Question Forum Dépannage Climatisation : Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Bonjour.

Je recherche la référence sur le circuit intégré du pont de diode D1 au verso de la carte électronique.
Ou une platine carte HS.
La carte qui gère l'unité extérieur est la référencé K08DO
Merci par avance de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
capture d ecran recto carte atlanticcapture d ecran verso d1 carte atlantic

12 octobre 2023 à 10:43
Dépannage réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je n'ai pas de référence à vous suggérer. A votre place, je mettrais 4 diodes 1N4007 câblées adéquatement, s'il vous faut de l'aide pour cela, dites le. Mais attention, le pont a pu dégager à cause d'un autre composant qui aurait lâché...

Si vous n'en avez pas, les 4 diodes peuvent être récupérées sur un appareil HS ou obsolète. Sinon, vous pouvez aussi chercher "pont de diodes cms" sur gougueule. 600V mini.
12 octobre 2023 à 13:14
Dépannage réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Pas simple j'ai oublié la référence sans marque du pont de diodeD1 est NC60 BX345
On m'a dit que un bb107s en remplacement pourrait suffire mais je ne sais pas.
Votre avis ?
Sinon le fusible et le TOP244YN ont dégagé aussi le reste semble OK.

12 octobre 2023 à 13:25
Dépannage réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Le DB(pas BB)107S est un 1000V/1A, donc c'est bon.

Vérifiez les diodes aux secondaires de l'alim, si l'une d'elles est en court-circuit, ça pourrait avoir fait lâcher le TOP puis le pont. Cas encore pire : le transfo qui aurait un problème...
12 octobre 2023 à 13:53
Dépannage réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Oui pardon il s'agit bien d'un DB107S.
D6 D4 au recto de la platine son OK
Comment se contacter en privé par tél pour discuter via ce forum ?
12 octobre 2023 à 13:58
Dépannage réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Bonsoir, je suis désolé, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une validation des messages.
Pouvez-vous donc valider uniquement le dernier précédent celui-ci ?
Merci par avance.
12 octobre 2023 à 17:33
Dépannage réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
J'ai remis la carte tout semble OK la led 1 et led 2 ne sont pas allumées.

Le symbole fonctionnement compresseur est visible sur l'affichage pourtant UI extérieur ne démarre pas.
Le fusible de puissance sur l'UI est bon.
Une idée ?
Merci par avance.
12 octobre 2023 à 19:25
Dépannage réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le principe du forum est de mettre à la disposition de tous nos échanges pour que cela serve à d'autres. Pour le moment, je ne vois pas trop l'utilité d'un coup de fil.

J'avoue que je ne comprends plus trop. Vous avez changé le pont de diodes ou pas? Et le TOP? Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'ils étaient HS? Comment est arrivée la panne, et avec quels symptômes?
13 octobre 2023 à 09:11
Dépannage réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Bonjour.

J'ai changé le pont et aussi le top qui était avec la broche la plus à droite, qui était explosé.
J'ai vérifié les diodes autour du transfo et les deux en dessous, elles sont OK.
J'ai remis sous tension et j'ai enlevé le mode forcé ECS.
Le symbole de fonctionnement du compresseur est visible sur l'affichage de l'unité intérieur, mais l'unité extérieur ne démarre pas. Le fusible de puissance sur l'unité extérieur est bon.
Avez-vous une idée ?
Merci par avance.
13 octobre 2023 à 11:53
Dépannage réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Testez les tensions aux bornes des condos proches du transfo. Celui donné pour 400V doit porter 330VDC, il est au primaire. Les autres aux secondaires doivent porter 5V, 12V, voire d'autres tensions. Si rien sur ces derniers, l'alim ne marche pas.

A noter que je ne connais ni votre machine ni cette carte.
13 octobre 2023 à 14:42
Dépannage réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
OK je vais regarder primaire et secondaire.
Mais le 7205 me semble bien avec 5 volts
Je reviens vers vous des que cela est fait.

Le principe du forum est parfait mais l'utilité d'un coup de fil permet aussi d'échanger.
Je comprend que vous ne connaissiez pas la PAC alféa et cette carte.
Mais vous maitrisez bien le sujet de l'électronique.
13 octobre 2023 à 16:23
Dépannage réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Citation :
Un coup de fil permet aussi d'échanger

D'accord, mais vous êtes le seul à en profiter.
Les paroles s'envolent, les écrits restent.
Verba volant, scripta manent.
13 octobre 2023 à 17:12
Dépannage réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
Pourquoi je suis le seul a en profiter ?
Personne ne voie les messages ?

13 octobre 2023 à 21:20
Dépannage réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Au téléphone.
13 octobre 2023 à 21:37
Dépannage réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Flonflon
Membre inscrit
Flonflon
9 messages
L'un n'empêche pas l'autre biggrin

J'ai mis après un arrêt le dip switch 1 sur "On", comme si je voulais faire un vidage du gaz.
Au redémarrage, la platine ne fait pas clignoter la LED 1 et la LED 2, d'après la documentation.
J'en déduis soit que le processeur est HS, soit que le 7805 est HS.
Je vais ré enlever la carte, ce qui n'empêche pas la production ECS en mode forcé (plus à l'aise dans mon petit coin de dépannage) et revérifier tout cela, y compris le transfo.
13 octobre 2023 à 21:48
Dépannage réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Citation :
L'un n'empêche pas l'autre

Vous commencez à m'énerver, vous oubliez que les contributeurs des forums ont aussi une vie privée.
Si notre mode de fonctionnement ne vous convient pas, je vous conseille d'appeler un service après-vente, il existe également d'autres forums.
14 octobre 2023 à 00:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Atlantic Alfea Duo+ 6kW verrouillée en mode rafraichissement
    N°4090 : Bonjour. Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6kW depuis novembre 2015. Ça fonctionne parfaitement en mode chauffage mais le mode rafraichissement est une catastrophe. En effet, l'état de la pompe à...
  • 2. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 3. Code erreur 370 PAC Atlantic Alfea Extensa DUO+ 10
    N°8381 : Bonjour chers amis. Dans ma maison neuve au sud de Bordeaux. A été installée une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 10 avec groupe extérieur Fujitsu Atlantic type WOYA060LDC a été installée et mise en service fin 2014. La...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S
    N°6826 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum. Je fais appel aux pros de la pompe à chaleur. J'ai un problème qui est apparu avec le froid hivernal mon décembre. Dès que la température extérieure est inférieure...
  • 6. PAC Atlantic kit rafraichissement Alféa Excellia Duo
    N°6328 : Bonjour, Je souhaite faire un kit maison pour convertir ma PAC à faire du froid (isolation + câble pour activer la fonction). Par contre je me suis rendu compte que le kit vendu par Atlantic existait en 2 versions (même réf...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. PAC Alféa Extensa Duo verrouillé temp retour max
    N°7053 : Bonjour à tous, nouveau sur le forum. Je ne sais pas si une solution a déjà été donné ailleurs. j'ai un problème sur ma pompe à chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo + inverter. Elle fonctionnait très bien dernier...
  • 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 10. PAC Nexa Carrier ne démarre pas
    N°4347 : Bonsoir à tous, A la remise en route de ma pompe à chaleur Nexa Carrier 30RHV de 2006, elle ne démarre pas. Le pro diagnostic sur l'unité extérieure n'affiche rien. Alimentation 220 V et 24 V OK. Une led rouge sur la...
>>> Résultats suivants pour : Pont de diode D1 PAC Alféa extensa duo plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite