FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème climatisation Hitachi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5170

Forum Dépannage Climatisation : Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour,

Je suis dans mon logement depuis 6 ans, sur le dpt 13, équipé de climatisation, qui a elle été installée il y a 11 ans.
Unité extérieure : 1 x Hitachi RAM-90QH5
Unité intérieure : Hitachi
3 x RAK 18 NH6
1 x RAK 25 NH6
1 x RAK 35 NH6
Tout fonctionne correctement depuis 6 ans, l'été je ne me sers pas de la clim, sauf cas extrême ce qui est rare.
J'ai fait un entretien, vérification, il y a 4 ans, par un pro, il m'a simplement nettoyé les filtres, ce que je fais régulièrement depuis.

Depuis quelques jours, je constate que l'appareil ne chauffe pas comme d'habitude, tout fonctionne, le système souffle à l'identique, rien de particulier, seulement la chaleur ne sort pas comme les années précédentes, même en augmentant la température de 2 ou 3 °C, cela ne chauffe pas plus comme cela le faisait avant.

Pouvez-vous m'indiquer d'où cela peut provenir, la marche à suivre, et si vous l'avez déjà fait, le coût de ce genre d'intervention.
Merci et bonne journée.
07 janvier 2019 à 11:54
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est déjà une belle machine.
Citation :
J'ai fait un entretien, vérification, il y a 4 ans, par un pro, il m'a simplement nettoyé les filtres, ce que je fais régulièrement depuis.
Ben oui c'est le plus simple, par contre il aurait dû effectuer une recherche de fuite éventuelle avec un détecteur de fuite agréé et vous fournir un document spécifiant cela.
Il nous faut un peu plus d'infos, quelle est la température de reprise et soufflage ? les filtres sont nickel ? l'UE est propre ?
Il faut savoir qu'il faut attendre 15/20 minutes avant d’avoir de bonnes infos avec les températures.
Faites un essai.
Mettre une seule UI en service, nous donner les températures.
Puis la 2ème prendre les températures.
Et ainsi de suite.
07 janvier 2019 à 18:47
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Merci pour votre réponse.

La recherche de fuite n'a visiblement pas été faite, en tout cas, aucun document ne m'a été remis, c'était une personne recommandée, enfin…depuis l'entreprise n'existe plus...
J'ai parcouru les forums et c'est bien souvent le cas, beaucoup d'entreprises radiées, avec de nombreux soucis de compétence, c'est pour cela que j'aimerais comprendre la chose avant de me faire plumer.

Revenons à vos interrogations :
Citation :
Il nous faut un peu plus d'infos, quelle est la température de reprise et soufflage ?
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, sur ma plus grosse UI, RAK 35 NH6, celle qui se trouve dans la salle à manger, j'inscris 22°C sur la télécommande, cela donne une température habituelle de 20.5°C dans la pièce, en ce moment, c'est plus faible de 1°C d'où le problème que j'ai exposé.

Dans les chambres où les UI sont des RAK 18 NH6, c'est l'inverse, je laisse toujours à 16°C sur la télécommande, et il fait +/- 21°C, la température varie souvent en fonction de la température que je mets dans la salle à manger, plus j'augmente, plus il fait chaud dans les chambres. Je pense que cela est normal car les chambres de petite taille chauffent plus facilement que la salle à manger avec une seule UI.

Pour la dernière UI RAK25 NH6, elle se trouve dans une cave aménagée, qui est plus fraiche et humide, je maintiens une température de 16-17°C, mais en ce moment elle a du mal à dépasser les 16°C.

Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sinon donnez-moi la marche à suivre et je le ferais.
Citation :
Les filtres sont nickel ?
Les filtres ont été nettoyés à l'aspirateur, depuis plusieurs jours, mais cela n'a pas changé le problème, est-ce qu'il faut les changer, au bout d'un certain temps, même s'il semble en bon état ?
Citation :
L'UE est propre ?
L'aspect extérieur, oui, je ne l'ai jamais ouvert, faut-il regarder un endroit en particulier ?
Citation :
Il faut savoir qu'il faut attendre 15/20 minutes avant d’avoir de bonnes infos avec les températures.
Faites un essai.
Mettre une seule UI en service, nous donner les températures.
Puis la 2ème prendre les températures.
Et ainsi de suite.
Vous semblez donner la marche à suivre pour prendre la t°C, je ne comprends pas ce qu'il faut faire concrètement, désolé.

Pour info, comme je vous disais, la température n'est pas identique dans l'habitation, j'ai compris que l'UI 35NH6 , est peut-être un peu faible pour chauffer ma salle à manger et la cuisine qui est ouverte soit une pièce de 60 m², environ alors que les 3 chambres de 10 m² chacune ont une UI qui est certainement trop puissante, mais depuis 6 hivers, je gère tout cela sans souci, je laisse les clim des chambres toujours à 16°C et je coupe les 2 chambres où nous dormons la nuit laissant l'UI de la salle à manger à 22°-23°C, et la chambre inoccupée de l'autre côté de la maison porte ouverte à 16°C ce qui donne le matin une température de 18°C dans les chambres, et 20.5°C dans le reste de l'habitation. Tout est réglé comme du papier à musique, mais comme je disais, en augmentant, la t°C, ça ne chauffe pas comme d'habitude.

J'espère être clair dans mes explications, pour que vous puissiez m'aiguiller au mieux, je suis bricoleur du dimanche, mais je suis motivé. smile
07 janvier 2019 à 19:53
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Voici un plan de mon habitation +/- échelle correcte surtout pour indiquer dispositions UI et UE.

Et la photo de l'UE avec les raccords qui pénètrent dans l'habitation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème climatisation Hitachiproblème climatisation Hitachi

07 janvier 2019 à 19:56
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les filtres sont propres OK on n'en parle plus.
Pour info il faut savoir qu'en multi split comme votre installation par exemple, plus vous mettez les UI en fonctionnement plus la totalité va baisser en puissance.
Par ex, si vous avez une 10 kW sur 5 UI de même puissance vous aurez 2.5 kW par UI mais en réalité les constructeurs "trichent" un peu ils considèrent que la puissance totale sera partagée, de plus celle-ci baissera en fonction de la température extérieure.
Donc si vous baissez la température des chambres (16°C c'est un peu bas quand même pour être confortable et en bonne santé il est recommandé 18°C) par ex la puissance sera restituée sur votre SaM.
Par contre vous avez peut-être un souci d'isolation voir aussi de ce côté, investir dans celle-ci peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Et votre PAC sera largement suffisante pour tout chauffer.
08 janvier 2019 à 18:49
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Merci pour votre réponse.
Alors, concernant les 16°C des chambres, c'est ce que j'inscris sur la télécommande, mais en réalité la température n'est jamais à 16°C, elle est toujours au dessus de 20°c, quand la clim des chambres est branchée.
Je mets à 16°c, au minimum, sinon la température peut atteindre 23 à 24°C si je mets plus sur la télécommande.

OK pour la puissance des répartitions.
OK pour l'isolation, mais là le souci, c'est juste depuis quelques jours, où j'ai vraiment senti la différence de sortie de chaleur de la clim, je ne pense pas, même si je peux me tromper que l'isolation soit pour quelque chose.
Comme j'ai indiqué dans post initial, y a-t-il quelque chose à vérifier que je puisse faire moi-même, et si ce n'est pas le cas, m'expliquer ce que va faire le professionnel lors de son intervention, et le prix de ce genre d'intervention.
Merci pour votre aide.
08 janvier 2019 à 21:11
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
Citation :
16°C, elle est toujours au dessus de 20°c, quand la clim des chambres est branchée. Je mets à 16°c, au minimum, sinon la température peut atteindre 23 à 24°C si je mets plus sur la télécommande.
Ce qui voudrait dire que votre isolation est top.
C'est déjà ça.
10 janvier 2019 à 18:28
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
OK.
J'ai compris.
Demain je m'y mets et je vous dirais.
Bonne soirée.
10 janvier 2019 à 19:36
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
J'ai fait un test ce soir sur l'UI de ma salle à manger (la plus grosse), je précise que j'ai laissé les autres car ça caille dehors, je ferais le test demain midi avec les autres arrêtées.
Mais je suis surpris de voir 32°C, j'ai calé le petit thermomètre dans la clim juste derrière le rouleau qui tourne super vite, je pensais pas avoir une température si élevée, est-ce normal ?
10 janvier 2019 à 20:27
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

32° n'est pas spécialement élevé. A cet endroit, et dans certaines circonstances, la température peut monter à 55°, voire même 60°.
11 janvier 2019 à 09:55
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Citation :
Je précise que j'ai laissé les autres car ça caille dehors, je ferais le test demain midi avec les autres arrêtées.
Je ne vois pas le rapport d'effectuer un test comme je vous l'ai demandé car tout se fait de l’intérieur.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
11 janvier 2019 à 17:54
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Alors.
Oui effectivement, il fait froid dehors si je fais le test une par une, ça ne chauffe pas le reste de la maison, mais bon.
Alors d'abord UI une par une j'ai mis 22°C sur la télécommande à chaque fois, j'ai laissé largement plus de 30 minutes.

3 x RAK 18 NH6
chambre 1 : 27 à 28°C
chambre 2 : 25 à 27°C
chambre 3 : 24 à 25°C

1 x RAK 25 NH6
bas : 36-40°C
Je précise que c'est l'endroit où il fait le plus frais dans la maison, je suis arrivé à atteindre les 19°C, en haut, dans toutes les autres pièces avec mon exposition plein sud j'étais au dessus de 20°C dans toutes les pièces.
1 x RAK 35 NH6
salle à manger : 31-33°C

Avant de faire une par une j'ai mis tout à 22°C en même temps, la sortie était :
chambre 1 : 30 à 33°C
chambre 2 : 34°C
chambre 3 : 30°C
bas : 28°C
salle à manger : 30°C

Encore avant j'avais mis à 23°C sur la télécommande de ma salle à manger, et les autres à 22°C :
chambre 1 : pas vérifié
chambre 2 : pas vérifié
chambre 3 : pas vérifié
bas : 34°C
salle à manger : 37°C

Et maintenant j'ai testé, j'ai tout remis à 22°C sur la télécommande, dehors, il fait -1°C :
chambre 1 : 32°C
chambre 2 : 34°C
chambre 3 : 30°C
bas : 33 à 35°C
salle à manger : 33 à 35°C

Bon, je ne sais pas ce que vous allez me dire, c'est jamais les mêmes températures, j'ai l'impression que plus il fait froid dehors plus ça chauffe à la sortie, quand je mets 33 à 35°C (exemple), cela veut dire que ça atteint 35 au plus haut que ça redescend à 33°C et puis sa remonte à 35°C, ma foi, je n'y comprends pas grand chose.

Et pour finir je viens de tout mettre à 25°C sur la télécommande :
chambre 1 : 35°C
chambre 2 : 36°C
chambre 3 : 34°C
bas : 39°C
salle à manger : 39°C

Et bien dites-moi, si pour vous c'est normal.
Merci.
11 janvier 2019 à 19:48
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
12 janvier 2019 à 12:16
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Super.
Merci de prendre votre temps pour mon souci.
12 janvier 2019 à 15:44
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi


Invité
invité
Bonjour.
Alors, j'ai appelé une entreprise.
J'ai expliqué ma situation, la femme qui fait le secrétariat me dit qu'il faut que le technicien se déplace, pour voir le souci, elle m'informe des tarifs : 65 euros de l'heure HT, 45 HT euros de déplacement.
Je lui ai demandé s'il venait dès le premier coup pour faire l'extraction du fluide et la pesée pour voir s'il en manquait, elle me répond que d'abord il vient et il fait un devis.
J'ai peur d'avoir une facture salée.
Je pensais que le type quand il vient il avait le Matos pour régler le problème sans revenir une seconde fois.
Si vous êtes pro, comment faites-vous pour ce genre d'intervention, c'est un problème récurrent je pense... ?
14 janvier 2019 à 10:52
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour,
Le message précédent a été envoyé par moi, même s'il est inscrit invité (c'était avec mon tél), enfin peu importe.
J'ai appelé un autre pro, qui doit me recontacter, qui m'a d'abord demandé si mes turbines étaient bien propres et mes filtres, et m'a dit que s'il manque du gaz, il le verra rapidement avec des mesures aux manomètres, sans forcément enlever le gaz pour le peser, comme j'ai pu lire à certains endroits.
Qu'en pensez-vous ?
15 janvier 2019 à 07:56
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Pas de retour ?
J'ai un pro qui vient jeudi prochain pour jeter un œil.
De mon côté j'ai fait un test l'autre jour en montant la température sur la télécommande à 27°C, la sortie du souffleur est montée à 49°C dans la salle à manger et en 50°C en bas.
Depuis qu'il fait moins froid, j'ai l'impression que tout marche comme avant.
Je ne sais plus trop quoi penser.
Est-il possible qu'il y ait un passage à vide dans ce genre de machine, c'est bizarre ?
19 janvier 2019 à 10:36
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Bonjour,
Le pro est passé, il a sorti le fluide et l'a pesé, la charge utile était 3.46 kg.
Il a récupéré, 2.5 kg.
Il manquait donc +/- 1 kg.
Il a remis 1.3 kg.
Il m'a dit que cela ne l'étonnait pas trop.
2h30 de travail pour cela.
24 janvier 2019 à 14:49
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Et il n'a pas cherché la fuite???
24 janvier 2019 à 17:34
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Alors, il y avait le boulon de pas serré, il m'a dit que cela venait de là.
C'est le boulon du bas sur la photo 1.
La photo 2 est pour avoir une vue générale.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème climatisation Hitachiproblème climatisation Hitachi

25 janvier 2019 à 10:02
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Mais pour répondre à la question à part avoir resserré le boulon, il n'a pas cherché la fuite autrement.
25 janvier 2019 à 14:48
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Peut-être avait-il un détecteur électronique et que celui-ci a très vite détecté du gaz à proximité de ces vannes.
25 janvier 2019 à 15:59
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Problème climatisation Hitachi

manucactus
Membre inscrit
manucactus
34 messages
Non malheureusement il n'avait aucun détecteur.
25 janvier 2019 à 16:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 7. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 8. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 9. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 10. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 11. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite