Question Forum Climatisation : Remplacement platine clim LG FM25AH

Bastien64
Membre inscrit
Bastien64
2 messages
Bonjour,

Je dois changer la platine extérieure de ma clim LG FM25AH série A4UW246FA0

La carte d'origine n'est plus fabriquée (4995A10101K - 6871A1011K)
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
Voici les références et les liens pour les consulter :
- 6871A10117M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/88406-platine-de-puissance-appareil-exterieur
- 6871A10182M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/101510-platine-de-puissance-exterieure

Évidemment le prix de la 2ème est plus intéressant, mais avant de faire une erreur, j'aimerais votre l'avis.
Merci d'avance.
26 novembre 2020 à 09:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Remplacement platine clim LG FM25AH

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Citation :
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
Selon moi, ce n'est pas au client de prendre le risque mais au distributeur ou au constructeur de confirmer par mail la compatibilité des pièces détachées avec les références de l'UE/UI en panne.
26 novembre 2020 à 14:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Remplacement platine clim LG FM25AH

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Le client prends déjà le risque d'acheter au prix fort une carte que le fournisseur refusera de reprendre (sauf si elle n'a pas été déballée ?).
26 novembre 2020 à 14:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Remplacement platine clim LG FM25AH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Difficile de répondre, d'autant que c'est la même photo pour les 2 (j'ai vérifié quasiment pixel par pixel), et que les "Appareils concernés" sont les mêmes...

Sinon qu'est-ce qui vous amène à changer la bête? Elle est peut-être réparable...
26 novembre 2020 à 14:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Remplacement platine clim LG FM25AH

Bastien64
Membre inscrit
Bastien64
2 messages
Merci de vos réponses.
J'ai eu au téléphone le vendeur de ces cartes (Semboutique).
Il a fait des vérifications et m'affirme que je dois utiliser la carte 6871A10117M

A l'origine de mon problème : Mon installation électrique disjoncte (différentiel 30mA). Plus possible de réarmer.

J'ai trouvé un défaut électrique sur une tête de détendeur.
Comme je n'utilisais que 3 des 4 sorties de mon groupe, j'ai remplacé la tête défectueuse par la tête inutilisée.
Je n'ai plus de défaut électrique, c'est à dire que mon installation électrique ne disjoncte plus et les résistances d'isolement sont bonnes.
Par contre en rallumant, les 3 unités intérieures m'indiquent le code erreur 5 : défaut de communication entre la carte électronique intérieure et la carte extérieure.

Sur le groupe extérieur : plus de son et plus d'image - même les 2 leds rouge et verte qui devraient m'indiquer un code erreur sont éteintes.
J'en ai déduit que la carte n'a pas aimé le choc électrique.
Etes-vous en accord avec mon diagnostic ?
Merci.
26 novembre 2020 à 14:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Remplacement platine clim LG FM25AH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Probablement. Les 4 enroulements des électrovannes (moteurs pas à pas) sont alimentés en 12V par des drivers, souvent dans des circuits intégrés à 16 pattes genre ULN2003. Un court-jus entre le +12 (ou même un des enroulements) et la terre va dégager le circuit en question. Comme dans la question 3094 réponse 14. Et si les dégâts sont suffisamment "mal placés", alors l'alimentation basse tension va se mettre en alerte, à moins qu'elle ait dégagé aussi. Mais ça se répare.

Les défauts de communication sont très souvent dus au fait que l'alim ne fonctionne plus. Donc tout cela est fort cohérent... Si vous voulez vous lancer, il va falloir poster une photo recto verso de la carte. Dans un 1er temps.
26 novembre 2020 à 18:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
    N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
  • 2. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
    N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
  • 3. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 4. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 6. Dalle LG UU48W remplacement IGBT
    N°9560 : Bonjour, J'ai une dalle LG. UU48W UYB AUUW4860 1ph 220-240VAC Refroidissement max : 25,1 A Chauffage max : 26 A Les condensateurs tampons CC ont explosé et l’IGBT a également levé son chapeau lorsqu’il s’est encore...
  • 7. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
  • 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 9. Volets clim LG ne se ferment plus
    N°2994 : Bonjour. Sur 3 panels LG installés depuis 8 ans, 2 posent simultanément le même problème : les faces AV ne se ferment plus et idem avec les volets. Les moteurs de ces accessoires ont été remplacés sans résultat...
  • 10. Dépannage bobinage platine de commande Clim LG
    N°6949 : Bonjour, Je tente de dépanner la climatisation d'un ami LG réf : S09AN (AS-W096QLG1) Visiblement, le bobinage de la platine de commande de l’unité extérieure est cramée. Serait-il possible de se procurer cette bobine pour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement platine clim LG FM25AH >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026passage tuyau evacuation air 2raccorer une climbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales