Question Forum Dépannage Climatisation : Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Mon gainable Daikin ne fait plus de chaud.
J'ai eu une erreur E3 avec le voyant on/off vert clignotant.
J'ai quelques compétences en électronique et électricité mais pas spécialiste de la climatisation.
J'ai donc besoin de vos lumières. :)
Premier diag que j'ai pu faire baser sur ce que j'ai vu sur le forum :
- les ventilos extérieurs tournent
- les tubes en cuivres entre l'UE et l’échangeur interne sont chaud (≈60°C)
- le ventilateur de l’échangeur interne tourne et se coupe au bout de quelques minutes
- j'ai du débit d'air dans la maison
- filtre propre.
Mes questions :
- à quoi sert le HPS (capteur haute pression) ?
- comment le tester ?
- vu qu'il a une fonction est ce que c'est le capteur qui est HS ou est-ce que autre chose ne fonctionne plus ?
Mon matériel :
- Unité extérieure Daikin double ventilateur RZQ100D7V1B
- Échangeur interneFBQ100B8V3B
- Télécommande BRC1E52A7 (j'ai remplacé les vieilles télécommandes moches :) )
Merci à tous pour votre aide.
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Mon gainable Daikin ne fait plus de chaud.
J'ai eu une erreur E3 avec le voyant on/off vert clignotant.
J'ai quelques compétences en électronique et électricité mais pas spécialiste de la climatisation.
J'ai donc besoin de vos lumières. :)
Premier diag que j'ai pu faire baser sur ce que j'ai vu sur le forum :
- les ventilos extérieurs tournent
- les tubes en cuivres entre l'UE et l’échangeur interne sont chaud (≈60°C)
- le ventilateur de l’échangeur interne tourne et se coupe au bout de quelques minutes
- j'ai du débit d'air dans la maison
- filtre propre.
Mes questions :
- à quoi sert le HPS (capteur haute pression) ?
- comment le tester ?
- vu qu'il a une fonction est ce que c'est le capteur qui est HS ou est-ce que autre chose ne fonctionne plus ?
Mon matériel :
- Unité extérieure Daikin double ventilateur RZQ100D7V1B
- Échangeur interneFBQ100B8V3B
- Télécommande BRC1E52A7 (j'ai remplacé les vieilles télécommandes moches :) )
Merci à tous pour votre aide.
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









01 janvier 2025 à 15:29
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème chauffage clim réversible Daikin
J'ai pu trouver sur internet des informations sur le capteur.
Je l'ai mesuré et il semble être en bon état.
Il y a trois fils : rouge, noir et blanc.
La mesure du rouge et du noir est de 90k, tandis que la mesure du rouge et du blanc est de 500k.
Si ce n'est pas la sonde... je ne sais pas comment aller plus loin.
Greg
Je l'ai mesuré et il semble être en bon état.
Il y a trois fils : rouge, noir et blanc.
La mesure du rouge et du noir est de 90k, tandis que la mesure du rouge et du blanc est de 500k.
Si ce n'est pas la sonde... je ne sais pas comment aller plus loin.
Greg
01 janvier 2025 à 16:42
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bon, je viens de comprendre que le pressostat c'était le capteur situé sous les deux cosses blanches.
J'ai déconnecté le pressostat et je l'ai shunté. Le groupe démarre normalement et au bout de quelques minutes, le pressostat s'ouvre.
Je suis sûrement dans une impasse car il faut probablement mesurer la pression dans le circuit avec des manomètres pour vérifier si la pression dérive réellement.
Le pressostat peut être décalé en valeur de déclenchement, mais je ne peux pas le vérifier.
Avez-vous des avis ou des conseils à me donner ?
Merci.
Greg
J'ai déconnecté le pressostat et je l'ai shunté. Le groupe démarre normalement et au bout de quelques minutes, le pressostat s'ouvre.
Je suis sûrement dans une impasse car il faut probablement mesurer la pression dans le circuit avec des manomètres pour vérifier si la pression dérive réellement.
Le pressostat peut être décalé en valeur de déclenchement, mais je ne peux pas le vérifier.
Avez-vous des avis ou des conseils à me donner ?
Merci.
Greg
01 janvier 2025 à 17:55
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.
Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.
01 janvier 2025 à 19:43
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour et bonne année à tous.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
01 janvier 2025 à 20:21
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
02 janvier 2025 à 10:41
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème chauffage clim réversible Daikin
Les ventilons externes démarrent et les intérieurs aussi, en effet le passage en deuxième vitesse ne semble pas se faire.
J’ai commandé les relais hier soir sur mouser je démonte la carte et je vais l’échanger avec celle de mon autre UI j’en aurais le cœur net.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses rapides et précises !
Greg
J’ai commandé les relais hier soir sur mouser je démonte la carte et je vais l’échanger avec celle de mon autre UI j’en aurais le cœur net.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses rapides et précises !
Greg
02 janvier 2025 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
J’ai échangé la carte avec mon autre UI ça semble marcher mais j’ai un doute car j’ai une coupure assez bizarre du groupe extérieur au bout d’un moment.
Pour vous le groupe extérieur doit tourner en continu ?
Merci. Greg
J’ai échangé la carte avec mon autre UI ça semble marcher mais j’ai un doute car j’ai une coupure assez bizarre du groupe extérieur au bout d’un moment.
Pour vous le groupe extérieur doit tourner en continu ?
Merci. Greg
03 janvier 2025 à 12:11
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème chauffage clim réversible Daikin
Le même code erreur vient de sortir E3.
Il faut que je Check quoi ? Le ventilateur ?
Il faut que je Check quoi ? Le ventilateur ?
03 janvier 2025 à 13:37
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?
Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.
Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...
En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.
Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?
Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.
Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...
En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.
03 janvier 2025 à 15:20
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème chauffage clim réversible Daikin
Le code est arrivé 1h après le démarrage avec la nouvelle carte.
Je vais regarder les valeurs sur les enroulements.
Merci.
Greg
Je vais regarder les valeurs sur les enroulements.
Merci.
Greg
03 janvier 2025 à 15:52
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème chauffage clim réversible Daikin
Mesures réalisées ce matin sur les deux ventilateurs.
Le problématique donne :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 22,4 ohms
Mesure Noir 25,5 ohms
Mesure Orange 22,5 ohms
Mesure Marron 24,7 ohms
Sur mon autre UI qui est fonctionnel :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 10 ohms
Mesure Noir 15 ohms
Mesure Orange 27 ohms
Mesure Marron 31 ohms
Bon je crois qu’on a un coupable…
Je démonte les deux pour les inverser ?
Combien de temps pour le démonter ?
Je procède à l’ouverture comme sur le plan fourni sur un autre post ?
Merci.
Greg
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problématique donne :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 22,4 ohms
Mesure Noir 25,5 ohms
Mesure Orange 22,5 ohms
Mesure Marron 24,7 ohms
Sur mon autre UI qui est fonctionnel :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 10 ohms
Mesure Noir 15 ohms
Mesure Orange 27 ohms
Mesure Marron 31 ohms
Bon je crois qu’on a un coupable…
Je démonte les deux pour les inverser ?
Combien de temps pour le démonter ?
Je procède à l’ouverture comme sur le plan fourni sur un autre post ?
Merci.
Greg
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2025 à 14:57
Questions / Réponses Climatisation 12
Problème chauffage clim réversible Daikin
Ah, c'est chouette d'avoir 2 machines identiques pour faire des comparaisons...
Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.
Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?
Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.
Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.
Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?
Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.
05 janvier 2025 à 17:25
Questions / Réponses Climatisation 13
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Je mesure 1,3 ohms entre gris et orange, sûrement un court-circuit dans le bobinage.
J’ai fait faire un devis.
On parle de 576,56€ TTC
Qu’en pensez vous ?
Ils m’ont envoyé une vue éclatée que je vous post, à toute fin utile. Pour moi c’est la pièce 315.
Merci.
fbq100b8v3b.pdf
Je mesure 1,3 ohms entre gris et orange, sûrement un court-circuit dans le bobinage.
J’ai fait faire un devis.
On parle de 576,56€ TTC
Qu’en pensez vous ?
Ils m’ont envoyé une vue éclatée que je vous post, à toute fin utile. Pour moi c’est la pièce 315.
Merci.
fbq100b8v3b.pdf
06 janvier 2025 à 11:43
Questions / Réponses Climatisation 14
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".
C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.
Pièce 315, bien entendu.
A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".
C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.
Pièce 315, bien entendu.
06 janvier 2025 à 13:17
Questions / Réponses Climatisation 15
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
J’ai un bon multimètre donc peu d’erreur de mesure.
En prenant pleins de mesures je pense que j’ai un cc dans le bobinage, peu importe j’ai passé commande pour un peu plus de 500€ en traînant sur le net.
En attendant le moteur j’en ai profité pour remplacer les relais sur la carte et j’ai fait une petite autopsie des relais.
Bon ce n’était pas luxe après plus de 10 ans.
Voici les quelques photos que j’ai fait.
Je vous laisse en attendant l’arrivée du moteur. Je viendrais pour finaliser le post.
Merci
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J’ai un bon multimètre donc peu d’erreur de mesure.
En prenant pleins de mesures je pense que j’ai un cc dans le bobinage, peu importe j’ai passé commande pour un peu plus de 500€ en traînant sur le net.
En attendant le moteur j’en ai profité pour remplacer les relais sur la carte et j’ai fait une petite autopsie des relais.
Bon ce n’était pas luxe après plus de 10 ans.
Voici les quelques photos que j’ai fait.
Je vous laisse en attendant l’arrivée du moteur. Je viendrais pour finaliser le post.
Merci
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






08 janvier 2025 à 11:40
Questions / Réponses Climatisation 16
Problème chauffage clim réversible Daikin
Moteur reçu, installé, tout refermé, remis du scotch alu pour bien jointoyer les éléments.
Remontage de la carte remise à neuf.
Changement des protections des tuyaux entre UE et mur de la maison.
Tout fonctionne.
Un très grand merci à tout le monde. Vous avez très rapidement convergé vers le problème de mon installation et la réparation globale m’a coûté moins de 600€.
Merci à tous !
Greg.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Remontage de la carte remise à neuf.
Changement des protections des tuyaux entre UE et mur de la maison.
Tout fonctionne.
Un très grand merci à tout le monde. Vous avez très rapidement convergé vers le problème de mon installation et la réparation globale m’a coûté moins de 600€.
Merci à tous !
Greg.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 janvier 2025 à 21:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 2. Chauffage inefficace sur clim reversible Daikin
- N°205 : L'installation Daikin avec deux splits au rez de chaussée et un gainable à l'étage sur une même unité extérieure à 1 ou 0 degré, le chauffage n'assure pas plus de 15 degrés, l'unité extérieure s'arrête fréquemment...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Clim Daikin réversible sensation froid en mode chauffage
- N°293 : Bonjour, j'ai fait installer une clim réversible Daikin FTXS35D dans une salle à manger de 35m² (plafond 2.50 m) en mode chauffage, j'ai toujours une sensation d'air froid, bien que le thermomètre ambiant confirme la t°...
- 6. Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
- N°892 : Bonjour, Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure...
- 7. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
- N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
- 8. Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
- N°7673 : Bonjour à tous. Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance. J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage....
- 9. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 10. Absence de condensation clim réversible Daikin
- N°8453 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin et depuis plus d'une semaine, il n'y a absolument plus une goutte d'eau qui sort de l'unité extérieure. Depuis 4 ans que j'ai cette climatisation, cela n'était jamais...
- 11. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite