Bonjour.
En effet c'est du 010101010101.
C'est un 220V binaire.
08 juillet 2017 à 13:38
forum consulter ce sujet Analyse des signaux Ui<>Ue Daikin

Bonjour.
Ben du système d’évacuation.
08 juillet 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats des UI règles et options

Publicité

Bonjour.
Merci pour votre retour et votre gentillesse.
Il se peut que s'il y a un siphon installé d'origine et que celui-ci soit "sec" donc les remontées d'odeurs en début de saison soient normales. Donc la compréhension pour l’estompassions des odeurs.
Sinon parcourir le forum, il y a pleins de conseils pour l’entretien des clims à faire tout seul.
Éventuellement demander l'aide des modérateurs ils sont supers.
06 juillet 2017 à 20:59
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs

Bonsoir.
Une belle photo nous aiderait.
Mais apparemment votre installation est correctement effectuée au vu de l’acceptation du syndic (je suppose) car ces évacuations des condensats sont rejetées dans l'UE qui par normalité s’évacueront dans :
Citation :
L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de pluie.
Donc en gravitaire. shockedshockedshocked
06 juillet 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats des UI règles et options

Bonjour.
N'ayant pas les tableaux de comparaison, l’idéal est d'appeler la plateforme N° sur internet afin d'avoir une réponse concrète et précise.
06 juillet 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Matériel compatible climatiseur LG

Bonsoir.
Citation :
Je vais acheter ces deux appareils (neufs) à deux vendeurs différents. D'après vos propos et si je les comprends bien, l'unité extérieure (en dépit de sa puissance max supérieure) mettra en service (automatiquement ?) un système de réduction de puissance afin de s'adapter à l'unité intérieure.
Oui mais c'est que de la technique qui n'est pas forcément compatible avec ce que vous voulez faire.
En gros abandonnez ce projet d'acheter un truc à droite, un autre à gauche et ce n'est pas forcément compatible.
En gros ne jamais faire ce genre d'investigation.
Et surtout pas avec Airwell car cette société a "disparu" et en cas de problème aie aie aie.
Citation :
Je vais acheter ces deux appareils (neufs) à deux vendeurs différents.
Non ne faites pas cela.
06 juillet 2017 à 20:39
forum consulter ce sujet Interrogations d'un néophyte en climatisation

Bonjour.
Alors je travaille régulièrement avec Atlantic Fujitsu, et pour l'instant et reste quand même du bon matériel sur le marché professionnel.
Après, je pense que l'installation n'est pas correctement effectuée, éventuellement manque de gaz, suite à : la société a-t-elle son attestation de capacité pour effectuer cette mise en service, car souvent sur un multi-split il faut rajouter du fluide et donc à la base une procédure de mise en service.
Après comme expliqué par cathars il faudrait peut-être revoir le calcul de puissance, ce qu'on appelle un bilan thermique.
Donc voir avec la société qui vous a installé cette clim.
Bref à mon avis soit vous vous êtes fait bien avoir, ou le gars a fait n'importe. huffyhuffyhuffy
06 juillet 2017 à 19:30
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante

Bonjour.
Citation :
Un groupe extérieur bi-split peut-il être connecté à une seule unité intérieure et délivrer l'intégralité de sa puissance sur cette seule unité ?

Suivant les marques une seule UI ne suffit pas souvent il en faut au minimum 2 c'est une question de masse de fluide.
Citation :
Mon groupe extérieur peut produire (au maximum) 7.3 kW en chaud et 6 kW en froid.
Peut-il être relié à une unité intérieure qui, quant à elle, ne peut produire (au maximum) que 6 kW en chaud et 5 kW en froid ?
Oui si on peut mettre qu'une seule UI dans ce cas un système de réduction de puissance se met en service.
Donc on en revient à la 1er question.
Citation :
Enfin et pour conclure, lorsqu'une unité intérieure est pré-chargée en gaz R407 peut-elle être connectée à un groupe extérieur qui lui est chargé en R410 ?
Ça, par contre absolument pas huffyhuffyhuffy c'est impossible dans ce cas là.
Par contre si l'UI est prévue pour différents gaz mais non préchargée oui.
06 juillet 2017 à 19:01
forum consulter ce sujet Interrogations d'un néophyte en climatisation

Bonjour.
Suite à toutes vos explications bizarre votre retour de réponse. madmadmad
05 juillet 2017 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème installation clim Hitachi KFR-35W + PHY-12-NA

Bonjour.
Le problème de la mousse expansive quelle qu'elle soit, la couleur ou la marque finit par "dégueulée" en couleur.
Si elle est cachée une mousse anti feu est quand même mieux au niveau sécurité, mais si elle est apparente ou visuelle il vaut mieux mettre à la place un joint étanche de la couleur de votre mur avec une belle finition plate ou imitation crépi.
05 juillet 2017 à 17:57
forum consulter ce sujet Durabilité joint façade en mousse expansive

Bonsoir.
Aussi... lollollol la moustiquaire. biggrinbiggrin
03 juillet 2017 à 20:29
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonjour.
J'aime bien le filet à patates, c'est recyclable et sympa.
C'est Marie qui serait contente.
03 juillet 2017 à 18:04
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonjour.
Oui c'est une solution, le tout est bien d’éviter le retour d'eau de pluie et les vents dominants.
Par contre je ne vois pas trop en quoi est faites cette sortie, en Cu, dans ce cas on remet un manchon du même diamètre avec une pâte étanche comme celle utilisée pour l’étanchéité de toiture, ou autre acier etc.?
Là c'est un peu plus compliqué mais peut se résoudre effectivement avec votre installateur.
Si cela se trouve il n'y a aucun souci pour lui. biggrinbiggrinbiggrin
03 juillet 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques

Bonjour. AAC a entièrement raison.
Ce qui va se passer, est que maintenant, ayant vendu l'installation complète n'ayant jamais servi, on va dire neuve, incombe la responsabilité de l'installateur. Qui lui n'a pas respecté du tout les normes de mise en service de cette clim qui soi-dit en passant du bon matériel.
Donc comme expliqué par AAC toute la mise en service est à refaire mais cette fois-ci par un pro, un vrai.
03 juillet 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème installation clim Hitachi KFR-35W + PHY-12-NA

Bonjour.
J'habite Paris et on n'aime pas les parisiens huffy c’est dommage ce sont des gens très accueillants et conviviaux. biggrin
Pour expliquer, oui je travaille dans ce métier depuis 35 ans et j'ai 56 ans et participe sur ce site avec Patrice et tous ses collaborateurs (que je salue au passage) depuis une dizaine d'années et il n'y a pas que moi, pbm, AAC, GL, CMT, Marie et j'en passe, sur d'autres forums que je vous suggère de parcourir, vous verrez c'est très bien et intéressant, voire très intéressant.
02 juillet 2017 à 14:44
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonjour.
Je vous joins une photo d'un système qui pourrait éventuellement vous convenir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
siphon climatisation

02 juillet 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonjour.
Non je ne plaisante pas. Ce n'est pas un jeu, c'est une installation, ce type de sortie toiture n'est pas du tout adaptée pour ce travail.
Je n'ai pas compté avec le diamètre du tube frigo mais avec son isolation, tu veux savoir le nombre de dépannage que j'effectue partout en France avec ce genre d'installation ? Au moins une par semaine avec en gros, 10 splits X par le nombre de collègues tout cela à cause de l'isolation arrachée qui crée de la condensation et quand on a un appareil situé à 4 m de haut la seule et unique panne à laquelle on pense est la panne de la pompe de relevage, ce qui représente pas mal d'heures de travail et d'essais et bien non ce n’était pas la pompe, je te laisse deviner ce que c’était.
Citation :
Vous ne carottez tout de même pas à 300mm.
Et bien si, ou tout du moins à 200 mm, ça ne coûte pas plus cher et le travail pour toi est beaucoup plus aisé. De plus tu va gagner au moins deux heures sur ton installation (1 split).
Fait un essai tu verras bien. 35 ans dans l'installation et le dépannage crois-moi et soit intelligent, cela est beaucoup mieux et comme je l'ai dit pas forcément plus cher.
Ce truc installé sur un toit est bien pour câble internet, alimentations électriques.
Alors tirer des tubes au fil ça je n'ai jamais vu et quasiment impossible car comme je l'ai dit 2 tubes isolés plus 2 câbles, plus le tube condensat correspond à environ 100 mm et tirer avec ce fil, on n'est pas en électricité et pour ce diamètre ils ont des machines tirant le câble.
Mais bon si ton patron ou si toi même faites comme cela, bon courage. biggrinbiggrinbiggrin
02 juillet 2017 à 13:57
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques

Bonjour.
Oui pbm, mais j'attendais la réponse de stephan13118
02 juillet 2017 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème clim inverter Panasonic

Bonsoir.
Là, ça va être difficile, à vous de chercher car il y a 50 sortes de commandes universelles.
Par contre avez-vous changé les piles ?
Éventuellement voir si la commande est bonne avec piles neuves prendre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche et voir si la led devient violette si OK certainement le récepteur HS ou pas de courant sur votre appareil.
01 juillet 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur Yokohama

Bonjour.
En fait les installateurs ont joué sur le fait que le condenseur en été produit du chaud donc ils ont mis l'évacuation des condensats sur la batterie de l'UE cela marche "un peu" mais pas totalement si les condensats sont importants pour X raisons, cela ne sert à rien, de plus ces eaux sont agressives attaquent partiellement les ailettes de votre batterie de l'UE.
En gros ça finit par pourrir au niveau de la batterie.
Sur ce, il est difficile de savoir s'il est possible d’évacuer ces condensats, ce qui est bizarre est qu'ayant les deux tubes d’évacuation dans la même position et au même endroit, pourquoi, un avec et l'autre pas d'odeurs et inversement ???
En rajoutant un rond afin de fabriquer un siphon sur votre tube cannelé de vos tubes d'évacuation éviteront certainement les odeurs.
01 juillet 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonsoir.
Pour l’évacuation si vous avez un tube cannelé il doit faire au moins 15 ou 18 mm int, même si la pente est droite dans la moulure le bac de condensat est en point haut, par contre bien mettre ce tube cannelé en bas de la moulure surtout ne pas faire de zig-zag.
Puis bien sûr, en rejoignant votre PVC de diam 32 faire un siphon genre comme une machine à laver sinon bonjour les odeurs.
Ou si vous n'avez pas la place, faire un rond avec le tube cannelé, puis plonger le bout dans l’évacuation de votre lave linge.
Donc d'un point haut bac des condensats de votre UI, vers un PVC en point bas on appelle cela le poids d'eau avec l’évacuation en gravitaire, ou le système des vases communicants.
01 juillet 2017 à 20:27
forum consulter ce sujet Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

Bonjour.
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
01 juillet 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell

Bonjour.
Comme quoi l'anticipation peut être gagnante !
L’idéal pour un système frigo comme le vôtre, est de passer les tubes d'un seul tenant avec ce système de crosse, oui c'est faisable de passer tubes, câbles et évacuation des condensats d'une UI mais si trop de difficultés sûrement des soudures à effectuer, ce qui risque d'accentuer le risque de fuite.
Vous verrez ce que va dire l'installateur.
01 juillet 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques

Bonjour.
24000 BTU au total ou il faut diviser par 2 ? Ce n'est pas la même chose.
Il faut une protection générale, puis 2 disjoncteur distinctifs pour les deux UE.
Puis un équilibrage de phase sur votre installation totale.
Éventuellement vous pouvez poser la question sur le forum électricité.
Les gars seront plus à même de vous répondre.
01 juillet 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Installation clim quel type de différentiel installer

Bonjour.
Il faut une alimentation électrique pour l'UI notamment par la prise électrique, pas très élégant visuellement.
Vous pouvez éventuellement couper la prise et prolonger cette alimentation par des dominos avec un câble allant jusqu'au tableau électrique cette liaison sert pour le fonctionnement de votre UI et pour la commande du démarrage compresseur et la vanne d'inversion de cycle pour le chauffage.
Il faut aussi une alimentation électrique pour votre UE qui servira pour la puissance du compresseur.
Afin d’éviter plusieurs câbles vous pouvez alimenter votre UE avec un câble provenant de votre tableau électrique avec un 3G2.5² et un disjoncteur de protection 16 A courbe D, puis avec un 5G1.5² en suivant les tubes frigo alimenter votre UI et servir de liaison pour le démarrage chaud ou froid et l'inversion de cycle de la V4V.
Donc sur le 5G1.5² mettre le bleu et le marron sur le 230 V du 3G2.5² de votre UE L et N + terre et vous servir des fils restant sur les bornes restantes 1 et 2 par exemple.
Si incompréhension, nous envoyer les schémas des borniers UI et UE.
01 juillet 2017 à 17:29
forum consulter ce sujet Raccorder Clim Sharp AE X12PSR

Bonjour.
Je ne comprends pas trop quand vous nous dites :
Citation :
qu'elles démarrent puis s'arrêtent puis redémarrent comme si ce n'était pas une inverter.
Il nous faudrait plus de renseignements, de détails, comme : elles démarrent, régulent 1 / 2 / 5 / 10 minutes etc. etc. Par exemple.
01 juillet 2017 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème clim inverter Panasonic

Re.
Il aurait fallu effectuer un système rond ou carré avec un chapeau dessus démontable.
C'est ce que nous faisons régulièrement en toiture.
Car pour en revenir, pour passer les tubes sans les plier ou les abîmer je sens que l'installateur ne pourra pas tout passer.
01 juillet 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques

Bonjour.
92 mm c'est trop juste, 4 tubes 30 mm = 120 mm, donc pour passer le reste 3 câbles 3 x 10 mm = 30 mm les deux condensats 2 x 10 mm = 20 mm, total mini 170 mm donc une sortie de 200 mm ou 250 serait convenable.
01 juillet 2017 à 09:18
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques

Bonjour.
Je vous joins la doc de montage. Mais ne vous donnera rien pour le démontage de la carcasse de l'UI ou l'UE.
Alors pour l'UE je ne vous conseille pas de démonter les capots, plutôt nettoyer la batterie et la carcasse avec un petit jet d'eau et une brosse genre lavette à vaisselle dans le sens des ailettes.
Pour l'UI ouvrir le capot cachant les filtres, les enlever et les nettoyer à l'eau avec un peu de produit vaisselle, les laisser sécher ou les essuyer, avec un pulvérisateur mélange d'eau et un peu d'eau de javel avec port de lunettes, asperger la batterie, laisser agir 15 mn puis rincer à l'eau claire.
La remontée d'odeur n'est pas forcément due à une infection. Il faut vérifier si un siphon existe sur l’évacuation.
S’évacue-t-elle directement dehors ou dans un PVC ?
Notice installation climatisation Mitsubishi MSZ-FH25
01 juillet 2017 à 09:14
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?

Bonjour.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Il va falloir déterminer qui démarre quoi. Démarrer une seule UI et voir sur quelle UE celle-ci fonctionne.
Donc démarrer une UI attendre que l'UE concernée se mette en route, stopper cette UI puis, attendre que tout s'arrête puis passer à une autre UI. Ainsi de suite.
Faites un plan cela sera plus facile à comprendre.
01 juillet 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4

Bonjour. Bien sûr que l'appareil peut être mis dans un faux plafond. Il suffit de mettre un support.
Je faisais cela tous les jours.
Citation :
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe
On peut très bien mettre un compresseur au R407C par contre il faut vraiment un pro car ce gaz est particulier mais très proche du R22.
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
30 juin 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell

Bonjour.
Ben voilà c'est plus clair. Il faut effectuer une recherche de code donc suivant les commandes universelles il faut suivre la procédure de réinitialisation.
Prendre la doc et suivre les instructions.
30 juin 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser télécommande R11CG/E

Bonjour.
U4 = erreur de com entre UI et UE.
Si j'ai bien compris vous avez une UE avec deux UI et idem pour l'autre.
Donc 1 UE qui fonctionne avec ses 2 UI.
Et 1 autre UE qui ne fonctionne pas avec ses deux UI. C'est bien ça ?
30 juin 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4

Bonjour.
Je ne pourrais que vous diriger vers Mitsubishi électrique qui vous dirigera vers un distributeur ou encore sur pièce clim.com
Vérifier quand même si les pièces sont d'origine.
29 juin 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Recherche carte groupe externe Mitsubishi MUH-A09WV

Bonjour.
Je ne crois pas qu'il y ait besoin de réinitialiser une commande.
Changer les piles et si la commande ne fonctionne plus vérifier à l'aide d'un smartphone en mode photo si la led devient violette en appuyant sur n'importe quel bouton.
Si OK certainement le récepteur qui est HS.
Vérifier si le courant arrive bien sur votre UI.
Si vous avez un bouton de secours effectuer un test de fonctionnement.
29 juin 2017 à 20:09
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser télécommande R11CG/E

Bonjour. En principe, mais il faut avoir un peu l'habitude de ce type d'installation.
29 juin 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC

Bonjour. Bien sûr que Airwell fabrique encore des condenseurs à eau. Les CAO par exemple.
Citation :
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Oui c'est possible, par contre perte assez conséquente en puissance.
29 juin 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell

Bonjour.
Vous demandez quelque chose de très compliqué et là il va falloir appeler un spécialiste car pour ne pas abîmer votre plancher il faut le laisser travailler et c'est normal, qui d'après l'histoire peut supporter des siècles de températures variantes.
Et vous n'arriverez jamais à déshumidifier à 0% une pièce c'est quasiment impossible à moins d'habiter dans le grand nord et encore.
Et notre invité vous a expliqué qu'il vous faudra "d'un diagramme psychométrique pour connaitre le point de rosée".
Il existe peut-être des plantes dans votre région qui déshumidifiera impeccablement votre domaine. C'est beau et écolo.
Bref on ne peut plus faire grand chose pour vous. smilesmilesmile
28 juin 2017 à 19:15
forum consulter ce sujet Réglage déshumidification climatiseur Daikin

Bonjour.
Vous voulez dire que votre UI (unité intérieure) se met en service ? en fonctionnement ?
C'est peut-être normal, suivant les constructeurs les données restent en mémoire lors de la remise sous tension de l'installation.
Essayer de mettre en stop votre installation et nous dire ce qui se passe.
28 juin 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème Split qui démarre tout seul

Bonjour.
Les condensats sont de l'eau qui s’écoule le long de la batterie froide cette condensation est due à la différence de température entre l'air et cette batterie froide, cette eau il faut donc l’évacuer.
Si vous n'avez de panneau porte filtres amovible, enlever le ou les filtres, avec un arrosoir à bec fin comme pour arroser les fleurs verser l'eau entre la grille, si l'appareil est équipé d'une pompe l'eau va s’évacuer dehors, si bac de récupération l'alarme devrait s'enclencher à un moment donner vider le bac.
28 juin 2017 à 07:05
forum consulter ce sujet Clim mobile Pinguino FX160 ne fait plus de froid

Bonjour.
Au fait il est strictement interdit de mettre en service une clim, c'est comme le gaz de ville ou l'électricité de ville, une direction du magasin doit vous donner une liste de professionnels habilités pour cette intervention. /
27 juin 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC

Bonjour.
Effectivement. Alors avez-vous 2 compresseurs ? Si oui on peut très bien fonctionner mais pas l'autre, problème de Airton.
Ils sont trop forts, vendent de la m... et tout le monde est content, en plus c'est très cher. Mais bon.
Je pense qu'il va falloir appeler un technicien afin d’évaluer les dégâts.
27 juin 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H

Bonjour.
Normalement oui, mais suivant l'installation cette valve peut se mettre côté UI, une question de pratique au cas où l'UE serait placée assez haute ou difficile d'accès.
27 juin 2017 à 16:19
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC

Bonjour.
Ne pas hésiter à ouvrir le capot du dessus et regarder si la carte n'est pas brûlée, ou une odeur.
Hors tension, ouvrir aussi le capot de protection du câblage compresseur vérifier si pas de fils brûlés ?
27 juin 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12

Bonjour.
Cette définition est en effet pas facile à comprendre.
Vérifier à nouveau l'alimentation, un fil desserré, cramé etc.
27 juin 2017 à 07:19
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12

Bonjour.
Sécurité HP = l'unité extérieure est très encrassée provoquant une coupure de sécurité stoppant tout afin d’éviter la casse du compresseur, pièce maîtresse d'un groupe froid et pas la moins chère, éventuellement nettoyer la batterie de cette unité extérieure avec un arrosoir ou un léger jet d'eau.
Klicson. Stoppe l'installation car le plus généralement par un manque de gaz, le compresseur monte trop en température et donc cette sécurité se met en fonction.
Ce pourquoi le groupe une fois refroidi démarre à nouveau.
Ne pas insister pour le fonctionnement et tout arrêter. Sinon risque de casse du compresseur.
Je pencherai plutôt pour ce 2ème problème.
Donc voir avec une société qui devra vous faire un devis de recherche de fuites éventuelles et remise en service.
Vous pouvez toujours nous contacter pour d'autres conseils.
26 juin 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Climatiseur produit du froid puis devient un simple ventilateur

Bonjour.
N'ayant aucune doc sur votre matériel, vous serait-il possible de nous envoyer des photos ou tout ce que vous avez ?
26 juin 2017 à 18:37
forum consulter ce sujet Rafraîchisseur d'air King d'home RAF273E

Bonjour.
Je n'ai pas du tout ce code erreur 12 ?
Si vous pouvez nous envoyer le listing des codes pannes de votre machine nous pourrons voir s'il n'y a pas une autre interprétation de ce code.
Merci.
P. S. : Toutefois si votre clim est une inverter je verrai bien soit un souci de carte inverter soit un compresseur HS ?
26 juin 2017 à 18:35
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12

Bonjour.
Non surtout pas de dégrippant.
Ne pas hésiter à forcer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Parfois les vannes sont un peu trop serrées d'usine.
26 juin 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème ouverture vanne compresseur de climatisation

Bonjour.
Il se peut que la clim soit vide de gaz d'origine, c'est assez rare mais ça arrive.
Il y a aussi suivant le métré de tube un complément de charge à effectuer, à voir aussi.
Nous donner le maximum d'infos de cette installation.
26 juin 2017 à 18:27
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H