Bonjour.
Je me permet de (re)poster ici car jusqu’à présent j'avais squatté une ancienne question déjà résolue.
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Résumé des faits.
J'ai deux UI une Hitachi RAK-25NH5 et une RAK-50NH4, et une UE RAM-55QH5 depuis les premiers grand froids l'UE s'est arrêté et les UI clignotent 4 fois sur le voyant de programmation (celui avec une horloge à l’extrémité droite).
Suite au recommandation de "Dom" j'ai trouvé une échelle puis démonté le capot supérieur du GE la LEDs d'erreur LD301 clignote 12 fois donc ça semble être d’après le tableau de diagnostic un dysfonctionnement ventilateur extérieur.
J'ai enlevé le boulon du ventilateur mais ce dernier ne veut pas venir pour me laisser l’accès à son moteur, y a-t-il quelque chose de spécifique ou faut-il que je tire simplement dessus jusqu’à ce que ça vienne car pour le moment je n'y arrive pas en étant perché sur mon échelle à 3 du sol.
Deux autres questions subsidiaires :
- Est-ce qu'un manque de gaz peut engendrer ce genre de panne (j'ai contacté un dépanneur qui veut absolument vérifier ce point là d'abord mais payer une recharge si elle ne me sert à rien m'emballe asse peu).
- Ce groupe Extérieur est-il remplaçable par un GE plus récent tout en restant compatible avec mon installation intérieure ?
Je me permet de (re)poster ici car jusqu’à présent j'avais squatté une ancienne question déjà résolue.
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Résumé des faits.
J'ai deux UI une Hitachi RAK-25NH5 et une RAK-50NH4, et une UE RAM-55QH5 depuis les premiers grand froids l'UE s'est arrêté et les UI clignotent 4 fois sur le voyant de programmation (celui avec une horloge à l’extrémité droite).
Suite au recommandation de "Dom" j'ai trouvé une échelle puis démonté le capot supérieur du GE la LEDs d'erreur LD301 clignote 12 fois donc ça semble être d’après le tableau de diagnostic un dysfonctionnement ventilateur extérieur.
J'ai enlevé le boulon du ventilateur mais ce dernier ne veut pas venir pour me laisser l’accès à son moteur, y a-t-il quelque chose de spécifique ou faut-il que je tire simplement dessus jusqu’à ce que ça vienne car pour le moment je n'y arrive pas en étant perché sur mon échelle à 3 du sol.
Deux autres questions subsidiaires :
- Est-ce qu'un manque de gaz peut engendrer ce genre de panne (j'ai contacté un dépanneur qui veut absolument vérifier ce point là d'abord mais payer une recharge si elle ne me sert à rien m'emballe asse peu).
- Ce groupe Extérieur est-il remplaçable par un GE plus récent tout en restant compatible avec mon installation intérieure ?
18 février 2017 à 11:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème GE Hitachi RAM-55QH5
Bonjour.
Normalement, une fois l'écrou enlevé, l'hélice doit pouvoir venir, il se peut que l'axe ait un peu rouillé (ou une rondelle), et que la rouille colle le plastique.
Pour le problème moteur, mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).
ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du moteur quand la machine est sous tension. L'arrêter et attendre une minute avant d'agir. Sinon destruction du moteur et/ou de la carte.
Si une de ces mesures n'est pas bonne, votre moteur (ou votre carte) a un problème. Suivant vos résultats, j'essaierai de vous aiguiller un peu plus.
Cordialement, Dom.
Normalement, une fois l'écrou enlevé, l'hélice doit pouvoir venir, il se peut que l'axe ait un peu rouillé (ou une rondelle), et que la rouille colle le plastique.
Pour le problème moteur, mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).
ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du moteur quand la machine est sous tension. L'arrêter et attendre une minute avant d'agir. Sinon destruction du moteur et/ou de la carte.
Si une de ces mesures n'est pas bonne, votre moteur (ou votre carte) a un problème. Suivant vos résultats, j'essaierai de vous aiguiller un peu plus.
Cordialement, Dom.
18 février 2017 à 16:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème GE Hitachi RAM-55QH5
Bonjour. Suivre les instructions de Dom.
Pour le moteur un peu de dégrippant peut suffire, et en tirant dessus on y arrive, sinon il faut complètement le démonter c'est à dire se débrouiller pour enlever les 4 vis de maintien du moteur entre les pales, le débrancher, puis avec un morceau de bois et un marteau taper sur l'axe de celui-ci si vous n'y arrivez pas vous êtes quitte pour un moteur et l’hélice, l'axe étant trop rouillé.
Si le moteur est HS attention souvent la carte inverter est à changer avec.
Mais ce n'est pas toujours le cas !
Souvent chez tous les constructeurs, à moins que l'UE existe toujours de la même réf que la votre par ex, les nouvelles UE ne sont pas compatibles avec vos UI vous pouvez conserver les tubes, les câbles, mais pour le reste il faut tout changer, je sais c'est parfois idiot, mais c'est l’évolution des composants électroniques, électriques, mécaniques qui veulent tout ça.
Pour le moteur un peu de dégrippant peut suffire, et en tirant dessus on y arrive, sinon il faut complètement le démonter c'est à dire se débrouiller pour enlever les 4 vis de maintien du moteur entre les pales, le débrancher, puis avec un morceau de bois et un marteau taper sur l'axe de celui-ci si vous n'y arrivez pas vous êtes quitte pour un moteur et l’hélice, l'axe étant trop rouillé.
Si le moteur est HS attention souvent la carte inverter est à changer avec.
Mais ce n'est pas toujours le cas !
Souvent chez tous les constructeurs, à moins que l'UE existe toujours de la même réf que la votre par ex, les nouvelles UE ne sont pas compatibles avec vos UI vous pouvez conserver les tubes, les câbles, mais pour le reste il faut tout changer, je sais c'est parfois idiot, mais c'est l’évolution des composants électroniques, électriques, mécaniques qui veulent tout ça.
18 février 2017 à 17:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Problème GE Hitachi RAM-55QH5
Merci pour vos précieux conseils, déjà si les tubes et le passage câbles existants, si réutilisable c'est une bonne chose ça évite de gros travaux.
Je vais voir si je peux tester tout ça rapidement.
Je vais voir si je peux tester tout ça rapidement.
19 février 2017 à 00:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Problème GE Hitachi ram-55QH5
- N°6513 : Bonjour, Mon groupe extérieur ne fonctionne plus alors qu'il alimente toujours les 2 UI, je vois dans d'autres questions qu'il y a des leds pour les codes défauts mais je ne vois pas où sont ces leds. Merci de votre aide.
- 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 6. Problème alim UI groupe HITACHI RAM 55QH5
- N°3531 : Bonjour, Suite à un violent orage ma clim U.E. de marque HITACHI RAM 55 QH5 avec 2 U.I. était HS. J'ai remplacé les fusibles 25A et 5A qui avaient claqué, le groupe extérieur a redémarré ainsi que seulement 1 split U.I....
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 9. Problème UE Hitachi RAM 72QH5
- N°7853 : Bonjour à toutes et tous et tout. D'abord félicitations aux participants qui fournissent de précieux renseignements. Je possède 2 groupes extérieurs Hitachi RAM 72QH5 depuis 2008 et bien sûr surviennent quelques pannes de...
- 10. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite