Problème froid multisplit
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8045
Question Forum Climatisation : Problème froid multisplit
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème de froid avec la clim du salon sur un multisplit, en effet je suis obligé d'allumer une clim à la chambre pour avoir du froid, sinon je n'ai jamais du froid.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci.
J'ai un problème de froid avec la clim du salon sur un multisplit, en effet je suis obligé d'allumer une clim à la chambre pour avoir du froid, sinon je n'ai jamais du froid.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci.
04 septembre 2022 à 13:51
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
04 septembre 2022 à 17:29
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Bonjour.
Il s'agit du groupe extérieur LG, modèle M30AH (A4UH306FA0).
J'ai 3 splits connectés lorsque j'allume une des deux chambres le froid marche avec le salon mais si j'allume juste le salon j'ai jamais de froid, le compresseur ne se met donc pas en route, mais le ventilateur extérieur tourne.
Il s'agit du groupe extérieur LG, modèle M30AH (A4UH306FA0).
J'ai 3 splits connectés lorsque j'allume une des deux chambres le froid marche avec le salon mais si j'allume juste le salon j'ai jamais de froid, le compresseur ne se met donc pas en route, mais le ventilateur extérieur tourne.
04 septembre 2022 à 17:34
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Pas de réponse ?
La clim ne marche pas en froid non plus les autre si, le problème semble venir du composant qui fait déclencher le compresseur je pensé a un condensateur, avez vous des idées ?
Merci.
La clim ne marche pas en froid non plus les autre si, le problème semble venir du composant qui fait déclencher le compresseur je pensé a un condensateur, avez vous des idées ?
Merci.
18 septembre 2022 à 11:38
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Bonjour.
Si la clim du salon fonctionne lorsque vous allumez la clim de la chambre il est possible que vos câbles d'interconnexion sur le groupe extérieur soit croisé entre ces 2 départs. Combien de clims sont branchés sur le groupe extérieur ?
Si la clim du salon fonctionne lorsque vous allumez la clim de la chambre il est possible que vos câbles d'interconnexion sur le groupe extérieur soit croisé entre ces 2 départs. Combien de clims sont branchés sur le groupe extérieur ?
20 octobre 2022 à 19:01
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Bonjour,
Je ne sais pas si vous avez bien compris, toutes les clims sont branchées sur le groupe extérieur mais le problème vient du déclenchement du compresseur, la clim du salon ne le fait pas déclencher, ceux des chambres oui.
Je ne sais pas si vous avez bien compris, toutes les clims sont branchées sur le groupe extérieur mais le problème vient du déclenchement du compresseur, la clim du salon ne le fait pas déclencher, ceux des chambres oui.
20 octobre 2022 à 20:59
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
OK est-ce que le problème est identique en mode chauffage ?
21 octobre 2022 à 08:21
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Oui c'est vraiment le compresseur qui ne déclenche pas avec ce Split, est-ce que un composant contrôlant le compresseur est défectueux ?
Je pensais à ça comme hypothèse.
Je pensais à ça comme hypothèse.
21 octobre 2022 à 10:19
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseurs
Problème froid multisplit
Pour moi cela viendrait de la carte de l'unité intérieure, avez-vous essayé une disjonction de l'installation pendant une dizaine de minutes, voir si ce n'est pas un plantage de la carte ?
21 octobre 2022 à 19:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 3. Fonctionnement main EEV sur multisplit
- N°6559 : Bonjour à tous, Ma clim possède un détendeur électronique principal (Main EEV) en plus d'un détendeur par split. En mode froid, cette main EEV est ouverte à fond en permanence, donc la détente se fait forcément par les...
- 4. Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid
- N°8711 : Bonjour, J'ai installé un multisplit Daikin 5mxm il y a 7 mois et jusqu'à ce jour, tout allait bien. Depuis ce jour, une seule des 5 unités ne fait pas de froid, mais elle fait du chaud. La sonde de température de prise...
- 5. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 6. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
- N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
- 7. Multisplit ou monosplit pour un T2 de 50 m²
- N°6917 : Bonjour, Je souhaite installer la clim dans mon petit appartement. Celui-ci est non traversant, exposé sur une seule façade sud ouest, avec presque 40° l'été. La zone la plus éloignée des baies vitrées et idéale pour...
- 8. Panne de climatiseur LG Multisplit
- N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
- 9. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
- N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
- 10. Problème PAC air air Mitsubishi Multisplit
- N°6946 : Bonjour à tous. J’ai fait installer une PAC air Air Mitsubishi il y a plusieurs mois et depuis le début il y a des anomalies et j’aurais besoin de votre aide... Voici quelques faits : - groupe extérieur Mxz-6D122A - 6...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite