Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7993
Question Forum Climatisation : Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
09 août 2022 à 14:52
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour,
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
13 août 2022 à 10:58
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
17 août 2022 à 12:54
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseur
Problème production froid climatiseur Mitsubishi MXZ-3F668VF2
Bonjour.
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 août 2022 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 7. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 8. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 10. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite