a posté 711 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Dans votre situation je changerai toutes les bouches par des bouches comme proposé par casimir.
Mais de toutes façons cela aurait dû être effectué par l'installateur donc voyez avec lui.
Dans votre situation je changerai toutes les bouches par des bouches comme proposé par casimir.
Mais de toutes façons cela aurait dû être effectué par l'installateur donc voyez avec lui.
31 mai 2024 à 17:35

Bonjour.
PL à raison pourquoi faire cette bascule d'un gaz récent à un gaz vieillissent il n'y a aucun avantage, dans l'autre sens comme je vous l'ai dit pourquoi pas.
PL à raison pourquoi faire cette bascule d'un gaz récent à un gaz vieillissent il n'y a aucun avantage, dans l'autre sens comme je vous l'ai dit pourquoi pas.
31 mai 2024 à 13:15

Bonjour.
Au moins vous savez que le problème est bien celui des bouches.
Vous n'avez plus qu'à voir avec l'installateur pour qu'il modifie l'installation à sa charge.
Au moins vous savez que le problème est bien celui des bouches.
Vous n'avez plus qu'à voir avec l'installateur pour qu'il modifie l'installation à sa charge.
31 mai 2024 à 13:10

Avez-vous essayé le test des bobines détendeurs ?
30 mai 2024 à 15:55

Bonjour,
La préconisation diffère d'une marque à l'autre.
Par exemple, Daikin préconise moins de 5 TOR et Atlantic moins de 2 mbar pour le vide.
Si le vide remonte, c'est que vous avez une fuite, même minime soit-elle.
Avez-vous effectué un test à l'azote ?
La préconisation diffère d'une marque à l'autre.
Par exemple, Daikin préconise moins de 5 TOR et Atlantic moins de 2 mbar pour le vide.
Si le vide remonte, c'est que vous avez une fuite, même minime soit-elle.
Avez-vous effectué un test à l'azote ?
30 mai 2024 à 08:05

Bonjour.
La bouche installé ne convient pas pour la reprise.
Essayer d'enlever la partie centrale en la devisant le débit devrait être meilleur.
L'installateur à t'il installer des contrôleurs de débit réglable dans les gaines de soufflage afin d'équilibrer le réseau aéraulique.
Les bouches de soufflages sont elles posés à l'opposer de la porte des chambres pour que le flux d'air soit croisé ?
La bouche installé ne convient pas pour la reprise.
Essayer d'enlever la partie centrale en la devisant le débit devrait être meilleur.
L'installateur à t'il installer des contrôleurs de débit réglable dans les gaines de soufflage afin d'équilibrer le réseau aéraulique.
Les bouches de soufflages sont elles posés à l'opposer de la porte des chambres pour que le flux d'air soit croisé ?
29 mai 2024 à 21:02

Bonjour.
Techniquement j'ai déjà entendue parler qu'il faudrait majoré 30 % de plus au r410a par rapport au r32.
Mais aucun intérêt niveau garantie et le r32 pollue moins donc l'utilité est moindre.
Ce serait plus dans le cas contraire lorsque le r410a sera en fin de vie que l'on pourrait éventuellement passer au R32.
Pour l'huile sa reste la même logiquement.
Techniquement j'ai déjà entendue parler qu'il faudrait majoré 30 % de plus au r410a par rapport au r32.
Mais aucun intérêt niveau garantie et le r32 pollue moins donc l'utilité est moindre.
Ce serait plus dans le cas contraire lorsque le r410a sera en fin de vie que l'on pourrait éventuellement passer au R32.
Pour l'huile sa reste la même logiquement.
29 mai 2024 à 20:53

Bonjour.
Avez-vous essayé seulement l'unité C en mode chaud sans allumer la A et B ?
Si cela fonctionne dans cette configuration alors manque de gaz. B
Vous pouvez également inverser 2 bobines de détendeurs sur le corps des détendeurs et sur la partie électrique de la carte (hors tension bien sûr).
Avez-vous essayé seulement l'unité C en mode chaud sans allumer la A et B ?
Si cela fonctionne dans cette configuration alors manque de gaz. B
Vous pouvez également inverser 2 bobines de détendeurs sur le corps des détendeurs et sur la partie électrique de la carte (hors tension bien sûr).
29 mai 2024 à 20:49

Bonjour.
Envoyez nous une photo de la bouche de reprise car en générale ce sont plutôt des caissons de reprise que l'on utilise, je me demande donc si cette fameuse bouche ne bride pas le débit de reprise et donc le débit de soufflage.
Envoyez nous une photo de la bouche de reprise car en générale ce sont plutôt des caissons de reprise que l'on utilise, je me demande donc si cette fameuse bouche ne bride pas le débit de reprise et donc le débit de soufflage.
28 mai 2024 à 17:01

Bonjour.
De mon expérience je n'ai jamais utilisé ce type de tube tiré au vide, mais lorsque j'utilise des bouteilles de transfert tiré au vide chez les fournisseurs de froid, le vide n'est jamais au mieux donc je reprend systématiquement la pompe à vide pour le compléter.
Donc lorsque vous installer ce type de liaisons je mettrai ma main à couper que le vide n'est pas optimal avec le risque de mettre des incondensables dans la clim.
De mon expérience je n'ai jamais utilisé ce type de tube tiré au vide, mais lorsque j'utilise des bouteilles de transfert tiré au vide chez les fournisseurs de froid, le vide n'est jamais au mieux donc je reprend systématiquement la pompe à vide pour le compléter.
Donc lorsque vous installer ce type de liaisons je mettrai ma main à couper que le vide n'est pas optimal avec le risque de mettre des incondensables dans la clim.
28 mai 2024 à 07:36

Bonjour,
Quelles sont les tailles des gaines de soufflage ?
Comment est dimensionnée la reprise (caisson de reprise, taille des gaines, emplacement) ?
Quelles sont les tailles des gaines de soufflage ?
Comment est dimensionnée la reprise (caisson de reprise, taille des gaines, emplacement) ?
26 mai 2024 à 11:03

Bonjour,
D'après votre schéma, je pense que l'alimentation du Chiller se fait en borne 03 / 04, c'est-à-dire phase / neutre.
La phase part directement de la borne L de raccordement, mais le neutre passe par le condensateur.
À part celui-ci, défaillant, je ne vois pas d'autres composants pouvant couper l'alimentation du Chiller.
Attendez d'autres avis.
D'après votre schéma, je pense que l'alimentation du Chiller se fait en borne 03 / 04, c'est-à-dire phase / neutre.
La phase part directement de la borne L de raccordement, mais le neutre passe par le condensateur.
À part celui-ci, défaillant, je ne vois pas d'autres composants pouvant couper l'alimentation du Chiller.
Attendez d'autres avis.
26 mai 2024 à 09:56

Bonjour,
Comptez le nombre de clignotements du voyant. Cela devrait vous indiquer le défaut correspondant.
Comptez le nombre de clignotements du voyant. Cela devrait vous indiquer le défaut correspondant.
25 mai 2024 à 21:02

Bonjour.
Normalement la PAC devrait enclenché la résistance électrique en hiver lorsque les températures sont basses afin d'aider le groupe extérieur qui a à ce moment plus de mal à capter des calories dans l'air.
Regarder dans vos réglages si il n'y a pas un réglage d'enclenchement de résistance en fonction de la température extérieure.
Normalement la PAC devrait enclenché la résistance électrique en hiver lorsque les températures sont basses afin d'aider le groupe extérieur qui a à ce moment plus de mal à capter des calories dans l'air.
Regarder dans vos réglages si il n'y a pas un réglage d'enclenchement de résistance en fonction de la température extérieure.
24 mai 2024 à 06:32

Bonjour.
Il existe effectivement des produits adaptés auprès de fournisseurs en froid.
Dans tous les cas, il faut simplement s'assurer que les liaisons sont bien étanches en effectuant un test à l'azote avant de procéder au rinçage.
Il existe effectivement des produits adaptés auprès de fournisseurs en froid.
Dans tous les cas, il faut simplement s'assurer que les liaisons sont bien étanches en effectuant un test à l'azote avant de procéder au rinçage.
21 mai 2024 à 20:28

Bonjour,
Ils sont vendus pour la climatisation, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas fiables.
Cependant, si la différence de prix avec le cuivre n'est pas énorme, il vaut mieux opter pour du cuivre.
Ils sont vendus pour la climatisation, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas fiables.
Cependant, si la différence de prix avec le cuivre n'est pas énorme, il vaut mieux opter pour du cuivre.
19 mai 2024 à 17:21

Bonjour, l'huile n'est pas nécessaire vous pouvez faire sans.
Sinon vous pouvez en mettre sur la zone de contact entre l'écrou et le cuivre du raccord, de cette sorte l'écrou va plus facilement glisser.
Sinon vous pouvez en mettre sur la zone de contact entre l'écrou et le cuivre du raccord, de cette sorte l'écrou va plus facilement glisser.
19 mai 2024 à 17:19

Effectivement, je pense qu'ils ont chargé en usine par le tube pincé juste devant.
De ce fait, il faut vider l'installation pour poser une queue de charge et faire l'appoint.
De ce fait, il faut vider l'installation pour poser une queue de charge et faire l'appoint.
17 mai 2024 à 20:25

Sans vouloir être méchant, l'installation des tubes est "dégueulasse".
Je ne suis pas sûr que votre installateur soit un frigoriste.
Au vu des mesures que vous avez prises, je pense qu'il y a un gros manque de gaz.
Je ne suis pas sûr que votre installateur soit un frigoriste.
Au vu des mesures que vous avez prises, je pense qu'il y a un gros manque de gaz.
17 mai 2024 à 20:22

Bonjour.
Il y a certainement une valve de rechargement dans l'unité intérieure je pense, déposer la carcasse en plastique pour vérifier.
Il y a certainement une valve de rechargement dans l'unité intérieure je pense, déposer la carcasse en plastique pour vérifier.
17 mai 2024 à 14:53

Bonjour.
Il faut savoir quand moyenne le delta de température entre la reprise d'air de la clim et le soufflage de la clim est de 10 degrés environ.
Exemple la clim aspire à 22 degrés vous devriez soufflez vers 12 degrés.
Dans votre cas soit vous avez un manque de gaz soit votre groupe extérieur ne respire pas.
Envoyez nous une photo de l'installation dans les combles pour que l'on puisse juger l'installation.
Il faut savoir quand moyenne le delta de température entre la reprise d'air de la clim et le soufflage de la clim est de 10 degrés environ.
Exemple la clim aspire à 22 degrés vous devriez soufflez vers 12 degrés.
Dans votre cas soit vous avez un manque de gaz soit votre groupe extérieur ne respire pas.
Envoyez nous une photo de l'installation dans les combles pour que l'on puisse juger l'installation.
17 mai 2024 à 14:44

Essayez 1 unité intérieure en mode froid et les autres en mode ventilation afin de vérifier que celle en mode ventilation ne produisent pas de froid pendant 1 dizaine de minutes.
Ensuite faites l'essai sur le même principe sur les 3 autres.
Cela permettra de savoir si les câbles de communication sont bien raccordés.
Ensuite faites l'essai sur le même principe sur les 3 autres.
Cela permettra de savoir si les câbles de communication sont bien raccordés.
16 mai 2024 à 12:42

Une fuite est possible dans le groupe extérieur (tuyauterie) ainsi que sur les échangeurs intérieurs et extérieurs.
Faites une recherche de fuite visuel en cherchant des traces de gras huileux.
Faites une recherche de fuite visuel en cherchant des traces de gras huileux.
16 mai 2024 à 12:35

Bonsoir.
Entre les solives j'imagine qu'il y a de la laine de verre donc vous pouvez poser directement le moteur de la pompe dessus cela évitera les vibrations.
Entre les solives j'imagine qu'il y a de la laine de verre donc vous pouvez poser directement le moteur de la pompe dessus cela évitera les vibrations.
15 mai 2024 à 22:08

Bonsoir.
Je parierai sur un manque de gaz à nouveau.
En mode chaud la turbine ne s'enclenche pas car la température sur l'échangeur intérieur n'est pas atteinte.
En mode froid la ventilation se lance d'office mais sans production de froid.
Vous avez recharger vous même ? Une recherche de fuite à était effectuée ?
Je parierai sur un manque de gaz à nouveau.
En mode chaud la turbine ne s'enclenche pas car la température sur l'échangeur intérieur n'est pas atteinte.
En mode froid la ventilation se lance d'office mais sans production de froid.
Vous avez recharger vous même ? Une recherche de fuite à était effectuée ?
15 mai 2024 à 22:05

Bonjour comme cité par PL.
Autant tout remplacer en sachant que le rendement électrique sera meilleur avec les COP de maintenant.
Autant tout remplacer en sachant que le rendement électrique sera meilleur avec les COP de maintenant.
14 mai 2024 à 20:51

PL à raison.
Les pompes sont des delta pack avec réservoir/ flotteur intégrés, quelles soit à gauche ou droite impossible de les mettre dans les combles.
Les pompes sont des delta pack avec réservoir/ flotteur intégrés, quelles soit à gauche ou droite impossible de les mettre dans les combles.
14 mai 2024 à 20:48

Bonjour,
Le gainable pourra probablement être poussé dans la gaine même sur une hauteur de 6-7m.
On parle ici d'air et non d'une colonne d'eau, donc la pression est moindre.
Sur certaines marques, il est possible de forcer la pression statique dans les paramètres du gainable.
Par exemple, chez Daikin en fonction des modèles.
Le gainable pourra probablement être poussé dans la gaine même sur une hauteur de 6-7m.
On parle ici d'air et non d'une colonne d'eau, donc la pression est moindre.
Sur certaines marques, il est possible de forcer la pression statique dans les paramètres du gainable.
Par exemple, chez Daikin en fonction des modèles.
14 mai 2024 à 13:49

Bonjour.
Comme cité par ACC, il est probable que la pompe soit hors service.
Cependant, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'un technicien sur place ne parvient pas à trouver un simple problème de pompe de relevage.
Comme cité par ACC, il est probable que la pompe soit hors service.
Cependant, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'un technicien sur place ne parvient pas à trouver un simple problème de pompe de relevage.
14 mai 2024 à 13:45

Bonjour.
J'ai déjà eu le cas d'une PAC piscine qui ne fonctionné plus à cause d'un rongeur mort derrière la carte suite à un flash et de l'urine qui en avait coulé, j'ai coupé le jus puis déposer la carte, ensuite j'ai nettoyer la carte au wd40 puis un coup de chiffon pour enlever le surplus.
Sa vaut peut être la peine de le faire sur votre carte car depuis cela je n'ai jamais été rappelé.
J'ai déjà eu le cas d'une PAC piscine qui ne fonctionné plus à cause d'un rongeur mort derrière la carte suite à un flash et de l'urine qui en avait coulé, j'ai coupé le jus puis déposer la carte, ensuite j'ai nettoyer la carte au wd40 puis un coup de chiffon pour enlever le surplus.
Sa vaut peut être la peine de le faire sur votre carte car depuis cela je n'ai jamais été rappelé.
13 mai 2024 à 17:51

Bonjour,
Comme cité par PL, la meilleure technique pour moi reste également l'utilisation d'une clé à molette. Vous réglez la clé à molette fermée sur une zone non pliée et vous la tournez sur elle-même en avançant sur le pincement.
Comme cité par PL, la meilleure technique pour moi reste également l'utilisation d'une clé à molette. Vous réglez la clé à molette fermée sur une zone non pliée et vous la tournez sur elle-même en avançant sur le pincement.
13 mai 2024 à 17:38

Bonjour,
Climtout a raison, il n'y a aucun problème à passer de cette façon. Il est important, dans votre cas, que les tubes sortent du côté gauche de la murale lorsque vous êtes face à l'unité.
Bonne installation.
Climtout a raison, il n'y a aucun problème à passer de cette façon. Il est important, dans votre cas, que les tubes sortent du côté gauche de la murale lorsque vous êtes face à l'unité.
Bonne installation.
13 mai 2024 à 17:35

Bonjour, personnellement, la climatisation dans le couloir n'est pas une bonne solution.
Il vaut mieux installer un bisplit avec deux unités séparées, une dans chaque chambre, quitte à mettre deux unités de 1,5 kW.
Pour la salle, l'emplacement me paraît tout à fait correct.
Il vaut mieux installer un bisplit avec deux unités séparées, une dans chaque chambre, quitte à mettre deux unités de 1,5 kW.
Pour la salle, l'emplacement me paraît tout à fait correct.
10 mai 2024 à 12:53

Bonjour.
En terme de puissance je ne serai vous renseigner, mais une question importante est de savoir si vous avez des ventilateurs de stratification sont installés aux plafonds.
Car en mode chaud toutes la chaleur a tendance à rester aux plafonds et la PAC risque de consommer plus quel ne le devrait.
En terme de puissance je ne serai vous renseigner, mais une question importante est de savoir si vous avez des ventilateurs de stratification sont installés aux plafonds.
Car en mode chaud toutes la chaleur a tendance à rester aux plafonds et la PAC risque de consommer plus quel ne le devrait.
05 mai 2024 à 08:59

Bonjour, à tester dans un premier temps les fusibles de la carte, hors tension vérifier la continuité de chacun.
05 mai 2024 à 08:53

Bonjour,
Comme l'a mentionné PL, il serait préférable d'éviter cette marque. Il serait plus judicieux de se tourner vers des marques telles que Mitsubishi, Daikin, Atlantic, Toshiba, qui proposent éventuellement des pièces détachées dans le temps.
Comme l'a mentionné PL, il serait préférable d'éviter cette marque. Il serait plus judicieux de se tourner vers des marques telles que Mitsubishi, Daikin, Atlantic, Toshiba, qui proposent éventuellement des pièces détachées dans le temps.
28 avril 2024 à 09:45

Bonjour.
Attention si la gaine n'est pas isolé risque de condensation d'eau sur l'extérieur de la gaine en mode froid.
Attention si la gaine n'est pas isolé risque de condensation d'eau sur l'extérieur de la gaine en mode froid.
25 avril 2024 à 12:14

AAC, il y aurait probablement moyen de mettre le groupe sur plot plastique, de faire une découpe et de laisser passer les pieds avant entre 2 barreaux.
Cela permettra de mettre le groupe quasi coller contre les barreaux.
Cela permettra de mettre le groupe quasi coller contre les barreaux.
25 avril 2024 à 07:27

Bonjour.
En partant sur du 3,5 kW par exemple, les groupes sont aux alentours des 28/30 cm d'épaisseur, ce qui fait quand avançant le groupe au maximum des barreaux il resterai plus ou moins 10 cm.
Le tout dans ce genre d'installation est de mettre la clim réglé à la température souhaitée des le matin afin de ne pas faire de grosse demande de puissance à 15h en plein cagnard.
Mon avis reste que cela est faisable à moins que vous n'ayez besoin d'un groupe de 7kW.
En partant sur du 3,5 kW par exemple, les groupes sont aux alentours des 28/30 cm d'épaisseur, ce qui fait quand avançant le groupe au maximum des barreaux il resterai plus ou moins 10 cm.
Le tout dans ce genre d'installation est de mettre la clim réglé à la température souhaitée des le matin afin de ne pas faire de grosse demande de puissance à 15h en plein cagnard.
Mon avis reste que cela est faisable à moins que vous n'ayez besoin d'un groupe de 7kW.
24 avril 2024 à 18:06

Bonjour plusieurs choses à vérifier :
Contrôler le fonctionnement du circulateur.
Contrôler que tous les radiateurs sont au maximum de la demande.
Contrôler votre filtres à tamis.
Contrôler le fonctionnement du circulateur.
Contrôler que tous les radiateurs sont au maximum de la demande.
Contrôler votre filtres à tamis.
24 avril 2024 à 12:03

Bonjour.
Si votre balconnet est de type à barreaux et que la clim peut respirer, je ne vois pas où serait le problème de l'installez surtout que vous avez de la chance que la copropriété accepte pour une fois.
Envoyé nous une photo cela sera plus parlant.
Si votre balconnet est de type à barreaux et que la clim peut respirer, je ne vois pas où serait le problème de l'installez surtout que vous avez de la chance que la copropriété accepte pour une fois.
Envoyé nous une photo cela sera plus parlant.
18 avril 2024 à 14:36

Bonjour.
Si après la recharge de gaz le défaut U0 revient, je partirai plutôt sur le kit sonde du groupe extérieur.
Daikin utilise ses sondes pour indiquer un manque de charge de mémoire pas de capteur basse pression sur ce genre d'unité. Dans le doute avant de changer les sondes tester le chauffage avec une seule unité à la fois.
Si après la recharge de gaz le défaut U0 revient, je partirai plutôt sur le kit sonde du groupe extérieur.
Daikin utilise ses sondes pour indiquer un manque de charge de mémoire pas de capteur basse pression sur ce genre d'unité. Dans le doute avant de changer les sondes tester le chauffage avec une seule unité à la fois.
18 avril 2024 à 14:30

Bonjour, parfois une carte peut bugger (comme cela peut arriver sur un téléviseur, une box...).
Si depuis la disjonction tout refonctionne, ne changez rien pour l'instant.
Si depuis la disjonction tout refonctionne, ne changez rien pour l'instant.
13 avril 2024 à 09:25

Bonjour, de mémoire chez Mitsubishi vous devriez avoir sur la carte du groupe extérieur une Led rouge et une Led verte.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
05 avril 2024 à 09:56

Bonjour,
Le garde-manger fait-il partie de la zone climatisée ?
Les dimensions de votre garde-manger me paraissent très étroites. Serait-il possible d'installer devant celui-ci un coffrage sur lequel on pourrait installer une climatisation de type gainé (avec une entrée et une sortie d'air) ou bien une climatisation avec un moteur d'extraction gainable (marque spécifique à ce type d'installation) ?
Le garde-manger fait-il partie de la zone climatisée ?
Les dimensions de votre garde-manger me paraissent très étroites. Serait-il possible d'installer devant celui-ci un coffrage sur lequel on pourrait installer une climatisation de type gainé (avec une entrée et une sortie d'air) ou bien une climatisation avec un moteur d'extraction gainable (marque spécifique à ce type d'installation) ?
31 mars 2024 à 16:42

Bonjour,
Pour stopper la ventilation continue il faut avoir accès au mode 22, si vous ne l'avez pas malheureusement aucun moyen de stopper la ventilation.
Pour stopper la ventilation continue il faut avoir accès au mode 22, si vous ne l'avez pas malheureusement aucun moyen de stopper la ventilation.
30 mars 2024 à 08:12

Bonjour, effectivement peut être le ou les circulateurs de chauffage, voir comment ils sont réglés vitesse variable ou constante.
27 mars 2024 à 09:52

Bonjour,
Quel est le capillaire qui a cédé ?
J'ai déjà eu le cas d'un capillaire cassé net à cause d'un compresseur défectueux (vibrations importantes avec un bruit d'hélicoptère), mais cela n'a été constaté qu'après la réparation et la remise en gaz, malheureusement.
Quel est le capillaire qui a cédé ?
J'ai déjà eu le cas d'un capillaire cassé net à cause d'un compresseur défectueux (vibrations importantes avec un bruit d'hélicoptère), mais cela n'a été constaté qu'après la réparation et la remise en gaz, malheureusement.
23 mars 2024 à 10:36

Bonjour.
Ouvrez la grosse vanne, laissez la petite vanne fermée, mettez la clim en fonctionnement à la plus petite température possible, des que vous entendez sur le groupe extérieur le compresseur fonctionné attendez 2 minutes et refermer la grosse vanne (clim toujours en fonctionnement). Ensuite vous coupez la clim.
De ce fait le gaz sera dans le groupe extérieur ce qui vous permet de déposer l'unité intérieur.
Ouvrez la grosse vanne, laissez la petite vanne fermée, mettez la clim en fonctionnement à la plus petite température possible, des que vous entendez sur le groupe extérieur le compresseur fonctionné attendez 2 minutes et refermer la grosse vanne (clim toujours en fonctionnement). Ensuite vous coupez la clim.
De ce fait le gaz sera dans le groupe extérieur ce qui vous permet de déposer l'unité intérieur.
22 mars 2024 à 09:27

Bonjour.
Votre pièce est effectivement grande, sans parler même de puissance peut être qu'un bi-split serait peut être mieux pour la diffusion de l'air, exemple 2x2,5 kW ou 2x3,5kW.
Votre pièce est effectivement grande, sans parler même de puissance peut être qu'un bi-split serait peut être mieux pour la diffusion de l'air, exemple 2x2,5 kW ou 2x3,5kW.
21 mars 2024 à 20:14