Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4907
Question Forum Climatisation : Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi Heavy Industries SKM22ZF-S
Ce matin je me lève, plus d'électricité : mon disjoncteur avait disjoncté, je remonte tout est OK pendant 2h clim aussi, puis ça re-disjoncte.
Je disjoncte la clim en pensant que c'est sûrement elle le problème et remet le courant : toute la journée OK.
J'essaie de remettre la clim le lendemain et ça disjoncte immédiatement.
Je suis allé démonter l'unité voir si des cartes n'étaient pas grillées ou quelque chose de voyant n'avait pas brulé, mais rien d'apparent.
J'ai trouvé des docs sur internet avec des diags : problème compresseur (bloqué ?) ou défaut de phase sur l'alim, court-circuit transistor...
Il y a 1 an on m'a fait changer une petite carte mais ce n'était pas le même problème, mais j'ai une carte neuve qu'on m'avait fait acheter pour rien (la grosse carte, est-ce la carte inverter ?)
La personne qui était venue la dernière fois ne veut plus venir (la clim est en hauteur sur le toit et c'est assez compliqué d'y accéder. Je vais sûrement passer l'été sans clim.
Si vous avez quelques conseils, merci.
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi Heavy Industries SKM22ZF-S
Ce matin je me lève, plus d'électricité : mon disjoncteur avait disjoncté, je remonte tout est OK pendant 2h clim aussi, puis ça re-disjoncte.
Je disjoncte la clim en pensant que c'est sûrement elle le problème et remet le courant : toute la journée OK.
J'essaie de remettre la clim le lendemain et ça disjoncte immédiatement.
Je suis allé démonter l'unité voir si des cartes n'étaient pas grillées ou quelque chose de voyant n'avait pas brulé, mais rien d'apparent.
J'ai trouvé des docs sur internet avec des diags : problème compresseur (bloqué ?) ou défaut de phase sur l'alim, court-circuit transistor...
Il y a 1 an on m'a fait changer une petite carte mais ce n'était pas le même problème, mais j'ai une carte neuve qu'on m'avait fait acheter pour rien (la grosse carte, est-ce la carte inverter ?)
La personne qui était venue la dernière fois ne veut plus venir (la clim est en hauteur sur le toit et c'est assez compliqué d'y accéder. Je vais sûrement passer l'été sans clim.

Si vous avez quelques conseils, merci.
31 juillet 2018 à 22:09
Réponse 1 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Bonjour.
Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.
Cordialement, Dom.
Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.
Cordialement, Dom.
01 août 2018 à 07:44
Réponse 2 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Du coup j'ai enlevé la terre et ça ne disjoncte plus.
J'ai rallumé les splits un par un, pas de voyant d'erreurs ni rien.
La ventilation fonctionne bien, par contre je n'ai qu'1 split sur 3 qui fait du froid. Les 2 autres ne font pas de froid du tout.
J'ai essayé toutes les combinaisons, qu'un split seul tour à tour, 2 puis 2 et les 3 en même temps, toujours le même qui fait que du froid.
Quels tests je pourrais faire ? est-ce qu'il pourrait y avoir un voyant (code erreur) sur le groupe ?
J'ai remis la terre, si jamais je veux refaire des tests combien de temps je peux laisser allumer sans la terre ? et quel risque pour la clim ?
Merci.
J'ai rallumé les splits un par un, pas de voyant d'erreurs ni rien.
La ventilation fonctionne bien, par contre je n'ai qu'1 split sur 3 qui fait du froid. Les 2 autres ne font pas de froid du tout.
J'ai essayé toutes les combinaisons, qu'un split seul tour à tour, 2 puis 2 et les 3 en même temps, toujours le même qui fait que du froid.
Quels tests je pourrais faire ? est-ce qu'il pourrait y avoir un voyant (code erreur) sur le groupe ?
J'ai remis la terre, si jamais je veux refaire des tests combien de temps je peux laisser allumer sans la terre ? et quel risque pour la clim ?
Merci.

02 août 2018 à 22:42
Réponse 3 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Bonjour.
Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.
On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.
On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
03 août 2018 à 09:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 2. Climatiseur Mitsubishi réversible disjoncte led LD8 allumée
- N°796 : Modèle PUH 3YKA. J'ai appelé en vain l'installateur mais comme je n'ai pas de contrat de maintenance il n'a pas daigné se déplacer alors que la panne a plusieurs jours. Qui connait un frigoriste sérieux à Grenoble ayant des...
- 3. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 4. Recherche manuels techniques clim Mitsubishi
- N°6483 : Bonjour. Je cherche où trouver les manuels techniques Mitsubishi. Si une personne a une solution ! Merci d'avance.
- 5. Court-circuit groupe extérieur clim Mitsubishi MXZ A32WV
- N°4035 : Bonjour. J'ai un court-circuit sur mon groupe extérieur climatisation de marque Mitsubishi MXZ A32WV Si vous pouvez me guider pour dépanner. Merci.
- 6. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
- N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 10. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite