Bonjour.

Problème avec clim inverter, celle-ci ne chauffe presque plus et l'unité extérieure ne givre pas sur son intégralité.
Est-ce que c'est dû à un manque de gaz ?
Clim Mitsubishi de 10 ans.
Merci pour vos réponses.
badaboum
07 décembre 2017 à 18:49
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Quel entretien a eu cette installation durant 10 ans ?
Car soit échangeur encrassé soit manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
07 décembre 2017 à 19:33
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi

badaboum
Membre inscrit
badaboum
3 messages
Bonjour.
Merci pour votre première réponse, la clim a été toujours entretenue selon les recommandations du fabricant, je pense que c'est un manque de gaz car toute l'unité extérieure ne givre pas dans sa totalité.
Dans l'attente de votre prochain avis.
Merci bonne journée. badaboum
08 décembre 2017 à 09:41
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Oui certainement un manque de gaz.
Donnez-nous la température de reprise et de soufflage au bout de 20/25 minutes de fonctionnement.
09 décembre 2017 à 18:19
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi

badaboum
Membre inscrit
badaboum
3 messages
AAC et PL.
Bonjour à vous deux.

Merci pour votre collaboration et vos réponses.
En effet li y avait bien un manque de gaz, un kilogramme.
Problème résolu.
Restons solidaires amicalement.
Badaboum. Merci.
12 décembre 2017 à 11:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 3. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
    N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
  • 4. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 9. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideopanne climatisation bv 1189panne split clim mitsubishisupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite