Question forum dépannage climatisation : Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1

josse
Membre inscrit
josse
3 messages
Bonjour.

Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1
Code erreur E7 = surcharge ventilo.
Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7
Problème moteur ventilo ? ou carte électronique ?
Où trouver sur le web des composants Daikin ?
Merci.
josse
07 octobre 2016 à 08:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Souvent la panne de la surchauffe du ventilo avec la carte est liée.
Mais dans un 1er temps ne changer que le moteur de l'UE.
Car cette carte est refroidie par ce ventilo donc il se peut qu'il y ait une surchauffe de celle-ci.
Par contre si votre appareil a moins de 3 ans la garantie rentre en ligne de compte.
Mais il faut que cette installation ait été mise en service par un pro, une société ayant son habilitation.
Éventuellement la rappeler.
De plus si c'est un double ventilo, changer les deux, c'est juste un conseil.
07 octobre 2016 à 17:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1

josse
Membre inscrit
josse
3 messages
Bonjour.
Problème E7 résolu par changement du ventilo.
04 juin 2018 à 08:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 2. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 3. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 4. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 6. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 7. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 8. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin
    N°4743 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Daikin altherma ERQ00116AW1, cette pompe à chaleur fonctionne très bien en dehors du ballon eau chaude qui ne produit plus d'eau chaude. Le code erreur EC traduit selon le listing...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026composant electronique cmsbricovideo astuces de bricolage en videodepannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite