Question forum dépannage : Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
Bonjour.

J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans.
Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh.
Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le chauffagiste me dit qu'il n'y est pour rien, à chaque fois une facture de 845€ actuellement je suis en procès avec mon chauffagiste, donc il n'intervient plus chez moi et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Je voulais savoir si vous aviez une idée d’où provient le problème.
Merci.
26 février 2017 à 10:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
A ce prix là au bout de 4 ans j'aurais eu une clim neuve et de meilleure qualité. sadsad
Citation :
et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Là je ne comprends pas si la carte est HS rien ne devrait fonctionner, on est d'accord, donc pour moi le problème est autre.
Les UI clignotent sur quel voyant et combien de fois ?
Le technicien a t-il eu l'idée de peser le gaz ? Recherche de fuites éventuelles ?
26 février 2017 à 10:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
La carte n'est pas encore grillée mais elle en suit le chemin.
Clignotement en rouge des consoles, le groupe s’arrête et aucune led sur la carte électronique n'est allumée, j'éteins les consoles et je les rallume, elles ne fonctionnent pas longtemps.
Les révisions ont été faites. Le gaz n'a pas été pesé ni aucune recherche de fuite.
26 février 2017 à 21:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
Bonjour.
Ce matin j'ai fait un relevé de quand elle s’arrête et quand elle se remette en route toute seule.
Allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupure depuis 40 minutes.
27 février 2017 à 08:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
J'ai effectué un relevé des coupures ce matin.
allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupures depuis 7h41.

27 février 2017 à 08:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Sur la carte extérieure, vous avez (effectivement) 4 LEDs notées "ERR". Mais vous en avez une 5ème au fond d'un trou, appelée "power lamp". Est-elle allumée quand vous avez la panne? Si "non", alors l'alim à découpage ne fonctionne plus, reste à savoir pourquoi.

Cordialement, Dom.
27 février 2017 à 08:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
La led power lamp est bien allumée.
27 février 2017 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pour les cartes précédentes, la panne arrivait-elle petit à petit comme aujourd'hui, ou était-ce une arrivée brutale et définitive?

Comme l'a dit PL, ce pourrait être un déficit de gaz qui fait monter en température trop violemment le gaz qui reste. Vos mesures de ce matin venaient après une longue période de repos (plus d'une heure) ou étaient-elles prises pendant une série de cycles?

Pendant que le compresseur tourne, quelle est la température approximative des gros tuyaux en sortie d'UE? tièdes, chauds, brûlants? Si brûlants, une goutte d'eau déposée dessus se met-elle à bouillir assez vite?

La power lamp a-t-elle une puissance lumineuse différente entre les périodes ON et OFF?

Si vous mettez un sac poubelle sur l'arrière de l'échangeur (pour empêcher l'air extérieur de le traverser), cela a-t-il une influence sur la longueur des cycles?
27 février 2017 à 17:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En suite des explications de Dom, si manque de gaz, votre problème ne va pas aller en s'arrangeant, les sondes risquent de se décaler et donner des mauvaises infos sur la carte, suivant comme est placée celle-ci généralement au dessus du compresseur, elle chauffe anormalement les composants électroniques n'apprécient pas du tout.
A mon avis il faudrait peser le gaz, si manque en fonction des préconisations (poids de gaz) constructeur, recherche de fuite obligatoire, pour quelques € de plus changer les sondes.
27 février 2017 à 18:08
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
Réponse à Dom-Aom pour les autres cartes, les consoles s’arrêtaient et le compteur sautait, concernant les tuyaux, ils sont légèrement tièdes, la led power lamp éclaire mais sans plus.
Concernant les coupures c'est très aléatoire ça peut fonctionner 2 minutes comme 30 minutes des fois ça redémarre tout seul.
28 février 2017 à 14:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

tomchoc89
Membre inscrit
tomchoc89
7 messages
Réponse à PL.
OK merci pour les infos et mon chauffagiste qui me dit que ça vient des variations de tension chez EDF.
Vu que je l'ai mis en procès avec mon assurance il ne fait plus rien.
C'est vraiment sérieux comme site.
28 février 2017 à 14:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum dépannage PAC

Problèmes pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour les autres cartes, dont les pannes ont fait disjoncter, oui, c'est dû à des microcoupures du réseau ou des baisses de tension. Si vous avez conservé les cartes, vous pouvez les réparer pour 20€ chaque... et en remettre une en fonction, car la panne d'aujourd'hui est différente : elle pourrait venir de la carte, ou alors d'un élément extérieur comme une sonde.

Concernant la panne classique, le dernier dépannage en date est en question 3717 :
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh

Cordialement, Dom.
28 février 2017 à 18:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 6. Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur
    N°2531 : Bonjour. J'ai un problème avec une pompe à chaleur Unico Olimpia compact 12.5 HP HE Elle démarre, s’arrête, passe en mode test toute seule, ce n'est pas intempestif mais 1 à 2 fois par jour. J'ai commencé par retirer...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 10. Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
    N°2668 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles. J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier. Pour le séjour, c'est le terminal principal qui...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes pompe à chaleur Sanyo >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurpanne carte electronique unite exterieure 02depannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite