Bonjour,
Nous avons un clim Airton réf : 409427, qui en mode chaud ou froid l'unité extérieure ne s'arrête jamais.
Quand la pièce a atteint la température que l'on veut ou quand on part on met l'inverse avec la télécommande : du chaud on met la clim en mode été et inversement en été.
J'espère que l'on comprend notre manipulation.
J'ai appelé Airton car elle a été posée le 14/11/2017 donc encore en garantie, ils ne veulent rien faire pour nous sauf si un technicien intervient on payera !!!
Donc je voudrais savoir s'il y a une solution à ce problème car on va avoir des soucis avec le voisinage !!!
Merci de nous aider et au pire de faire quelque chose nous-même ?
Merci. christelle11620
Nous avons un clim Airton réf : 409427, qui en mode chaud ou froid l'unité extérieure ne s'arrête jamais.
Quand la pièce a atteint la température que l'on veut ou quand on part on met l'inverse avec la télécommande : du chaud on met la clim en mode été et inversement en été.
J'espère que l'on comprend notre manipulation.
J'ai appelé Airton car elle a été posée le 14/11/2017 donc encore en garantie, ils ne veulent rien faire pour nous sauf si un technicien intervient on payera !!!
Donc je voudrais savoir s'il y a une solution à ce problème car on va avoir des soucis avec le voisinage !!!
Merci de nous aider et au pire de faire quelque chose nous-même ?
Merci. christelle11620
14 mars 2018 à 17:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Bonjour.
Je ne comprends pas votre raisonnement de fonctionnement, car si vous demandez du chaud et qu'une fois la température atteinte vous demandez du froid il est certain que l'UE ne s’arrête jamais ou presque jamais.
En gros c'est comme si elle fonctionnait en mode "AUTO" ce que je ne préconise pas du tout.
Du coût votre manipulation ne sert absolument à rien, et n’étant pas un grand amoureux d'Airton je lui donne raison.
1 = surconsommation, donc facture ne correspondant pas au but recherché,
2 = casse anticipée du matériel,
3 = mécontentement d'un système qui bien utilisé est bien en terme d’économie et de fonctionnement.
Je ne comprends pas votre raisonnement de fonctionnement, car si vous demandez du chaud et qu'une fois la température atteinte vous demandez du froid il est certain que l'UE ne s’arrête jamais ou presque jamais.
En gros c'est comme si elle fonctionnait en mode "AUTO" ce que je ne préconise pas du tout.
Du coût votre manipulation ne sert absolument à rien, et n’étant pas un grand amoureux d'Airton je lui donne raison.
1 = surconsommation, donc facture ne correspondant pas au but recherché,
2 = casse anticipée du matériel,
3 = mécontentement d'un système qui bien utilisé est bien en terme d’économie et de fonctionnement.
14 mars 2018 à 20:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Bonjour à tous,
Comme a dit PL, je ne comprends pas vos explications !
(1) déjà il serait bien de connaitre la puissance de la machine, le volume à chauffer ou m² de la pièce et hauteur de plafond, et l'isolation. Dans un premier temps pour vérifier le dimensionnement de la machine.
(2) le fonctionnement doit se faire en chauffage là où il y a le petit soleil HEAT, puis régler les volets dans un premier temps à la verticale avec une consigne de 20 degrés pour commencer !
Cordialement, cathars
Comme a dit PL, je ne comprends pas vos explications !
(1) déjà il serait bien de connaitre la puissance de la machine, le volume à chauffer ou m² de la pièce et hauteur de plafond, et l'isolation. Dans un premier temps pour vérifier le dimensionnement de la machine.
(2) le fonctionnement doit se faire en chauffage là où il y a le petit soleil HEAT, puis régler les volets dans un premier temps à la verticale avec une consigne de 20 degrés pour commencer !

Cordialement, cathars
15 mars 2018 à 09:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Bonne soirée à toutes et à tous.
Ce qui nous intéresserait c'est de connaître le comportement de votre PAC soit dans un mode soit dans l'autre.
Lorsque vous demandez une consigne par exemple 21c que se passe-t-il ?
Déjà arrive-t-elle à les assurer ?
Si oui, continue-t-elle jusqu'à 22 c avant que le groupe ne s'arrête (que l'UI puisse continuer à souffler c'est normal) ?
Si elle ne s'arrête pas ni à 22 ni à 24 ni à 25 là il faut voir si le paramètre anti stratification est actif.
Si au-delà de 25 elle ne s'arrête toujours pas c'est un problème de sonde.
Peut-être influencée par de l'air frais, peut-être décalée etc.
Peut-être elle est dans un espace ouvert sur d'autres ?
En tout cas faîtes les tests demandés et ne basculez pas entre les deux modes.
C'est inutile et la consommation.
Cordialement.
Ce qui nous intéresserait c'est de connaître le comportement de votre PAC soit dans un mode soit dans l'autre.
Lorsque vous demandez une consigne par exemple 21c que se passe-t-il ?
Déjà arrive-t-elle à les assurer ?
Si oui, continue-t-elle jusqu'à 22 c avant que le groupe ne s'arrête (que l'UI puisse continuer à souffler c'est normal) ?
Si elle ne s'arrête pas ni à 22 ni à 24 ni à 25 là il faut voir si le paramètre anti stratification est actif.
Si au-delà de 25 elle ne s'arrête toujours pas c'est un problème de sonde.
Peut-être influencée par de l'air frais, peut-être décalée etc.
Peut-être elle est dans un espace ouvert sur d'autres ?
En tout cas faîtes les tests demandés et ne basculez pas entre les deux modes.
C'est inutile et la consommation.

Cordialement.
15 mars 2018 à 19:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Re
Le fait que le ventilateur de L'UI tourne ne veut pas dire que le groupe tourne aussi.
Cordialement.
Le fait que le ventilateur de L'UI tourne ne veut pas dire que le groupe tourne aussi.
Cordialement.
15 mars 2018 à 19:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Bonjour à tous,
Oui tout à fait Adel, avec les volets qui se relèvent lors d'un arrêt à consigne atteinte la volute tourne légèrement, sauf en dégivrage où elle marque un temps d’arrêt lorsque l'unité extérieure dégivre pendant quelque minutes.
Cordialement, cathars
Oui tout à fait Adel, avec les volets qui se relèvent lors d'un arrêt à consigne atteinte la volute tourne légèrement, sauf en dégivrage où elle marque un temps d’arrêt lorsque l'unité extérieure dégivre pendant quelque minutes.
Cordialement, cathars
16 mars 2018 à 16:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
Bonne journée à toutes et à tous.
Oui mon ami cathars c'est ça.
Pour l'instant je suis presque certain que c'est une mauvaise utilisation par méconnaissance qu'un réel problème de dysfonctionnement.
A l'issue de vos retours nous vous indiquerons comment mieux utiliser votre PAC.
Cordialement.
Oui mon ami cathars c'est ça.
Pour l'instant je suis presque certain que c'est une mauvaise utilisation par méconnaissance qu'un réel problème de dysfonctionnement.
A l'issue de vos retours nous vous indiquerons comment mieux utiliser votre PAC.
Cordialement.
16 mars 2018 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite