Question Forum Dépannage Climatisation : Problème clim Samsung pression faible
Bonjour.
J'ai problème de fonctionnement (pas de chaud) sur un mono split Samsung AR09TXHQASIXEU 9000btu R32.
J'ai quelques données :
Pression au mano machine OFF = 10Bars à 7° (normal).
Mise en marche mode chaud, la puissance monte à 550W avec une pression de 18bars, puis redescend à 15 bars avec une puissance de 350W environ et ça reste comme cela.
Le ventilo tourne, pas de code défaut sur UI ou télécommande, j'ai pas regardé sur UE encore.
un avis ?
Merci.
J'ai problème de fonctionnement (pas de chaud) sur un mono split Samsung AR09TXHQASIXEU 9000btu R32.
J'ai quelques données :
Pression au mano machine OFF = 10Bars à 7° (normal).
Mise en marche mode chaud, la puissance monte à 550W avec une pression de 18bars, puis redescend à 15 bars avec une puissance de 350W environ et ça reste comme cela.
Le ventilo tourne, pas de code défaut sur UI ou télécommande, j'ai pas regardé sur UE encore.
un avis ?
Merci.
13 décembre 2022 à 13:55
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème clim Samsung pression faible
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
13 décembre 2022 à 15:43
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème clim Samsung pression faible
Bonjour.
Avez-vous essayé en mode froid ?
Faites un test et dite nous quel est la pression si le groupe se lance.
En tout cas soit manque de gaz ou sonde dérivé à mon avis.
Avez-vous essayé en mode froid ?
Faites un test et dite nous quel est la pression si le groupe se lance.
En tout cas soit manque de gaz ou sonde dérivé à mon avis.
13 décembre 2022 à 16:15
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème clim Samsung pression faible
Bonjour.
Manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2022 à 16:36
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème clim Samsung pression faible
Merci.
Non, pas essayé en mode froid.
Je pense manque de fluide aussi, le fastpipe c'est pas terrible...
Non, pas essayé en mode froid.
Je pense manque de fluide aussi, le fastpipe c'est pas terrible...
13 décembre 2022 à 20:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
- N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 5. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 6. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 7. Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX
- N°9601 : Bonjour. Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur. J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème...
- 8. Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
- N°5259 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide. J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX. Il n'a pas servi depuis un...
- 9. Problème groupe extérieur clim Samsung
- N°1900 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon unité extérieure quadri split Samsung MH070 ou MH080 (je ne sais plus) Inverter. Je vais essayer de faire court mais pas facile ! rire. J'ai posé avec un ami ma quadri split en...
- 10. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
- N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite