Bonjour.
Suite à un code défaut u4.
J'ai remplacer les 2 ventilateurs et la la carte inverter par des pièces neuve.
La pompe à chaleur à fonctionné 2 jours avant que le code défaut u2 apparaisse....
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le problème.
En vous remerciant.
Suite à un code défaut u4.
J'ai remplacer les 2 ventilateurs et la la carte inverter par des pièces neuve.
La pompe à chaleur à fonctionné 2 jours avant que le code défaut u2 apparaisse....
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le problème.
En vous remerciant.
02 janvier 2025 à 16:10
Questions / Réponses Climatisation 1
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
Bonjour, achats sur internet ou piece d'origine du constructeur ?
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
02 janvier 2025 à 18:51
Questions / Réponses Climatisation 2
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
En espérant que vous ayez effectué les travaux hors tension.
Sinon....
Sinon....
02 janvier 2025 à 18:52
Questions / Réponses Climatisation 3
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
Bonjour pièce acheter en magasin.
Et oui le courant était couper.
Disjoncteur disjoncter.
C'est une pompe à chaleurs air eau...
Et oui le courant était couper.
Disjoncteur disjoncter.
C'est une pompe à chaleurs air eau...
02 janvier 2025 à 19:14
Questions / Réponses Climatisation 4
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
Bonjour.
Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
03 janvier 2025 à 16:15
Questions / Réponses Climatisation 5
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
Bonjour.
Oui j'ai la facture 1600 Eeuros de pièce.
Vous penser que ça a cramer ?
Mais pourquoi le défaut n'est plus le même ?
Merci pour vos réponse.
Oui j'ai la facture 1600 Eeuros de pièce.
Vous penser que ça a cramer ?
Mais pourquoi le défaut n'est plus le même ?
Merci pour vos réponse.
03 janvier 2025 à 17:02
Questions / Réponses Climatisation 6
Pompe à chaleur Daikin défaut u2
J'ai ouvert l'unité extérieur et la diode h3p allumé en fixe.
03 janvier 2025 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 3. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 4. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 7. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 8. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 9. Problème climatisation Daikin défaut U2
- N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
- 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 11. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
- N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite