortie de la bouche de soufflage, les températures que j’ai données sont celles qui sont affichées par l'afficheur de l'UI (il est possible que cet afficheur indique une température plus proche de la pièce)
En ce qui concerne la température du gros tuyau en sortie de l’UE, je ne crois pas qu’il soit si chaud mais je vais vérifier…
Ce qui me questionne est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter ou le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !
09 décembre 2019 à 15:57
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 5
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Est-ce que vous nettoyez vos filtres d'UI de temps en temps? S'ils sont bouchés, le soufflage sera très réduit et le gaz va monter en température et faire arrêter le ventilo. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête à 8° extérieurs.
09 décembre 2019 à 19:06
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 6
Invité

Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Invité

Effectivement, mes filtres sont bien salles !!! (je les nettoierai ce soir) ET DE PLUS j’avais la ventilation au minimum.
Donc ça ne refroidissait pas assez le « condenseur en mode chauffage » de l’UI
Sinon, je suis allé tâter les 2 tuyaux de l’UE :
- le petit est chaud mais j’arrive à le tenir donc je dirais moins de 60°C ?...
- le gros est très chaud je n’arrive pas à le tenir plus d’une demi-seconde, peut-être autour de 80°C ?...
Pour comprendre, j’aimerais savoir quand la clim est en mode pompe à chaleur, les gaz circulent dans l’autre sens ?
- le gros tuyaux contient le gaz chaud haute pression qui sort du compresseur de l’UE
- le petit tuyau le gaz refroidi (ou condensés cad en phase liquide) après avoir traversé l’UI ?
c’est bien ça ?
Merci encore pour votre réponse !;o)
Donc ça ne refroidissait pas assez le « condenseur en mode chauffage » de l’UI
Sinon, je suis allé tâter les 2 tuyaux de l’UE :
- le petit est chaud mais j’arrive à le tenir donc je dirais moins de 60°C ?...
- le gros est très chaud je n’arrive pas à le tenir plus d’une demi-seconde, peut-être autour de 80°C ?...
Pour comprendre, j’aimerais savoir quand la clim est en mode pompe à chaleur, les gaz circulent dans l’autre sens ?
- le gros tuyaux contient le gaz chaud haute pression qui sort du compresseur de l’UE
- le petit tuyau le gaz refroidi (ou condensés cad en phase liquide) après avoir traversé l’UI ?
c’est bien ça ?
Merci encore pour votre réponse !;o)
10 décembre 2019 à 13:13
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 7
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Si possible, mettez nous une photo de vos filtres avant nettoyage, juste dans un but didactique pour ceux qui visitent ce forum.
Donc CQFD, le colmatage empêche une bonne évacuation des calories, et la pression du gaz monte. Le fait d'être en basse vitesse n'aurait pas d'impact avec des filtres propres.
Votre dernier paragraphe : tout bon!
Donc CQFD, le colmatage empêche une bonne évacuation des calories, et la pression du gaz monte. Le fait d'être en basse vitesse n'aurait pas d'impact avec des filtres propres.
Votre dernier paragraphe : tout bon!
10 décembre 2019 à 15:22
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 8
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
Pour le reste c'est OK.
Citation :Ça c'est certain je dirais plus les 32°C température de la peau.
Le petit est chaud mais j’arrive à le tenir donc je dirais moins de 60°C ?...
Citation :Ça c'est pas possible, maxi 59°C tout du moins au R410A.
Le gros est très chaud je n’arrive pas à le tenir plus d’une demi-seconde, peut-être autour de 80°C ?...
Pour le reste c'est OK.
10 décembre 2019 à 20:57
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 9
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Dom, vous avez vu juste ! c'était simplement mes filtres de l'UI qui étaient très sales (voir photos).
Le soufflage était réduit, le gaz n'était plus assez refroidi et une sécurité devait arrêter le système !
J'ai retouché les tuyaux, à la main il est délicat d'apprécier la diminution de température... à la main, les deux me paraissent un peu plus chauds que les températures données dans le dernier message de PL (le plus gros est le plus chaud et je ne pense pas pouvoir maintenir la main dessus donc pour moi il était à 60°C ou plus... l'autre j'arrive à le tenir...).
Bref, maintenant dans les mêmes conditions, ma clim travaille en continu => le compresseur ne fait plus de pause et le ventilateur extérieur refonctionne à 100% !
Merci encore pour vos réponses !;o)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le soufflage était réduit, le gaz n'était plus assez refroidi et une sécurité devait arrêter le système !
J'ai retouché les tuyaux, à la main il est délicat d'apprécier la diminution de température... à la main, les deux me paraissent un peu plus chauds que les températures données dans le dernier message de PL (le plus gros est le plus chaud et je ne pense pas pouvoir maintenir la main dessus donc pour moi il était à 60°C ou plus... l'autre j'arrive à le tenir...).
Bref, maintenant dans les mêmes conditions, ma clim travaille en continu => le compresseur ne fait plus de pause et le ventilateur extérieur refonctionne à 100% !
Merci encore pour vos réponses !;o)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2019 à 04:51
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 10
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
PL, vous plaisantez j'espère?... Sur mes 3 clims R410 tout-ou-rien, que je me suis empressé de caractériser juste après leur pose avec un thermomètre à thermocouple, la sortie gaz monte à environ 80° par températures douces (12-14°). Quelques années plus tard, sur l'une d'elles qui avait perdu 30% de son gaz, la température atteignait 110° dans les mêmes conditions. Vous oubliez juste la surchauffe.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PL, vous plaisantez j'espère?... Sur mes 3 clims R410 tout-ou-rien, que je me suis empressé de caractériser juste après leur pose avec un thermomètre à thermocouple, la sortie gaz monte à environ 80° par températures douces (12-14°). Quelques années plus tard, sur l'une d'elles qui avait perdu 30% de son gaz, la température atteignait 110° dans les mêmes conditions. Vous oubliez juste la surchauffe.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2019 à 07:32
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 11
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Après nettoyage du filtre de l’UI (ça en avait besoin… voir la photo au-dessus !) ça fonctionne normalement.
En touchant les tuyaux (avec une température extérieure de 8°C) j’ai l’impression de retomber sur des valeurs proches de votre graphe Dom : Environ 70°C pour le départ de l’UE (je ne me brûle pas, mais je ne peux pas tenir).
Et une bonne quarantaine de degrés pour le retour (c’est chaud mais je tiens).
Merci encore pour votre aide !;o)
En touchant les tuyaux (avec une température extérieure de 8°C) j’ai l’impression de retomber sur des valeurs proches de votre graphe Dom : Environ 70°C pour le départ de l’UE (je ne me brûle pas, mais je ne peux pas tenir).
Et une bonne quarantaine de degrés pour le retour (c’est chaud mais je tiens).
Merci encore pour votre aide !;o)
11 décembre 2019 à 13:59
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 12
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Bonjour.
Vous parlez sortie compresseur ? Si c'est le cas oui c'est normal, mais en pression/temp de condensation dans de bonnes conditions entre 55 et 59°C.
Vous parlez sortie compresseur ? Si c'est le cas oui c'est normal, mais en pression/temp de condensation dans de bonnes conditions entre 55 et 59°C.
11 décembre 2019 à 18:57
Forum Dépannage Climatiseurs Réponse 13
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
Goude!
Effectivement, vous ne faites pas ça tous les mois, apparemment! :-)
Du coup, vous aurez moins de bruit, car l'obstruction augmente les bruits d'écoulement d'air. Et vous aurez plus chaud, car la clim va pouvoir vous envoyer toute la chaleur qu'elle est capable de produire. Et le compresseur va moins forcer... bref, que du bonheur!
Effectivement, vous ne faites pas ça tous les mois, apparemment! :-)
Du coup, vous aurez moins de bruit, car l'obstruction augmente les bruits d'écoulement d'air. Et vous aurez plus chaud, car la clim va pouvoir vous envoyer toute la chaleur qu'elle est capable de produire. Et le compresseur va moins forcer... bref, que du bonheur!
11 décembre 2019 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 7. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite