Bonjour à tous,

Suite à l'absence de froid sur ma climatisation réversible Mitsubishi GC25VA, je suis allé voir l'unité extérieure.
Je l'ai démontée et nettoyée un peu (poil de chat sur la grille extérieure). J'ai surtout remarqué que le ventilateur ne tournait pas et que la clim fait un bruit de moteur plus fort que d'habitude.

Lorsque je lance manuellement le ventilateur, celui-ci continue à tourner et j'ai du froid, mais toujours un bruit important.
Une idée SVP ?
Elle a 4 / 5 ans et je n'y ai jamais touché.
Merci.
01 septembre 2013 à 15:00
Conseils 1 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère. smile
01 septembre 2013 à 17:23
Conseils 2 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

golgothh
Membre inscrit
golgothh
6 messages
Oui, on dirait que le ventilateur a juste du mal à se lancer, quand je le lance un peu à la main, il continue comme avant et j'ai bien mon froid comme d'habitude, j'ai mis un peu de wd40 sur le roulement du ventilateur, mais pas vraiment de progrès. Donc ? Merci en tout cas de répondre. Sinon c'est quoi la kapa ?
01 septembre 2013 à 17:28
Conseils 3 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads. smile
01 septembre 2013 à 20:09
Conseils 4 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur. smile





01 septembre 2013 à 20:13
Conseils 5 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

golgothh
Membre inscrit
golgothh
6 messages
Merci pour les renseignements, bon je vais essayer de voir où elle se cache. :)
Après ça se change facilement ? Les spécialistes savent faire cela ou vont-ils vouloir me faire tout changer ?
01 septembre 2013 à 20:48
Conseils 6 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonsoir,

Moi j'appelle ça un condensateur, mais capa ça marche aussi ! :)

Votre problème vient à coup sûr à 95% du condensateur.
C'est facile à faire, mais il faut manipuler avec précaution, utilisez des gants et une pince isolée pour démonter les cosses.

Cordialement.
01 septembre 2013 à 23:48
Conseils 7 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).

Cordialement, Dom.

CapaVentilo
02 septembre 2013 à 10:02
Conseils 8 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Merci Dom. A suivre. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:27
Conseils 9 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:30
Conseils 10 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

golgothh
Membre inscrit
golgothh
6 messages
Bonsoir à tous,
Alors j'ai un ami électricien qui est passé à la maison. On a démonté la carte mère, et en effet la condensation est de type gros rectangle noir.
On va essayer de le dessouder ce weekend. Il me dit que c'est un condensateur de type continu car dans le circuit d'alimentation... Bref je n'ai rien compris. :)

Ma référence c'est Mitsubishi GC25VA.
02 septembre 2013 à 21:05
Conseils 11 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

golgothh
Membre inscrit
golgothh
6 messages
Par contre il faut que j'arrive à le dissocier d'un composant genre pastille ronde qui est collé avec.
02 septembre 2013 à 21:06
Conseils 12 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour PL.

Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.

Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2013 à 21:48
Conseils 13 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.

Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.

Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.

Cordialement, Dom.
03 septembre 2013 à 09:46
Conseils 14 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin. lol smile
03 septembre 2013 à 17:19
Conseils 15 forum dépannage clim

Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

golgothh
Membre inscrit
golgothh
6 messages
Merci pour votre aide, je vais essayer de m'en occuper ce week-end.
04 septembre 2013 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 4. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
>>> Résultats suivants pour : Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales