Question Dépannage Climatisation : PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

Mimi67
Membre inscrit
Mimi67
3 messages
Bonjour la team.

Nous possédons depuis 12 ans une PAC de marque Avenir Energie modèle Évolution. Air/Eau.
Vendredi soir, message d'erreur E2 qui apparaît signifiant un défaut sur la sonde S2 a l'extérieur permettant le dégivrage glissant.
Dans le Carel la valeur affichée était de 129.
On a trouvé une sonde NTC de 10K, mais le problème persiste.
Nous avons mesurés toutes les sondes, toutes les continuités jusqu'au connecteur du Carel tout fonctionne..
Quand on fait la combinaison sur le Carel avec les 2 touches de droites la PAC se met en route, dès qu'on lâche elle coupe.

Est ce que l'un d'entre vous aurez une idée de la panne??
Piste électronique du Carel ? Autre ??

Merci d'avance pour vos retours.
Belle journée.
22 novembre 2021 à 06:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Mimi.

Erreur E2 - La sonde de température mesurant la température de l’air extérieur pour le dégivrage glissant est mal connectée (sonde B2).
Est-ce qu'après avoir vérifié/changé la sonde B2, l'affichage de sa température devient cohérent ?
Pompe à chaleur AIR-EAU Avenir Energie Évolution
23 novembre 2021 à 12:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

Mimi67
Membre inscrit
Mimi67
3 messages
Bonjour Tam.

Alors ce qu'il se passe, dès lors que l'on déconnecte complètement la sonde la valeur sur l'indicateur chute.
On a également essayé en mettant sur cette voie la sonde 4 (dont on est sur qu'elle fonctionne) et elle affiche exactement la même valeur qu'avec l'autre sonde, a savoir 129.
C'est pour cela que l'on pense à un défaut sur une des pistes du régulateur.
Merci.
23 novembre 2021 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Effectivement soit c'est la sonde (ou son raccordement) soit c'est la carte.
Je pense plutôt bon signe que l'affichage de la température "chute" sans sonde s'il s'agit d'une NTC (coef de température négatif).
Pour afficher une température cohérente, il faudrait donc une valeur résistive plus faible que celle de la sonde actuelle.
Vous parliez d'une NTC 10k, et si ce n'était pas la sonde attendue ?
24 novembre 2021 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

Men
Membre inscrit
Men
1 message
Bonjour mimi,
J’ai le même phénomène "défaut E2" sur une PAC avenir-énergie d’environ 12 ans aussi.
Avez-vous solutionné le problème ?
Le défaut dit que c’est un problème de la sonde de dégivrage, où avez-vous acheté la nouvelle ?
Et est-ce que ça ne serait pas le régulateur lui-même !
Merci d’avance pour votre retour.
03 décembre 2021 à 22:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure

Mimi67
Membre inscrit
Mimi67
3 messages
Bonjour Men,
Nous avons provisoirement solutionné le problème en mettant simplement du spray contact dans le régulateur et au niveau des connecteurs.
Nous sommes sûr que la sonde fonctionne car en la remplaçant le défaut est le même. Donc pour nous le problème vient du régulateur....

La pièce a été commandée mais pour l'instant pas de délai de livraison....
Du coup ce week-end on a essayé le spray contact et elle refonctionne.
Ce soir en rentrant elle était de nouveau en défaut E2... un coup de spray et ça redémarre....

On va tester si elle se remet en défaut, s'il y a pas un faux contact au niveau du connecteur.
Nous avons testé les continuités jusqu'au connecteur et tout est OK.

Tenez-moi au courant si le spray contact fonctionne chez vous ?
06 décembre 2021 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Lien entre COP et charge de la PAC
    N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
  • 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
    N°2736 : Bonjour à tous. Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans. Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
>>> Résultats suivants pour : PAC Avenir Energie problème sonde température extérieure >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite