Elangel
Membre inscrit
Elangel
4 messages
Bonjour à tous.

Je recherche quelques informations sur le fonctionnement de l'appoint électrique sur une pompe à chaleur Atlantic Alféa duo. 
J'ai réglé ma consigne confort à 55 degrés et ma consigne réduit à 45 degrés. 

La plage horaire pour la consigne confort est de 11h à 16h.
Je précise que j'ai réglé cette plage horaire car j'ai des panneaux photovoltaïques et c'est à ce moment que ma production solaire est la plus efficace. 

Ma question est la suivante :
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ? 

Existe-t-il un réglage pour cette consigne ?
J'ai un ami qui a une pompe à chaleur dont les résistances électriques ne sont même pas réglées et qui à une consigne à 55 degrés. 

Merci à tous pour votre aide et vos conseils. 
A bientôt.
Angel.
23 mai 2024 à 16:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour.

Normalement la PAC devrait enclenché la résistance électrique en hiver lorsque les températures sont basses afin d'aider le groupe extérieur qui a à ce moment plus de mal à capter des calories dans l'air.
Regarder dans vos réglages si il n'y a pas un réglage d'enclenchement de résistance en fonction de la température extérieure.
24 mai 2024 à 06:32
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Citation :
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ?
Déclenche ou enclenche ?
Il est bizarre, que la PAC ne puisse montée en température à 55°C, peut-être un problème de puissance ? ou de pompe de circulation de l'échangeur trop puissante ? Normalement 5°c de delta T°C entrée/sortie d'eau ECS.
Les résistances électriques, normalement servent en appoint comme expliqué par Climatisation76 avec une sonde extérieure, ou plus moderne avec un renvoi de commande de la PAC, donc en dessous d'une certaine température (ex : 0°C) celle-ci enclenche les résistances pour aider la PAC, ou encore en dépannage si la température d'eau chute en dessous du point de consigne demandé cause d'une PAC en panne.
24 mai 2024 à 08:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

Elangel
Membre inscrit
Elangel
4 messages
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Il me semble que la documentation de ma pompe à chaleur (qui date de 2009) dit que la température maximale de la production d'eau chaude par la pompe à chaleur s'arrête à 48 degrés). Mais c'est vrai que mes amis avec des pompes à chaleur n'ont pas besoin d'appoint électrique.
Savez-vous quel est le paramètre à vérifier pour le déclenchement de la résistance électrique ?
Merci.
Angel
25 mai 2024 à 19:00
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

Elangel
Membre inscrit
Elangel
4 messages
J'ai une autre question. Quelle est la température minimum de mon mode confort que je peux régler sans risquer la contamination par la légionellose ?
Est-ce que si je mets 50 degrés en mode confort et 45 degrés en mode réduit il y a un risque ?
Faudrait-il obligatoirement activer la fonction anti-légionellose 1 fois par semestre pour monter la température de l'eau à 60 degrés ?
Merci.
25 mai 2024 à 23:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
La science dit ceci:
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/media/1090/download?inline
La bactérie se développe entre 25 et 45°C, le plus rapidement à 35°C. Le développement s'arrête complètement à 50° mais la bactérie peut survivre. Pour tuer la bactérie rapidement il faut monter à 60°C. Ceci vaut pour les ballons de stockage. Donc la préconisation pour être sûr c'est appliquer un cycle à 60-65° de temps en temps (une fois par semaine) si la température du ballon est régulièrement en dessous de 50°C.

Si votre ECS est produite à la demande via un échangeur, pas besoin de tout ça.
Je ne vois pas l'intérêt d'un mode "réduit" sur 24h si'il y a un gros ballon stockage pour 24h a vrai dire... avez vous un gros ballon ECS ?

27 mai 2024 à 07:06
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic

Elangel
Membre inscrit
Elangel
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

Je crois que mon ballon d'eau chaude fait 190 litres.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une production à la demande via un échangeur.
27 mai 2024 à 08:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine
    N°3526 : Bonjour, Je possède une pompe Caliente en 18 KW, cette pompe récente qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne, à mon avis, plus correctement. N'étant pas un spécialiste voici une description née de mon constat...
  • 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 8. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement appoint électrique sur pompe à chaleur Atlantic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationforum depannage climatisationpanne clim aux erreur e5depannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite