Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7775
Question Forum Climatisation : Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonjour à tous.
Comme tout le monde ici j'ai un problème de clim réversible.
J'ai une clim Mitsubishi heavy industries SCM80ZG-S unité extérieure et intérieure une SKM20ZG-S.
Voici le code défaut :
Unité intérieure,
RUN clignote tout le temps et TIMER clignote 4 fois puis s’arrête 4 fois (r$RUN tout seul) puis reprend ...
Code défaut unité extérieure : 1 fois.
Je pense à la platine inverter.
Et vous ???
Merci pour votre aide.
Comme tout le monde ici j'ai un problème de clim réversible.
J'ai une clim Mitsubishi heavy industries SCM80ZG-S unité extérieure et intérieure une SKM20ZG-S.
Voici le code défaut :
Unité intérieure,
RUN clignote tout le temps et TIMER clignote 4 fois puis s’arrête 4 fois (r$RUN tout seul) puis reprend ...
Code défaut unité extérieure : 1 fois.
Je pense à la platine inverter.
Et vous ???
Merci pour votre aide.
23 mai 2022 à 19:41
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonsoir FRANKOUTCH.
Comme tout le monde vous devriez trouver en ligne le "service manual" du modèle concerné avec sans doute les explications de ce code d'erreur. Bonne recherche.
Comme tout le monde vous devriez trouver en ligne le "service manual" du modèle concerné avec sans doute les explications de ce code d'erreur. Bonne recherche.
23 mai 2022 à 21:09
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonjour.
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 09:55
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur
Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonjour,
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
29 mai 2022 à 13:42
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur
Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonjour AAC.
Oui vous avez raison c'est bien un défaut de sonde refoulement compresseur.
Maintenant reste à savoir ce qu'il faut changer.
J'ai le réparateur qui passe cet après-midi je vous tiens informé.
Oui vous avez raison c'est bien un défaut de sonde refoulement compresseur.
Maintenant reste à savoir ce qu'il faut changer.
J'ai le réparateur qui passe cet après-midi je vous tiens informé.

31 mai 2022 à 09:51
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur
Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S
Bonjour à tous.
Le réparateur vient de partir, il pense à la carte de puissance ou la carte principale.
Donc je pense que je vais acheter les 2 cartes pour être sûr.
Le réparateur vient de partir, il pense à la carte de puissance ou la carte principale.
Donc je pense que je vais acheter les 2 cartes pour être sûr.
14 juin 2022 à 16:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
- N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
- 5. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
- 6. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 8. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
- N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
- 9. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
- N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
- 10. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
- N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite