Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4580
Question forum dépannage climatisation : Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour.
Installation Panasonic etherea monosplit, installée par un professionnel.
Unité extérieure CUE15QKE
Unité intérieure CSE15KQEW.
Il fait actuellement entre -3 et -4°C à l'abri du vent.
J'ai réglé la température à 20°C, pour un résultat d'environ 21°, plus ou moins 0.2° de variante.
La fonction econavi est activée en permanence, mode automatique pour toutes les fonctions.
Jusque là, rien de surprenant.
En fonctionnement habituel, la ventilation se met en route, puis s'arrête lorsque la température demandée est atteinte (avec une variante de + 1 à 2°).
Par contre, depuis quelques jours, l'unité intérieure ne s'arrête plus en mode chauffage.
Hier soir, je suis rentré vers 18 heures, et elle a tourné sans arrêt toute la soirée, s'arrêtant seulement lors de la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Ce matin, je me suis levé à 4h30, l'unité intérieure tournait encore.
Elle vient de s'arrêter seulement à l'instant, suite à la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Cela fait d'ailleurs environ 10 minutes qu'elle est en dégivrage à chaque fois, la ventilation est en vitesse maxi.
L'installation a deux ans, tout le système électronique a été vérifié l'an dernier, et une mise à vide et charge du circuit de liquide frigorigène effectué.
Aucun problème n'a été constaté lors de cette intervention.
Un avis me serait d'une grande utilité.
Merci par avance.
Installation Panasonic etherea monosplit, installée par un professionnel.
Unité extérieure CUE15QKE
Unité intérieure CSE15KQEW.
Il fait actuellement entre -3 et -4°C à l'abri du vent.
J'ai réglé la température à 20°C, pour un résultat d'environ 21°, plus ou moins 0.2° de variante.
La fonction econavi est activée en permanence, mode automatique pour toutes les fonctions.
Jusque là, rien de surprenant.
En fonctionnement habituel, la ventilation se met en route, puis s'arrête lorsque la température demandée est atteinte (avec une variante de + 1 à 2°).
Par contre, depuis quelques jours, l'unité intérieure ne s'arrête plus en mode chauffage.
Hier soir, je suis rentré vers 18 heures, et elle a tourné sans arrêt toute la soirée, s'arrêtant seulement lors de la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Ce matin, je me suis levé à 4h30, l'unité intérieure tournait encore.
Elle vient de s'arrêter seulement à l'instant, suite à la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Cela fait d'ailleurs environ 10 minutes qu'elle est en dégivrage à chaque fois, la ventilation est en vitesse maxi.
L'installation a deux ans, tout le système électronique a été vérifié l'an dernier, et une mise à vide et charge du circuit de liquide frigorigène effectué.
Aucun problème n'a été constaté lors de cette intervention.
Un avis me serait d'une grande utilité.
Merci par avance.
24 février 2018 à 08:12
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour,
Est-ce que la température demandée est atteinte ?
Quel est le volume de votre pièce ?
Cordialement.
Est-ce que la température demandée est atteinte ?
Quel est le volume de votre pièce ?
Cordialement.
24 février 2018 à 10:23
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Invité

Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Invité

Oui. Température demandée : 20, obtenue : entre 20 et 21.
24 février 2018 à 10:40
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Invité

Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Invité

Pardon, je ne connais pas le volume de la pièce.
Sa surface est de 40 mètres carré.
Sa surface est de 40 mètres carré.
24 février 2018 à 10:41
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour,
Si la température demandée est respectée je ne vois pas le problème. Il est clair que comme tout système de chauffage il fonctionnera plus fréquemment par temps froid.
Cordialement.
Si la température demandée est respectée je ne vois pas le problème. Il est clair que comme tout système de chauffage il fonctionnera plus fréquemment par temps froid.
Cordialement.
24 février 2018 à 11:35
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
OK.
Je dois donc considérer comme normal un fonctionnement non stop de l'unité intérieure pendant plus de 4 heures d'affilée ?
Je dois donc considérer comme normal un fonctionnement non stop de l'unité intérieure pendant plus de 4 heures d'affilée ?
24 février 2018 à 14:22
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour,
Votre clim est un système inverter donc elle va vous maintenir la chaleur constamment.
Mais ce n'est pas parce-que le ventilateur tourne mais la consommation peut être minime.
Je ne vois a priori pas de problème particulier.
Cordialement.
Votre clim est un système inverter donc elle va vous maintenir la chaleur constamment.
Mais ce n'est pas parce-que le ventilateur tourne mais la consommation peut être minime.
Je ne vois a priori pas de problème particulier.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:07
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonne journée à toutes et à tous.
Non, vous ne devez pas considérer comme normal le fait qu'au bout de 4h00 elle ne régule toujours pas alors qu'avant elle régulait.
Y a visiblement perte de puissance calorifique il faut savoir qu'elle en est la raison.
Mettez à fond la consigne et la ventilation au bout de 15 minutes vous prenez les températures de soufflage/reprise/air allient à 2-3m de l'UI puis communiquez-nous les résultats.
Cordialement.
Non, vous ne devez pas considérer comme normal le fait qu'au bout de 4h00 elle ne régule toujours pas alors qu'avant elle régulait.
Y a visiblement perte de puissance calorifique il faut savoir qu'elle en est la raison.
Mettez à fond la consigne et la ventilation au bout de 15 minutes vous prenez les températures de soufflage/reprise/air allient à 2-3m de l'UI puis communiquez-nous les résultats.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:57
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour à tous,
Adel tout dépend de la situation, car actuellement les clim sont en demande de chauffe plus importante.
La clim régule sûrement avec -3 voir -4°C, mais en inverter comme vous le savez c'est une bonne chose si elle tient 1 degré de plus que la consigne, elle est bien dimensionnée pour moi.
Cordialement, cathars
Adel tout dépend de la situation, car actuellement les clim sont en demande de chauffe plus importante.
La clim régule sûrement avec -3 voir -4°C, mais en inverter comme vous le savez c'est une bonne chose si elle tient 1 degré de plus que la consigne, elle est bien dimensionnée pour moi.
Cordialement, cathars
25 février 2018 à 08:47
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
En effet, la température obtenue est toujours correcte (à part une journée où elle a ramé comme une malheureuse pour me donner à peine 19° pour 20 demandés).
C'est surtout le fonctionnement de l'unité intérieure qui m'intrigue.
Et comme elle n'a pas le silence dans ses principales qualités, l'entendre quasi en permanence est assez pénible.
C'est drôle, lorsque j'en parle autour de moi, c'est toujours le même débat entre ceux qui trouvent ça anormal et ceux qui ne s'étonnent pas.
Ah j'ai aussi constaté parfois une mise en dégivrage de l'unité extérieure par une température de 14 ou 15° extérieure...
Merci pour vos réponses.
En effet, la température obtenue est toujours correcte (à part une journée où elle a ramé comme une malheureuse pour me donner à peine 19° pour 20 demandés).
C'est surtout le fonctionnement de l'unité intérieure qui m'intrigue.
Et comme elle n'a pas le silence dans ses principales qualités, l'entendre quasi en permanence est assez pénible.
C'est drôle, lorsque j'en parle autour de moi, c'est toujours le même débat entre ceux qui trouvent ça anormal et ceux qui ne s'étonnent pas.
Ah j'ai aussi constaté parfois une mise en dégivrage de l'unité extérieure par une température de 14 ou 15° extérieure...
11 mars 2018 à 21:14
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Re.
Y a pas de place à débattre sur un fait simple qui est =
L'UI est configurée pour que la ventilation s'arrête à consigne atteinte.
Donc arrivé à consigne l'UI doit s'arrêter point bar.
Les conditions extérieures influent sur le groupe mais pas sur les asservissements et paramètres de l'UI.
Puisqu'elle ne s'arrête pas c'est qu'elle n'arrive pas à atteindre les quelques dixièmes de degré qui lui manquent pour s'arrêter.
D'où la conclusion qu'il y a perte de puissance calorifique et donc ne régule pas.
Cathars, il n'y a aucun souci à ce qu'un inverter tourne 4h ou 5h non stop.
D'ailleurs je ne dis pas du tout qu'il y a un problème de dimensionnement.
Je dis qu'il y a perte de puissance calorifique.
S'il nous avait dit la ventilation baisse puis l'UI tourne tranquillement, là j'aurais dit c'est normal même si elle tourne 5h.
Puisqu'il ne relève pas ce genre de détail c'est que l'UI ne régule pas et au bout de 4h sans réguler ce n'est absolument pas normal.
Autre détail important, le dégivrage semble durer au minimum 10 minutes et semble être assez répétitif ce qui pourrait expliquer la chute de puissance frigorifique (prise en glace assez importante).
D'ailleurs la prise en glace est soit la cause de la perte de puissance, soit la conséquence, d'où l'intérêt des mesures demandées.
Ceci dit on n'est pas à l'abri d'une sonde de reprise en dérive qui justement empêche la régulation de la ventilation à cause des mauvaises infos.
Cordialement.
Y a pas de place à débattre sur un fait simple qui est =
L'UI est configurée pour que la ventilation s'arrête à consigne atteinte.
Donc arrivé à consigne l'UI doit s'arrêter point bar.
Les conditions extérieures influent sur le groupe mais pas sur les asservissements et paramètres de l'UI.
Puisqu'elle ne s'arrête pas c'est qu'elle n'arrive pas à atteindre les quelques dixièmes de degré qui lui manquent pour s'arrêter.
D'où la conclusion qu'il y a perte de puissance calorifique et donc ne régule pas.
Cathars, il n'y a aucun souci à ce qu'un inverter tourne 4h ou 5h non stop.
D'ailleurs je ne dis pas du tout qu'il y a un problème de dimensionnement.
Je dis qu'il y a perte de puissance calorifique.
S'il nous avait dit la ventilation baisse puis l'UI tourne tranquillement, là j'aurais dit c'est normal même si elle tourne 5h.
Puisqu'il ne relève pas ce genre de détail c'est que l'UI ne régule pas et au bout de 4h sans réguler ce n'est absolument pas normal.
Autre détail important, le dégivrage semble durer au minimum 10 minutes et semble être assez répétitif ce qui pourrait expliquer la chute de puissance frigorifique (prise en glace assez importante).
D'ailleurs la prise en glace est soit la cause de la perte de puissance, soit la conséquence, d'où l'intérêt des mesures demandées.
Ceci dit on n'est pas à l'abri d'une sonde de reprise en dérive qui justement empêche la régulation de la ventilation à cause des mauvaises infos.
Cordialement.
12 mars 2018 à 02:19
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour, et merci pour les précisions.
J'ai constaté tous ces problèmes dès l'installation, et j'ai fini par littéralement harceler l'installateur pour qui tout était normal.
Pourtant, à ce moment là, le chauffage se lançait en permanence en ventilation maximum par cycle de 5 à 10 minutes de marche, et une à deux deux minutes d'arrêt, de nuit comme de jour, avec des cycles de dégivrage de l'UE, même par température largement positive.
Un simple courant d'air en ouvrant une porte vers l'extérieur suffisait à déclencher l'UI.
Avant de solliciter l'installateur, j'ai envoyé un mail explicatif à Panasonic, et on m'a répondu que le cycle de fonctionnement était normal...
Un technicien est venu, a contrôlé toutes les valeurs électroniques (contrôle carte, éléments internes), ainsi que la pression-quantité de gaz frigorigène. D'après lui, tout semblait correct.
Il a quand même supprimé le petit support de la sonde de l'unité intérieure.
Les températures ont été vérifiées sous toutes les configurations.
Toutes ces données ont été soi-disant transmises chez Panasonic, qui n'a rien trouvé d'anormal, tout comme les cycles de fonctionnement expliqués ci-dessus.
Seul problème constaté, celui qui a procédé à l'installation avait juste bouché le trou de communication entre l'UI et l'UE en tirant de force la laine de verre.
Il a été donc demandé de corriger le tir en comblant cet orifice avec de la mousse expansive isolante.
Depuis, le fonctionnement s'est amélioré, mais lorsque le froid tombe assez fort, je rencontre le souci dont je vous ai parlé sur mon premier sujet.
J'ai constaté tous ces problèmes dès l'installation, et j'ai fini par littéralement harceler l'installateur pour qui tout était normal.
Pourtant, à ce moment là, le chauffage se lançait en permanence en ventilation maximum par cycle de 5 à 10 minutes de marche, et une à deux deux minutes d'arrêt, de nuit comme de jour, avec des cycles de dégivrage de l'UE, même par température largement positive.
Un simple courant d'air en ouvrant une porte vers l'extérieur suffisait à déclencher l'UI.
Avant de solliciter l'installateur, j'ai envoyé un mail explicatif à Panasonic, et on m'a répondu que le cycle de fonctionnement était normal...
Un technicien est venu, a contrôlé toutes les valeurs électroniques (contrôle carte, éléments internes), ainsi que la pression-quantité de gaz frigorigène. D'après lui, tout semblait correct.
Il a quand même supprimé le petit support de la sonde de l'unité intérieure.
Les températures ont été vérifiées sous toutes les configurations.
Toutes ces données ont été soi-disant transmises chez Panasonic, qui n'a rien trouvé d'anormal, tout comme les cycles de fonctionnement expliqués ci-dessus.
Seul problème constaté, celui qui a procédé à l'installation avait juste bouché le trou de communication entre l'UI et l'UE en tirant de force la laine de verre.
Il a été donc demandé de corriger le tir en comblant cet orifice avec de la mousse expansive isolante.
Depuis, le fonctionnement s'est amélioré, mais lorsque le froid tombe assez fort, je rencontre le souci dont je vous ai parlé sur mon premier sujet.
15 mars 2018 à 07:29
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonjour,
Vous dites qu'une journée elle a ramé pour maintenir 19 degrés, oui cela devait être une journée très froide et humide avec 2 ou 3 degrés extérieur et elle devait dégivrer souvent.
Normalement votre machine a l'air bien dimensionné pour 40 m², mais avec une isolation correcte.
Il se peut que votre isolation soit défectueuse ou pas assez renforcée, de plus une cheminée proche avec une VMC trop puissante peut aussi aggraver le problème de déperdition de la pièce comme aussi des plafonds trop haut du style mezzanine.
Cordialement, cathars
Vous dites qu'une journée elle a ramé pour maintenir 19 degrés, oui cela devait être une journée très froide et humide avec 2 ou 3 degrés extérieur et elle devait dégivrer souvent.
Normalement votre machine a l'air bien dimensionné pour 40 m², mais avec une isolation correcte.
Il se peut que votre isolation soit défectueuse ou pas assez renforcée, de plus une cheminée proche avec une VMC trop puissante peut aussi aggraver le problème de déperdition de la pièce comme aussi des plafonds trop haut du style mezzanine.
Cordialement, cathars
16 mars 2018 à 16:18
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonne journée à toutes et à tous.
Alors là mea culpa, je vous ai mal compris.
J'ai cru que vous parliez de l'UI qui ne s'arrêtait pas à consigne atteinte.
N'empêche qu'il y a visiblement perte de puissance calorifique.
Puisque vous avez noté qu'elle a ramé une journée à maintenir les 19c auriez-vous noté aussi les conditions extérieures ?
Le trou mal isolé peut en effet être la cause d'inconfort :
Température réelle largement au-dessus de la demande, très court cycle off (la PAC s'arrête les 3 minutes obligatoires puis repart aussitôt) long voire très longs cycles en ce qui occasionne des prises en glace et une perte de puissance significative.
S'il fait encore froid par chez vous faîtes une demande à fond, ventilation à fond puis relevez les températures entrée/sortie d'air UI et UE.
Température du gros et petit tuyau en sortie groupe.
Cordialement.
Alors là mea culpa, je vous ai mal compris.

J'ai cru que vous parliez de l'UI qui ne s'arrêtait pas à consigne atteinte.

N'empêche qu'il y a visiblement perte de puissance calorifique.
Puisque vous avez noté qu'elle a ramé une journée à maintenir les 19c auriez-vous noté aussi les conditions extérieures ?
Le trou mal isolé peut en effet être la cause d'inconfort :
Température réelle largement au-dessus de la demande, très court cycle off (la PAC s'arrête les 3 minutes obligatoires puis repart aussitôt) long voire très longs cycles en ce qui occasionne des prises en glace et une perte de puissance significative.
S'il fait encore froid par chez vous faîtes une demande à fond, ventilation à fond puis relevez les températures entrée/sortie d'air UI et UE.
Température du gros et petit tuyau en sortie groupe.
Cordialement.
16 mars 2018 à 17:27
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus
Bonsoir !
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
- En ce qui concerne l'isolation, pas de souci majeur, la maison est des années 80, mais rénovée récemment en double vitrage PVC, et j'ai renforcé l'isolation des combles (45 cm de laine de verre).
- Réflexion faite, la VMC que j'ai installée est assez puissante, peut-être même trop. Donc, je vais étudier ça de plus près.
- Pour la surface chauffée, je laisse la porte du couloir ouverte, ce qui fait environ 10 m de surface supplémentaire.
Mais porte fermée, le fonctionnement de la clim reste le même. Petit détail, la hauteur de plafond est de 155 cm (pas de mezzanine).
- Pour les vérifications des températures, je n'ai pas de matériel suffisamment pointu pour les relever, mais le technicien qui était intervenu l'avait fait, et tout avait l'air correct, dedans comme dehors.
- Le jour où elle a ramé à 19°, il faisait - 7 dehors, avec un fort vent de nord glacial. Froid sec.
Il y a bien une cheminée à proximité de l'Unité intérieure, mais c'est un foyer fermé.
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
- En ce qui concerne l'isolation, pas de souci majeur, la maison est des années 80, mais rénovée récemment en double vitrage PVC, et j'ai renforcé l'isolation des combles (45 cm de laine de verre).
- Réflexion faite, la VMC que j'ai installée est assez puissante, peut-être même trop. Donc, je vais étudier ça de plus près.
- Pour la surface chauffée, je laisse la porte du couloir ouverte, ce qui fait environ 10 m de surface supplémentaire.
Mais porte fermée, le fonctionnement de la clim reste le même. Petit détail, la hauteur de plafond est de 155 cm (pas de mezzanine).
- Pour les vérifications des températures, je n'ai pas de matériel suffisamment pointu pour les relever, mais le technicien qui était intervenu l'avait fait, et tout avait l'air correct, dedans comme dehors.
- Le jour où elle a ramé à 19°, il faisait - 7 dehors, avec un fort vent de nord glacial. Froid sec.
Il y a bien une cheminée à proximité de l'Unité intérieure, mais c'est un foyer fermé.
22 mars 2018 à 21:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Problème clim réversible unité intérieure ne s'arrête pas
- N°3174 : Bonsoir, Problème clim réversible 3,6 kW. Après avoir atteint la température l'unité intérieure ne s'arrête pas. Le volet se ferme et le ventilateur continue de tourner en ronronnant puis au bout de quelques minutes elle...
- 5. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
- N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...
- 8. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 9. Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
- N°3289 : Bonjour. Problème climatiseur Flyair (Carrera). Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler, soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit. Les...
- 10. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite