Question Dépannage Climatisation : Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Goups
Membre inscrit
Goups
40 messages
Bonjour à tous.

Je possède une PAC console Sanyo SAP-FTR129EH.
Elle fonctionne à fond, tant en mode chaud ou en mode froid.
Problème de sonde de température ? mais où se trouve-t-elle ?

Merci pour votre aide.
Doumé.
12 février 2020 à 18:58
Réponse forum dépannage climatiseurs 1

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Goups.

Vous avez posé une question sur le forum climatisation à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Démarrage clim après coupure de courant
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.
12 février 2020 à 19:19
Réponse forum dépannage climatiseurs 2

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La sonde de reprise d'air ambiante se trouve soit dans un logement après les filtres, c'est à dire entre ceux-ci et l'échangeur soit s'il y a des stries en bas à droite de votre console.
Sur ce, quelle température demandez-vous ? quelle est la vitesse de ventilation ?
Bref comment procédez-vous pour effectuer une demande de régulation de température et de fonctionnement avec votre commande ?
Donnez-nous plus d'info SVP.
13 février 2020 à 18:31
Réponse forum dépannage climatiseurs 3

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Goups
Membre inscrit
Goups
40 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
La PAC réglée sur chaud, la ventilation sur auto, une consigne à 20° dans une pièce à 14°.
Vu l'écart entre la consigne et la température de la pièce, la vitesse de ventilation passe au max ; la température ambiante monte rapidement jusqu'à 26°. Je baisse la température de consigne à 16°, mais elle continue à chauffer.

Pour info, c'est mon voisin qui m'a donné cette clim. Ayant constaté les mêmes symptômes il a fait venir un pro pour diagnostiquer la panne. Celui-ci lui a proposé de la remplacer car il n'y avait d’après lui, plus aucune pièce disponible.
Ce que je veux bien croire car cette clim doit avoir 20 ans.

Si le problème vient de la sonde de température, il se peut que l'adaptation d'une sonde d'une autre marque de clim, pourrait prolonger sa vie.
15 février 2020 à 19:03
Réponse forum dépannage climatiseurs 4

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui vous pouvez essayer.
16 février 2020 à 08:14
Réponse forum dépannage climatiseurs 5

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Goups
Membre inscrit
Goups
40 messages
Bonjour,
J'ai localisé la sonde de température : Un bulbe de 5mm de diamètre, de couleur noire, situé à l'entrée du ventilo axial.
Sa résistance est d'environ 9k ohm à 14°.
Pour tester cette sonde en fonctionnement, j'ai mis un sèche cheveux à proximité de la sonde, et tout fonctionne.
C'est à dire que la clim régule correctement.
J'ai donc rallongé les fils de la sonde pour la mettre à un endroit différent, et cela marche correctement avec une hystérésis de 2° certainement due à une position de la sonde à peaufiner.
Pour résumer : La panne de cette clim serait due à une sonde mal placée ? difficile à croire...
Qu'en pensez-vous ?
17 février 2020 à 11:47
Réponse forum dépannage climatiseurs 6

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Oui, difficile à croire. En manipulant cette sonde, vous avez forcément remué (voire débranché) son connecteur. S'il y avait un mauvais contact à ce niveau, il a maintenant disparu. Remettez la à l'endroit initial et voyez si vous revenez en mode panne.
17 février 2020 à 14:06
Réponse forum dépannage climatiseurs 7

Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH

Goups
Membre inscrit
Goups
40 messages
Bonsoir.
Effectivement, cela doit être un problème de connectique, car en déplaçant la sonde, le problème est revenu.
En tout cas, rien de grave.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
17 février 2020 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo
    N°3633 : Bonjour à tous, J’aimerais clôturer la question 3610 : Configuration avec des splits non utilisés parce qu’elle est devenue trop trop chargée, délayée et ambiguë. On n’arrive plus à cerner l’essentiel. Ce...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
    N°2668 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles. J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier. Pour le séjour, c'est le terminal principal qui...
  • 5. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 10. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
>>> Résultats suivants pour : Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolagebricovideobricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite