Bonsoir à tous.
Je fais appel au forum car j'ai un souci de carte électronique sur mon UE, clim Mitsubishi modèle MXZ-A18WV.
Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame.
J'ai essayé de rechercher sur la carte de contrôle un endroit de la carte où je pourrais voir une trace de chaud, mais rien de trouvé.
J'ai changé un condensateur, j'avais un doute mais rien. De plus je suspecte des modules nommés DS61 et DS62 comme prochain changement. Mais je ne sais pas ce que c'est comme composant, rien de marqué dessus.
Je précise que les cartes ne sont plus trouvables, même chez des revendeurs.
Je ne veux pas encore abdiquer et remplacer ma clim, surtout pour une carte électronique.
Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance.
Je fais appel au forum car j'ai un souci de carte électronique sur mon UE, clim Mitsubishi modèle MXZ-A18WV.
Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame.
J'ai essayé de rechercher sur la carte de contrôle un endroit de la carte où je pourrais voir une trace de chaud, mais rien de trouvé.
J'ai changé un condensateur, j'avais un doute mais rien. De plus je suspecte des modules nommés DS61 et DS62 comme prochain changement. Mais je ne sais pas ce que c'est comme composant, rien de marqué dessus.
Je précise que les cartes ne sont plus trouvables, même chez des revendeurs.
Je ne veux pas encore abdiquer et remplacer ma clim, surtout pour une carte électronique.
Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance.
14 janvier 2021 à 21:47
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonsoir.
"Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame".
Vous auriez mieux fait de faire un peu plus long, ce que vous écrivez n'est vraiment pas clair. Ce que je crois comprendre après avoir relu cette phrase 10 fois, c'est que si vous branchez la carte filtre seule, le fusible est OK, et que si vous branchez juste les 2 fils orange et bleu vers la carte de contrôle, là le fusible claque. La carte de contrôle ayant été décâblée de tous les autres fils.
DS comme diode stack, pont de diodes en français. Chaque pont contient 4 diodes, mais chacun d'eux est câblé comme s'il ne comportait que 2 diodes (les 2 entrées alternatif sont réunies). Certes, un des ponts peut avoir claqué, mais ce n'est pas le seul candidat : il y a aussi la partie PFC de la carte (filtrage actif) et l''IPM (pilote du compresseur).
Mesure qui pourrait apporter un indice : vérifiez qu'il n'y a pas de tension continue aux bornes des gros condos 400V, puis mesurez la résistance entre leurs bornes. Si 0 ohm, il faut trouver le court-circuit.
Pour aller plus loin, une photo de la carte recto verso serait un plus.
"Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame".
Vous auriez mieux fait de faire un peu plus long, ce que vous écrivez n'est vraiment pas clair. Ce que je crois comprendre après avoir relu cette phrase 10 fois, c'est que si vous branchez la carte filtre seule, le fusible est OK, et que si vous branchez juste les 2 fils orange et bleu vers la carte de contrôle, là le fusible claque. La carte de contrôle ayant été décâblée de tous les autres fils.
DS comme diode stack, pont de diodes en français. Chaque pont contient 4 diodes, mais chacun d'eux est câblé comme s'il ne comportait que 2 diodes (les 2 entrées alternatif sont réunies). Certes, un des ponts peut avoir claqué, mais ce n'est pas le seul candidat : il y a aussi la partie PFC de la carte (filtrage actif) et l''IPM (pilote du compresseur).
Mesure qui pourrait apporter un indice : vérifiez qu'il n'y a pas de tension continue aux bornes des gros condos 400V, puis mesurez la résistance entre leurs bornes. Si 0 ohm, il faut trouver le court-circuit.
Pour aller plus loin, une photo de la carte recto verso serait un plus.
15 janvier 2021 à 00:07
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Merci Dom Aom, bien interprété ma phrase c'est tout à fait ça. Je fais ces mesures dès ce soir.
J'avoue que j'avais pas pensé à regarder les gros condo, vu que visuellement ils semblaient plutôt bons.
Je prendrais une photo et vous renvoie tout ça ce soir. Merci encore pour votre aide et explications, encore une fois c'est rageant de devoir lâcher 5000 euros de clim à changer juste pour une carte et étant un peu têtu, je me suis mis le défi de refaire marcher cette clim (têtu et fainéant un peu aussi car vue l'installation, si je dois changer ma clim et faire ça propre, ça veut dire refaire du placo tout ça tout ça....).
Merci encore je vous tiens au courant.
J'avoue que j'avais pas pensé à regarder les gros condo, vu que visuellement ils semblaient plutôt bons.
Je prendrais une photo et vous renvoie tout ça ce soir. Merci encore pour votre aide et explications, encore une fois c'est rageant de devoir lâcher 5000 euros de clim à changer juste pour une carte et étant un peu têtu, je me suis mis le défi de refaire marcher cette clim (têtu et fainéant un peu aussi car vue l'installation, si je dois changer ma clim et faire ça propre, ça veut dire refaire du placo tout ça tout ça....).
Merci encore je vous tiens au courant.
15 janvier 2021 à 08:26
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Mesures faites à l'instant pas de voltage aux bornes des condos ni de court-circuits.
Les photos recto verso vont arriver, si vous avez des idées je suis preneur.
Les photos recto verso vont arriver, si vous avez des idées je suis preneur.
15 janvier 2021 à 21:00
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Re, en refaisant des mesures de diodes sur les ponts j'ai un des ponts qui est en court-circuit.
Je continue mes recherches mais je suis sur la bonne voie j'espère, est-ce que quelqu'un aurait la référence des ponts de diode ?
Merci.
Je continue mes recherches mais je suis sur la bonne voie j'espère, est-ce que quelqu'un aurait la référence des ponts de diode ?
Merci.
15 janvier 2021 à 21:08
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Effectivement c'est en bonne voie. Reste à savoir si le pont a claqué tout seul (c'est possible) ou si sa mort est la conséquence d'un autre problème. Mais dans ce cas vous devriez voir une faible résistance aux bornes des condos.
Bizarre que vous ne lisiez pas de référence sur les ponts. Cherchez bien. Si vraiment rien, tapez "pont de diode 800V 25A" dans un moteur et choisissez une pièce qui ait bien ces performances et qui ressemble aux vôtres.
Bizarre que vous ne lisiez pas de référence sur les ponts. Cherchez bien. Si vraiment rien, tapez "pont de diode 800V 25A" dans un moteur et choisissez une pièce qui ait bien ces performances et qui ressemble aux vôtres.
15 janvier 2021 à 23:08
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Merci Dom Aom, j'ai finalement trouvé la référence, on voyait pas super mais j'ai trouvé sur le compo.
La diode seule semble morte, j'ai plus de court-circuit après dessoudage.
Diodes commandées, réception jeudi normalement. Je vous dirais si ça a marché. Merci encore.
La diode seule semble morte, j'ai plus de court-circuit après dessoudage.
Diodes commandées, réception jeudi normalement. Je vous dirais si ça a marché. Merci encore.
16 janvier 2021 à 09:07
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bon, fausse joie, diode changée, je n'ai plus de soucis de fusible qui saute mais par contre mon groupe extérieur ne démarre toujours pas...
La carte semble alimentée, j'a la led rouge qui reste allumée en permanent mais pas l'autre...
Je suis en train de regarder dans le manuel ce que ça pourrait être mais pas sûr de trouver grand chose.
Je mets en fichier joint des photos de la carte.
Merci d'avance pour vos idées.
A+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
La carte semble alimentée, j'a la led rouge qui reste allumée en permanent mais pas l'autre...
Je suis en train de regarder dans le manuel ce que ça pourrait être mais pas sûr de trouver grand chose.
Je mets en fichier joint des photos de la carte.
Merci d'avance pour vos idées.
A+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
20 janvier 2021 à 10:50
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Si des LEDs sont allumées, ça veut dire que la HT est bien montée et que l'alim fonctionne. C'est déjà ça.
Votre carte présente des traces de corrosion. Vérifiez que les pistes touchées par des taches marron sont toujours conductrices (0 ohm) en les pointant sur 2 soudures qui encadrent les zones touchées.
On dirait que le composant unique côté soudures a bien chauffé, mais je ne peux en être sûr avec la photo réduite. Est-ce que le modérateur pourrait m'envoyer les photos originales? Merci à lui.
Votre carte présente des traces de corrosion. Vérifiez que les pistes touchées par des taches marron sont toujours conductrices (0 ohm) en les pointant sur 2 soudures qui encadrent les zones touchées.
On dirait que le composant unique côté soudures a bien chauffé, mais je ne peux en être sûr avec la photo réduite. Est-ce que le modérateur pourrait m'envoyer les photos originales? Merci à lui.
20 janvier 2021 à 19:43
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Merci Dom Aom.
J'ai continué à creuser j'ai trouvé 2 transistors ayant chauffé (des compos CMS petits je n'avais pas vu qu'ils étaient mal).
Mais la situation reste identique, toujours la led rouge allumée et l'autre non.
D'après le manuel, je devrais au moins avoir la LED rouge allumée et l'autre LED qui clignoterait pour diagnostiquer mais la vue que l'autre ne clignote pas je suis un peu sec.
Je me demande si ce ne serait pas les unités intérieures, en fait quand je lance mes clims avec la télécommande, rien ne se passe au groupe extérieur.
Ce que j'ai oublié de préciser c'est que j'ai acheté ma maison cet été et que je n'ai jamais vu ma clim marcher.
J'ai fait vérifier la partie gaz tout est OK, mais c'est la partie elec qui dysfonctionne. Je vais regarder côté unité intérieure je pense. Comme vous dites la partie HT marche, je pense que c'est juste la partie comm qui bugge.
Et pourquoi pas côté UI. Ma clim est un bi-split.
J'ai continué à creuser j'ai trouvé 2 transistors ayant chauffé (des compos CMS petits je n'avais pas vu qu'ils étaient mal).
Mais la situation reste identique, toujours la led rouge allumée et l'autre non.
D'après le manuel, je devrais au moins avoir la LED rouge allumée et l'autre LED qui clignoterait pour diagnostiquer mais la vue que l'autre ne clignote pas je suis un peu sec.
Je me demande si ce ne serait pas les unités intérieures, en fait quand je lance mes clims avec la télécommande, rien ne se passe au groupe extérieur.
Ce que j'ai oublié de préciser c'est que j'ai acheté ma maison cet été et que je n'ai jamais vu ma clim marcher.
J'ai fait vérifier la partie gaz tout est OK, mais c'est la partie elec qui dysfonctionne. Je vais regarder côté unité intérieure je pense. Comme vous dites la partie HT marche, je pense que c'est juste la partie comm qui bugge.
Et pourquoi pas côté UI. Ma clim est un bi-split.
20 janvier 2021 à 21:26
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Avec les photos grand format, on voit mieux, merci Patrice.
Je persiste, la carte a bien des traces de corrosion, des pistes sont attaquées, en particulier celles proches des bords de la carte. Bel exemple historique en question 2980, réponses 25 et 82 entre autres.
Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
Des condensateurs rectangulaires ont des soudures suspectes, bien qu'à priori ce ne soit pas une cause de claquage de pont de diodes. Également, une diode a ses soudures suspectes, elle est près du transfo.
Concernant les UI, il est peu probable que vous ayez les 2 UI en panne. Vu l'état de la carte de l'UE, c'est à mon avis sur elle qu'il faut chercher.
Je persiste, la carte a bien des traces de corrosion, des pistes sont attaquées, en particulier celles proches des bords de la carte. Bel exemple historique en question 2980, réponses 25 et 82 entre autres.
Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
Des condensateurs rectangulaires ont des soudures suspectes, bien qu'à priori ce ne soit pas une cause de claquage de pont de diodes. Également, une diode a ses soudures suspectes, elle est près du transfo.
Concernant les UI, il est peu probable que vous ayez les 2 UI en panne. Vu l'état de la carte de l'UE, c'est à mon avis sur elle qu'il faut chercher.
21 janvier 2021 à 00:35
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Re Dom Aom, pour les soudures suspectes sur la diode et le condensateur, en fait j'ai changé ces composants, j'avais des doutes mais au final cela n'a rien changé.
Je vais d'ailleurs sûrement remettre les composants d'origine. Je vais vérifier les pistes comme indiqué il est vrai que je n'ai pas trop cherché de ce côté là. Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide. Si d'autres idées je prends bien sûr.
Je vais d'ailleurs sûrement remettre les composants d'origine. Je vais vérifier les pistes comme indiqué il est vrai que je n'ai pas trop cherché de ce côté là. Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide. Si d'autres idées je prends bien sûr.
21 janvier 2021 à 09:42
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Re, j'ai fait un gros nettoyage de la carte, derrière une vérification des pistes tout semble OK, je n'ai pas trouvé de pistes qui n'étaient pas à 0 ohm.
Pour finir j'ai regardé un peu plus, j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects ainsi qu'une diode.
Rien de plus pour l'instant, je réessaye demain voir si ça change quelque chose.
Preneur de nouvelles idées.
Bonne soirée.
Pour finir j'ai regardé un peu plus, j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects ainsi qu'une diode.
Rien de plus pour l'instant, je réessaye demain voir si ça change quelque chose.
Preneur de nouvelles idées.
Bonne soirée.
21 janvier 2021 à 22:57
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Testez la grosse résistance plate et blanche. Normalement un quasi court-circuit entre la broche centrale et une des 2 autres... Si elle a claqué, alors l'IPM à côté devient suspect n°1. Testez celui-ci rapidement ; il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 des 5 grosses pattes côté résistance.
22 janvier 2021 à 11:49
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonsoir Dom Aom,
Court-circuit sur la résistance entre la broche du milieu et les 2 autres broches, côté IPM tout semble bon, mais en reprenant le troubleshooting dans le manuel, ils disent de mettre la clim en emergency et vérifier d'avoir une tension continue entre les bornes du compresseur et là j'ai une tension de 0,5V environ.
Sachant que l'alim du compresseur vient de l'IPM, je vais quand même le changer du coup, idem pour la résistance.
Je vous tiens au courant, je fais ça demain (j'ai la chance d'avoir une ancienne carte de mon autre groupe du coup j'ai les composants
).
Court-circuit sur la résistance entre la broche du milieu et les 2 autres broches, côté IPM tout semble bon, mais en reprenant le troubleshooting dans le manuel, ils disent de mettre la clim en emergency et vérifier d'avoir une tension continue entre les bornes du compresseur et là j'ai une tension de 0,5V environ.
Sachant que l'alim du compresseur vient de l'IPM, je vais quand même le changer du coup, idem pour la résistance.
Je vous tiens au courant, je fais ça demain (j'ai la chance d'avoir une ancienne carte de mon autre groupe du coup j'ai les composants

22 janvier 2021 à 21:00
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
Je ne comprends pas ce test, au moins tel que vous le décrivez/rapportez. Le compresseur est alimenté en triphasé, donc il n'y a normalement aucune tension CONTINUE entre les bornes. Eventuellement, on a en fonctionnement une tension à mi-chemin entre le 0V et la HT, soit environ 160V sur chaque phase, par rapport au 0V (le MOINS des gros condos).
Inutile de changer la résistance, elle est bonne (un cinquantième d'ohm).
En mode emergency, y a-t-il quelque chose qui tourne dans l'UE?
Je ne comprends pas ce test, au moins tel que vous le décrivez/rapportez. Le compresseur est alimenté en triphasé, donc il n'y a normalement aucune tension CONTINUE entre les bornes. Eventuellement, on a en fonctionnement une tension à mi-chemin entre le 0V et la HT, soit environ 160V sur chaque phase, par rapport au 0V (le MOINS des gros condos).
Inutile de changer la résistance, elle est bonne (un cinquantième d'ohm).
En mode emergency, y a-t-il quelque chose qui tourne dans l'UE?
23 janvier 2021 à 09:48
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Franchement le test n'est pas super compréhensible.
J'ai quand même changé la résistance, par principe. Je vais essayer à l'envers quand même, car honnêtement les cartes des UI sont dans un sale état, avec des souris qui y avaient logé pendant un certain temps (les 2 Splits oui !!!!).
Je vais inverser les cartes des UI avec des Splits qui marchent sur un split.
Je n'ai pas changé l'IPM encore, un peu galère avec mon pauvre fer à souder mais pas impossible de le faire si mon test dessus ne donne rien.
Pour info, j'ai oublié de le dire mais les UI quand elles démarrent ont un voyant qui clignote indiquant un défaut de com entre UI et UE avec comme indiqué sur l'UI soit la carte intérieure soit la carte extérieure soit les 2.
Donc si je m'assure que d'un côté ça marche.... je vous tiens au courant.
Merci encore pour les infos.
Pour le test je n'ai pas compris mais même si je regarde au niveau du signal de l'UI c'est pas bon.
Je vous tiens au courant.
J'ai quand même changé la résistance, par principe. Je vais essayer à l'envers quand même, car honnêtement les cartes des UI sont dans un sale état, avec des souris qui y avaient logé pendant un certain temps (les 2 Splits oui !!!!).
Je vais inverser les cartes des UI avec des Splits qui marchent sur un split.
Je n'ai pas changé l'IPM encore, un peu galère avec mon pauvre fer à souder mais pas impossible de le faire si mon test dessus ne donne rien.
Pour info, j'ai oublié de le dire mais les UI quand elles démarrent ont un voyant qui clignote indiquant un défaut de com entre UI et UE avec comme indiqué sur l'UI soit la carte intérieure soit la carte extérieure soit les 2.
Donc si je m'assure que d'un côté ça marche.... je vous tiens au courant.
Merci encore pour les infos.
Pour le test je n'ai pas compris mais même si je regarde au niveau du signal de l'UI c'est pas bon.
Je vous tiens au courant.
23 janvier 2021 à 11:15
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bon, j'ai réessayé de déchiffrer le test, je ne regardais pas au bon endroit, en fait il faut regarder le signal des UI mais là aussi j'ai pas ce qu'il faut. En mode émergency, j'ai rien qui se passe côté UE (j'ai oublié de répondre à ça tout à l'heure).
On est toujours sur la même configuration, dès alim pressente, la led rouge s'allume, j'ai un bruit d'alimentation présente mais ça va pas plus loin.
Je m'attaque à l'IPM dès que finit le test des cartes UI.
Pour info la première marche je vais tester l'autre.
J'aurais au moins un état des lieux de mon installation ce sera toujours ça de pris.
On est toujours sur la même configuration, dès alim pressente, la led rouge s'allume, j'ai un bruit d'alimentation présente mais ça va pas plus loin.
Je m'attaque à l'IPM dès que finit le test des cartes UI.
Pour info la première marche je vais tester l'autre.
J'aurais au moins un état des lieux de mon installation ce sera toujours ça de pris.
23 janvier 2021 à 13:36
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Toutes mes cartes des UI sont OK, j'ai trouvé quelques soucis de câblage sur les sondes mais rien sur les cartes.
Je m'attaque à l'IPM très vite. Si d'autres idées je prends. Bonne soirée.
Je m'attaque à l'IPM très vite. Si d'autres idées je prends. Bonne soirée.
23 janvier 2021 à 19:35
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
"j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects". Est-ce que vous n'auriez pas créé une panne en faisant cela? D'où mes questions :
1/ Quels transistors? Référence d'origine et référence de ce que vous avez mis à la place? Et leur nom sur le circuit imprimé (Q782 par ex)?
2/ Sur quelles observations ou mesures vous êtes-vous basés pour les déclarer suspects?
"j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects". Est-ce que vous n'auriez pas créé une panne en faisant cela? D'où mes questions :
1/ Quels transistors? Référence d'origine et référence de ce que vous avez mis à la place? Et leur nom sur le circuit imprimé (Q782 par ex)?
2/ Sur quelles observations ou mesures vous êtes-vous basés pour les déclarer suspects?
24 janvier 2021 à 07:18
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
Re,
Ce sont des transistors CMS, situés à côté des led, une rangée de 4 transistors.
Il y en avait 2 complètement explosés (vous pouvez les voir sur la photo d'origine je ne les avais pas encore changés) et du coup par précaution j'ai changé les 4.
Les réf sont DA771 et en suivant sur la carte, je n'ai pas la réf exacte vu que ce sont des CMS mais j'ai pris les mêmes sur mon autre carte.
Mais au final cela n'a rien changé au comportement.
Ce sont des transistors CMS, situés à côté des led, une rangée de 4 transistors.
Il y en avait 2 complètement explosés (vous pouvez les voir sur la photo d'origine je ne les avais pas encore changés) et du coup par précaution j'ai changé les 4.
Les réf sont DA771 et en suivant sur la carte, je n'ai pas la réf exacte vu que ce sont des CMS mais j'ai pris les mêmes sur mon autre carte.
Mais au final cela n'a rien changé au comportement.
24 janvier 2021 à 08:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 4. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
- N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 8. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
- N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
- 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 10. Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA
- N°4987 : Bonjour. J'ai ma clim en panne et l'installateur me dit que c'est ma carte de gestion qui est naze. Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA Il n'en trouve pas, plus fabriqué. Est-ce que quelqu'un peut me dire où chercher (si ça...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite