Prise en gel du split climatisation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3518
Conseils forum dépannage climatisation : Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
Cette clim chaud froid fonctionne la journée pour rafraichir une salle à manger de 26m² depuis 5 ans puissance 3500w.
La journée elle fonctionne parfaitement.
On l'a laissé cette année fonctionner la nuit et là vers 6h j'ai retrouvé le split pris en gel et le tuyau tout blanc.
Pensez-vous aussi à une fuite ??
Si faible qu'il manque juste un peu de gaz ?
Merci de votre aide.
Cette clim chaud froid fonctionne la journée pour rafraichir une salle à manger de 26m² depuis 5 ans puissance 3500w.
La journée elle fonctionne parfaitement.
On l'a laissé cette année fonctionner la nuit et là vers 6h j'ai retrouvé le split pris en gel et le tuyau tout blanc.
Pensez-vous aussi à une fuite ??
Si faible qu'il manque juste un peu de gaz ?
Merci de votre aide.
07 septembre 2016 à 06:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour à toutes et à tous.
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2016 à 08:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour,
Cela ressemble fort à un manque de fluide suite à une fuite. Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela ressemble fort à un manque de fluide suite à une fuite. Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 septembre 2016 à 11:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
Comme AAC, il se peut qu'il y ait un manque de fluide.
Quelle température demandiez-vous le jour du problème ?
Mais toutefois on va effectuer quelques vérifications, attendre le dégel complet de l'UI, nettoyer le ou les filtres.
Refaire une demande de froid, laisser fonctionner pendant 1h environ, surveiller régulièrement si la prise en glace recommence, je vous demande cette petite manipulation, pourquoi ?
Si c'est le cas certainement d'un manque de gaz, si non, peut être que la température, surtout le matin à la fraîche ou la nuit comme les températures extérieures chutes, celle-ci a chuté de trop, entraînant un échange trop bas sur la batterie de l'évaporateur d’où une possible prise en glace, cela peut aussi provenir des filtres sales.
Comme AAC, il se peut qu'il y ait un manque de fluide.
Quelle température demandiez-vous le jour du problème ?
Mais toutefois on va effectuer quelques vérifications, attendre le dégel complet de l'UI, nettoyer le ou les filtres.
Refaire une demande de froid, laisser fonctionner pendant 1h environ, surveiller régulièrement si la prise en glace recommence, je vous demande cette petite manipulation, pourquoi ?
Si c'est le cas certainement d'un manque de gaz, si non, peut être que la température, surtout le matin à la fraîche ou la nuit comme les températures extérieures chutes, celle-ci a chuté de trop, entraînant un échange trop bas sur la batterie de l'évaporateur d’où une possible prise en glace, cela peut aussi provenir des filtres sales.
07 septembre 2016 à 16:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Prise en gel du split climatisation
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Je ne pense pas que ce soit un manque de gaz.
Vous dites que la journée elle fonctionne parfaitement bien.
S’il y avait un manque de gaz, c'est le contraire qui se produirait.
Elle fonctionnerait parfaitement bien le soir, la nuit, la matinée mais aurait du mal la journée.
La prise en glace est due à :
- une consigne trop basse peut-être ?
- une régulation HP inconvenable voire inexistante.
- un manque de débit d'air favorisé par l'encrassement.
En tout cas d’après la description que vous faites, il y a plus de chance que ce soit l'une des causes citées précédemment que de probabilités que ce soit lié à un manque de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je ne pense pas que ce soit un manque de gaz.
Vous dites que la journée elle fonctionne parfaitement bien.
S’il y avait un manque de gaz, c'est le contraire qui se produirait.
Elle fonctionnerait parfaitement bien le soir, la nuit, la matinée mais aurait du mal la journée.
La prise en glace est due à :
- une consigne trop basse peut-être ?
- une régulation HP inconvenable voire inexistante.
- un manque de débit d'air favorisé par l'encrassement.
En tout cas d’après la description que vous faites, il y a plus de chance que ce soit l'une des causes citées précédemment que de probabilités que ce soit lié à un manque de gaz.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 septembre 2016 à 08:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
Alors la température demandée la nuit est de 22°C.
Effectivement si je mets en route la journée pas de soucis pendant 1h même pas de givre dehors, d’où peut venir le problème de régulation HP ?
Le Split est nettoyé l'été 1 fois par moi + rinçage à l'eau, il a l'air propre (pas d'encrassement entre les ailettes) ?
J'ai testé les résistances CTN du SPLIT leur valeur correspond au graphique (t°c/ohms).
Avez-vous une idée ? j'ai des manos au cas où une mesure est nécessaire.
Merci de votre aide.
Alors la température demandée la nuit est de 22°C.
Effectivement si je mets en route la journée pas de soucis pendant 1h même pas de givre dehors, d’où peut venir le problème de régulation HP ?
Le Split est nettoyé l'été 1 fois par moi + rinçage à l'eau, il a l'air propre (pas d'encrassement entre les ailettes) ?
J'ai testé les résistances CTN du SPLIT leur valeur correspond au graphique (t°c/ohms).
Avez-vous une idée ? j'ai des manos au cas où une mesure est nécessaire.
Merci de votre aide.
09 septembre 2016 à 16:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Prise en gel du split climatisation
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je n'ai pas le temps de faire une explication détaillée, mais je le ferais demain si je suis encore de ce monde.
Non, je ne préfère pas partir sur les mano déjà avant d'avoir éliminé certaines pistes.
22c en consigne OK, mais pour quelle température ambiante et comment fait-il chez vous la nuit à l'extérieur ?
Je soupçonne soit une régulation HP inadéquate, soit une ouverture détendeur inadéquate, c'est pourquoi cela ne se produit que la nuit.
Dites-nous si c'est une inverter ? Mais aussi et surtout quel tuyau givre, le gros ?
Si oui, alors cela confirmerait la piste du détendeur qui reste ouvert plus que les besoins, ou le manque de débit d'air.
Mais les deux sont liés.
Essayez de voir où commence le givre, car en fonction de cela on pourra en déduire pas mal de chose sans poser de mano.
Demain je tenterai une explication plus détaillée.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je n'ai pas le temps de faire une explication détaillée, mais je le ferais demain si je suis encore de ce monde.
Non, je ne préfère pas partir sur les mano déjà avant d'avoir éliminé certaines pistes.
22c en consigne OK, mais pour quelle température ambiante et comment fait-il chez vous la nuit à l'extérieur ?
Je soupçonne soit une régulation HP inadéquate, soit une ouverture détendeur inadéquate, c'est pourquoi cela ne se produit que la nuit.
Dites-nous si c'est une inverter ? Mais aussi et surtout quel tuyau givre, le gros ?
Si oui, alors cela confirmerait la piste du détendeur qui reste ouvert plus que les besoins, ou le manque de débit d'air.
Mais les deux sont liés.
Essayez de voir où commence le givre, car en fonction de cela on pourra en déduire pas mal de chose sans poser de mano.
Demain je tenterai une explication plus détaillée.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 septembre 2016 à 22:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure.
Hier avec des températures à l'intérieur de 26°c et dehors à peu près 32°C j'ai mis la clim vers 17h00.
Le soir à 22h le tuyau était bien gelé.
Le split fonctionnait correctement 22 C.
La clim n'est pas une inverter.
Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure.
Hier avec des températures à l'intérieur de 26°c et dehors à peu près 32°C j'ai mis la clim vers 17h00.
Le soir à 22h le tuyau était bien gelé.
Le split fonctionnait correctement 22 C.
La clim n'est pas une inverter.
10 septembre 2016 à 07:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
C'est quoi comme gaz ?
Si le gros tube gel, donc aspiration compresseur, l'UI (unité intérieure) doit être complètement prise en glace ?
Ou tube plié créant une pré-détente.
L'installation est-elle neuve ?
C'est quoi comme gaz ?
Si le gros tube gel, donc aspiration compresseur, l'UI (unité intérieure) doit être complètement prise en glace ?
Ou tube plié créant une pré-détente.
L'installation est-elle neuve ?
10 septembre 2016 à 16:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Prise en gel du split climatisation
Invité

Bonne nuit à toutes et à tous.
Vous dites :
(Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure).
Donc cela tend à confirmer que c'est bien un problème de mauvaise alimentation de l'évaporateur en fluide frigorigène.
Mais pas dans le sens "il manque du gaz" c'est le contraire qui se produit chez vous.
A savoir : Pour une raison qu il faudra déterminer, votre évaporateur à un moment donné de son fonctionnement, il reçoit plus de liquide qu'il ne (devrait) peut traiter.
Par conséquent une partie du gaz quitte l'évaporateur en état liquide.
Ce liquide ayant déjà fortement chuté en pression, et ayant déjà amorcé la phase de changement d'état, il a besoin de chaleur pour continuer à s'évaporer.
Or, il a déjà quitté l'évaporateur.
Donc il continue à prendre la chaleur sur son environnement immédiat qui se trouve être le tuyau d'aspiration.
Voir il continuera à se détendre dans le carter du compresseur et si vous ouvrez l'ue vous verrez qu'au minimum le compresseur suinte et/ou il se prend en glace lui aussi.
Au fur et à mesure, le givre cheminera dans le sens inverse.
C'est à dire du compresseur vers l'aspi puis vers l'ui ainsi de suite jusqu'à colmatage total de l'ui.
C'est pourquoi il est important d'observer ou commence le givre.
Un manque de gaz ou une pré-détente se traduiront aussi par une prise en glace.
La différence se situe au niveau de l'aspect du givre (hé oui il sera différent en fonction de la cause) mais surtout du début de l'apparition du givre.
Dans ce cas, le givre commencera déjà avant l'entrée de l'ui, avant l'entrée du détendeur pour la pré-détente, immédiatement en sortie détendeur pour le manque de gaz.
Dans le sens de la circulation du fluide pour les deux causes.
A contresens du fluide pour le cas d'un manque de débit d'air, d'un dysfonctionnement du détendeur.
Donc vous voyez que rien que ses observations permettent déjà de connaître la cause la plus probable sans poser de mano.
Puisque le givre commence sur le gros tuyau et à l'extérieur, c'est obligatoirement que l'évaporateur est trop rempli de liquide.
Attention je dis bien l'évaporateur et non pas l'installation.
Pour qu'on soit dans cette situation, il faut soit :
- Une installation surchargée en fluide (je ne dis pas que c'est votre cas).
- Un manque de débit d'air (vous dîtes que c'est propre).
- Un détendeur trop ouvert (c'est une des pistes que je privilégierai).
- Une température ambiante trop basse pour que le détendeur et l'évaporateur puissent assurer une bonne surchauffe au gaz.
C'est la deuxième cause que je privilégierai aussi car étroitement liée avec le détendeur.
Étant donné que le problème n'arrive que la nuit ou le soir cela indique clairement que le binôme détendeur/évaporateur, se retrouvent tous les deux dans l'incapacité à fournir la chaleur nécessaire au gaz à des conditions précises (lorsque les besoins sont moindres et par températures plutôt clémentes).
Afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe concrètement il faut imaginer que l'évaporateur n'est rien d'autre qu'un long tuyau divisé en 3 parties.
Imaginons que ce tuyau fait 10m de longueur.
Heuuu je continue plus tard ma batterie me lâche.
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous dites :
(Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure).
Donc cela tend à confirmer que c'est bien un problème de mauvaise alimentation de l'évaporateur en fluide frigorigène.
Mais pas dans le sens "il manque du gaz" c'est le contraire qui se produit chez vous.
A savoir : Pour une raison qu il faudra déterminer, votre évaporateur à un moment donné de son fonctionnement, il reçoit plus de liquide qu'il ne (devrait) peut traiter.
Par conséquent une partie du gaz quitte l'évaporateur en état liquide.
Ce liquide ayant déjà fortement chuté en pression, et ayant déjà amorcé la phase de changement d'état, il a besoin de chaleur pour continuer à s'évaporer.
Or, il a déjà quitté l'évaporateur.
Donc il continue à prendre la chaleur sur son environnement immédiat qui se trouve être le tuyau d'aspiration.
Voir il continuera à se détendre dans le carter du compresseur et si vous ouvrez l'ue vous verrez qu'au minimum le compresseur suinte et/ou il se prend en glace lui aussi.
Au fur et à mesure, le givre cheminera dans le sens inverse.
C'est à dire du compresseur vers l'aspi puis vers l'ui ainsi de suite jusqu'à colmatage total de l'ui.
C'est pourquoi il est important d'observer ou commence le givre.
Un manque de gaz ou une pré-détente se traduiront aussi par une prise en glace.
La différence se situe au niveau de l'aspect du givre (hé oui il sera différent en fonction de la cause) mais surtout du début de l'apparition du givre.
Dans ce cas, le givre commencera déjà avant l'entrée de l'ui, avant l'entrée du détendeur pour la pré-détente, immédiatement en sortie détendeur pour le manque de gaz.
Dans le sens de la circulation du fluide pour les deux causes.
A contresens du fluide pour le cas d'un manque de débit d'air, d'un dysfonctionnement du détendeur.
Donc vous voyez que rien que ses observations permettent déjà de connaître la cause la plus probable sans poser de mano.
Puisque le givre commence sur le gros tuyau et à l'extérieur, c'est obligatoirement que l'évaporateur est trop rempli de liquide.
Attention je dis bien l'évaporateur et non pas l'installation.
Pour qu'on soit dans cette situation, il faut soit :
- Une installation surchargée en fluide (je ne dis pas que c'est votre cas).
- Un manque de débit d'air (vous dîtes que c'est propre).
- Un détendeur trop ouvert (c'est une des pistes que je privilégierai).
- Une température ambiante trop basse pour que le détendeur et l'évaporateur puissent assurer une bonne surchauffe au gaz.
C'est la deuxième cause que je privilégierai aussi car étroitement liée avec le détendeur.
Étant donné que le problème n'arrive que la nuit ou le soir cela indique clairement que le binôme détendeur/évaporateur, se retrouvent tous les deux dans l'incapacité à fournir la chaleur nécessaire au gaz à des conditions précises (lorsque les besoins sont moindres et par températures plutôt clémentes).
Afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe concrètement il faut imaginer que l'évaporateur n'est rien d'autre qu'un long tuyau divisé en 3 parties.
Imaginons que ce tuyau fait 10m de longueur.
Heuuu je continue plus tard ma batterie me lâche.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 septembre 2016 à 04:12
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Prise en gel du split climatisation
Bonjour.
Je pense avoir trouvé.
J'ai une partie de l’échangeur ext qui est bouché par la saleté.
Je pense que la prise de gel vient de là, je nettoie et vous tiens au courant.
Merci.
Je pense avoir trouvé.
J'ai une partie de l’échangeur ext qui est bouché par la saleté.
Je pense que la prise de gel vient de là, je nettoie et vous tiens au courant.
Merci.
11 septembre 2016 à 08:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
- N°1416 : Bonjour, climatisation Fujitsu 4 splits environ 60 ml de 1/4 3/8, la charge a été faite par un frigoriste R407C 3000G comme indiqué sur plaque. Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
- 8. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 9. Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
- N°7465 : Bonjour. Nous avons fait construire une maison de plein pied, le chauffage de la pièce de vie de 52m² est assuré par 2 splits Daikin Perfera de 2kW chacun. Ma question est puis-je mettre un split en chauffage et l'autre...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite