FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6881

Question Forum Climatisation : Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Bonjour,

J'ai fait poser une climatisation Daikin modèle Comforma pour la partie chambre à l'étage et une stylish pour le bas en novembre.
La stylish ne pose aucun problème. Je mets 20/21 et j'ai entre 21 et 22,5.

Par contre à l'étage c'est autre chose.
Il y a 3 Splits :
- Un ou il n'y a pas trop de problème.
- un ou je dois mettre 17 si je veux 20.
- un qui déconne encore plus car même à 15, j'ai trop chaud parce que j'arrive pas à descendre sous les 20/21.
A l'arrêt, la température de la pièce n'est pas toujours cohérente en affichant par exemple 15 degrés sur l'application Daikin.

L'installateur a donc changé les 2 sondes sur les 2 Splits qui déconnent. Ça n'a rien changé donc il a changé la carte mère avant hier. Mais c'est toujours pareil.

J'ai parlé avec Daikin qui m'a directement demandé si l'étalonnage a été fait. Ce que je doute.
Vu que presque tout a été changé, je penche plus pour un problème logiciel ou un paramétrage.

D'après vous, de quoi ça peut venir ?
Est-ce que vous avez connaissance d'une procédure pour un étalonnage ?
Est-ce que vous avez déjà vu un problème pareil ?

Cordialement.
26 février 2021 à 21:32
Réponse 1 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, soit un manque de puissance, soit un manque de gaz.
27 février 2021 à 09:16
Réponse 2 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Attention je parle dans le sens chauffage.
La température réelle est largement au-dessus de celle demandée donc aucun problème de ce côté.
27 février 2021 à 09:19
Réponse 3 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Pour Laurentlolo, quelques questions pour essayer de comprendre :
1) Quels sont les références de l'UE (extérieure) et de ses UI (intérieures) ?

Concernant la pièce surchauffée :
2) En mode ventilateur, quelle est la température ambiante relevée par l'UI concernée et affichée par l'appli vs celle d'un thermomètre dans la pièce ?
3) L'UI est-elle contre un mur extérieur ? Si oui, y a-t-il pénétration d'air froid à son niveau ?
4) L'UI est-elle chaude même lorsqu'elle ne ventile pas ? (et que d'autre UI chauffent normalement)
5) Quelle surface de la pièce ? Quelle distance de cette UI/UE comparée à celles des autres pièces ?
27 février 2021 à 10:55
Réponse 4 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
1 3MXM52N2V1B9 pour l'UE et CTXM15N2V1B

2 je viens de l'allumer. Au départ sur l'application la température était de 14.
J'ai mis le mode ventilation et ça monte jusqu'au 18 qu'il y a actuellement dans la pièce.

3 l'UI est sur un mur intérieur mais les tubes partent en direct vers l'extérieur. Le mur a bien sûr été rebouché à la mousse expansive.

4 l'UI a l'air d'être encore chaude. Mais elle s'arrête pour reprendre assez rapidement donc normalement je pense.

5 dans la pièce numéro 1 ou ça ne va vraiment pas, 12m². L'UE doit être à 3m. L'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 2 où ça va à peu près 9m², l'UE est à 6m et l'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 3 qui a le même problème que la numéro 1 mais moins accentué 15m², l'UI est sur un mur extérieur. Et les tubes passent pas les combles. Elle doit être à 20m.
27 février 2021 à 11:48
Réponse 5 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Là je suis en test.
Température télécommande à 15
Température sur l'application qui varie entre 19/21
Température de la pièce 21/21,5.

Ma clim du bas ventile en continu.
Celles du haut s'arrêtent.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'on peut faire un fonctionnement en continu et que ça se gère en chauffant plus ou moins ?
Est-ce que la consommation est plus haute dans ce cas ?
27 février 2021 à 12:11
Réponse 6 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
2 je viens de l'allumer. Au départ sur l'application la température était de 14.
J'ai mis le mode ventilation et ça monte jusqu'au 18 qu'il y a actuellement dans la pièce.
Déjà, la mesure d'ambiante semble correcte puisqu'elle rejoint celle de la pièce.
Le mur intérieur est à 14 ?

Pour comparaison, essai sur la mienne (à l'arrêt depuis plusieurs jours et fixée sur un BA13+10cm de polystyrène vers l'extérieur). Alors 20°C sur l'appli au démarrage puis monte à 20,5° en ventilation seule, idem thermomètre dans la pièce )
27 février 2021 à 12:12
Réponse 7 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
La goulotte qui va vers le mur est froid contrairement aux autres pièces.
Je pense que je vais l'ouvrir et la gaver de laine de verre.

Par contre il y a quand même un problème de partout parce que je n'arrive pas à avoir moins de 21 degrés. Même si la température donnée par la clim est de 20/21 et que je mets 14 sur le réglage.

Est-ce que ça existe un réglage pour étalonner ?
Un menu spécial ?
Sinon ça ressemble vraiment à un problème logiciel.
27 février 2021 à 19:41
Réponse 8 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Je viens d'ouvrir une goulotte où passe les câbles tubes de la clim qui déconne à fond.
La mousse expansive a été mise seulement au niveau du mur extérieur.
Il y a de l'air qui passe et donc je pense qui perturbe la sonde de température. Est-ce que je peux mettre de la mousse expansive côté placo ? Quitte à ce que ça déborde dans la goulotte ?
28 février 2021 à 18:03
Réponse 9 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Par contre [...] je n'arrive pas à avoir moins de 21 degrés. Même si la température donnée par la clim est de 20/21 et que je mets 14 sur le réglage.
Si l'unité envoie encore de l'air chaud, alors oui problème.
28 février 2021 à 18:28
Réponse 10 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Bon ben hier j'ai mis de la mousse expansive pour pas que ça souffle dans la goulotte et que ça remonte dans l'UI, résultat ça va beaucoup mieux.

Par contre j'ai toujours 21,5 alors que je demande 18 sur la télécommande.
C'est cohérent pour vous ?
01 mars 2021 à 14:04
Réponse 11 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Il y avait donc déjà un courant d'air froid anormal. (perso j'utilise plus cette mousse qui colle tout et ne dure pas dans le temps)
L'UI n'étant pas contre un mur extérieur, elle devrait mesurer quasi la température ambiante avant de souffler juste en ventilateur (réponse 6).

Reste ensuite la question précédente: l'UI continue-t-elle à souffler chaud alors qu'elle mesure une ambiante égale ou supérieure à la consigne ? (l'UI peut ne plus chauffer et la consigne dépassée par un soleil qui sort par exemple)
01 mars 2021 à 15:15
Réponse 12 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Une fois la température atteinte, la clim ne tourne plus.
01 mars 2021 à 18:57
Réponse 13 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Dans ce cas, la clim ne devrait plus chauffer la pièce et seul un apport de chaleur extérieure devrait faire dépasser la consigne.
01 mars 2021 à 20:53
Réponse 14 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Ben après pour tester, j'ai aéré les pièces donc il faisait 17/18.
J'ai allumé le chauffage à 17 sur les 3 télécommandes.
Après un petit moment il avait 21,5 aux thermomètres dans les 3 chambres.
La température est restée stable la journée.
Par rapport à la consommation électrique, je vois bien que chaque clim a tourné dans la journée, donc ça ne vient pas du soleil.
02 mars 2021 à 22:29
Réponse 15 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Laurent, bien noté le test d'aérer à 17/18 et de mettre une consigne chauffage à 17°C, je suppose qu'avant d'ouvrir les pièces étaient à 21,5° ?
Pourriez-vous essayer sans remettre le chauffage avec une météo semblable ? (Si l'ambiante remonte peu, alors oui problème)
03 mars 2021 à 09:33
Réponse 16 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Avant d'ouvrir, la température était à 21,5 environ clim en route.
Avec une température en dessous de 17 dehors, ça monte à 21,5 quand je mets à 17 sur la Télécommande.

Avec le poêle qui chauffe en bas, la chaleur monte et vient chauffer la pièce à 22/23. La clim ne tourne pas quand c'est ce cas. Elle se met bien en route quand c'est autour de 21,5 (Toujours télécommande à 17).
04 mars 2021 à 17:02
Réponse 17 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

Laurentlolo
Membre inscrit
Laurentlolo
11 messages
Bon du coup mon installateur m'a donné une manipulation pour régler la température.
Elle était réglée sur +2. ce qui est mis en cas de plafond haut, ce qui n'est pas mon cas.
05 mars 2021 à 19:51
Réponse 18 du forum climatisation

Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Citation :
mon installateur m'a donné une manipulation pour régler la température.
Elle était réglée sur +2. ce qui est mis en cas de plafond haut, ce qui n'est pas mon cas.
Sans plus de précision sur ce paramètre, impossible de suivre de mon côté.

Désolé Laurent, au vu des réponses fournies je n'arrive pas à vous aider en posant un diagnostic. J'espère que votre installateur trouvera et que vous nous direz quel réglage précisément a fait de l'effet.
06 mars 2021 à 18:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 4. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 5. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Baisse dede consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursinstallation climatisation toitureremplacement climatiseurtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite