Bonjour.
Non pas spécialement beaucoup plus.
Mettre de l'eau sur la batterie et voir si l’évacuation des condensats s’évacue correctement.
Et la mettre en route peut-être ?
Non pas spécialement beaucoup plus.
Mettre de l'eau sur la batterie et voir si l’évacuation des condensats s’évacue correctement.
Et la mettre en route peut-être ?
26 juin 2017 à 18:24

Bonjour.
Le système déshumidification ne fonctionne que 20 minutes environ, sinon on risque de chuter trop bas en température et finir par geler au niveau de l’évaporateur.
Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument déshumidifier à 100%, mais si vous voulez déshumidifier une pièce ce n'est pas une clim qu'il vous faut, c'est un déshumidificateur. Hiross fait ça.
Bien sûr avec le point de rosée on sait où on en est.
Le système déshumidification ne fonctionne que 20 minutes environ, sinon on risque de chuter trop bas en température et finir par geler au niveau de l’évaporateur.
Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument déshumidifier à 100%, mais si vous voulez déshumidifier une pièce ce n'est pas une clim qu'il vous faut, c'est un déshumidificateur. Hiross fait ça.
Bien sûr avec le point de rosée on sait où on en est.
26 juin 2017 à 18:22

Bonjour.
Il faudrait essayer de déterminer d’où vient la fuite, il se peut qu'il y ait un petit tube d’évacuation derrière la clim et par inadvertance celui-ci est débouchonné, à vérifier.
Il faudrait essayer de déterminer d’où vient la fuite, il se peut qu'il y ait un petit tube d’évacuation derrière la clim et par inadvertance celui-ci est débouchonné, à vérifier.
26 juin 2017 à 18:15

Bonjour. Il y a la doc, mais sur sites payants.
25 juin 2017 à 10:29

Bonjour.
Cela ne provient pas des filtres, c'est la volute de soufflage qui est encrassée d'un coté, il faut soit souffler avec un compresseur d'air sans toucher la volute au risque de la casser, soit avec un pinceau entre les grilles pas trop gros frotter dans le sens des ailettes longitudinalement sans produit à sec tout en aspirant afin d’éviter de mettre des poussières partout.
Cela ne provient pas des filtres, c'est la volute de soufflage qui est encrassée d'un coté, il faut soit souffler avec un compresseur d'air sans toucher la volute au risque de la casser, soit avec un pinceau entre les grilles pas trop gros frotter dans le sens des ailettes longitudinalement sans produit à sec tout en aspirant afin d’éviter de mettre des poussières partout.
25 juin 2017 à 08:54

Bonjour.
Ou manque de gaz ?
Comme demandé par Dom-Aom vérifier l'état des leds dans l'UE et en façade de votre UI.
Ou manque de gaz ?
Comme demandé par Dom-Aom vérifier l'état des leds dans l'UE et en façade de votre UI.
24 juin 2017 à 11:14

Bonjour. Ou klicson par manque de gaz.
24 juin 2017 à 11:11

Bonjour.
Si R410A valve en 3/8 à visser avec shredder, autres gaz 1/4 à visser avec shredder.
Si R410A valve en 3/8 à visser avec shredder, autres gaz 1/4 à visser avec shredder.
24 juin 2017 à 11:10

Bonjour.
Refaire un essai.
Si impossibilité de trouver le code par le système "AUTO" de recherche c'est que cette télécommande n'est pas adaptée pour cette marque.
Refaire un essai.
Si impossibilité de trouver le code par le système "AUTO" de recherche c'est que cette télécommande n'est pas adaptée pour cette marque.
23 juin 2017 à 07:31

Bonsoir.
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
22 juin 2017 à 21:12

Bonsoir.
Je ne connais pas. Demander à votre revendeur. Je suis certain qu'il sera sympa pour vous aider.
Je ne connais pas. Demander à votre revendeur. Je suis certain qu'il sera sympa pour vous aider.
22 juin 2017 à 21:10

Bonsoir.
Sûrement un problème de contact de détection d'eau bloquée, démonter les capots de la machine afin d’accéder au bac d’évacuation et le nettoyer ou encore mettre de l'eau avec un peu de détergent comme de la javel, laisser agir 24h afin de débloquer le flotteur et refaire un essai ou enlever le bac d'eau condensat, à voir suivant les modèles.
Sûrement un problème de contact de détection d'eau bloquée, démonter les capots de la machine afin d’accéder au bac d’évacuation et le nettoyer ou encore mettre de l'eau avec un peu de détergent comme de la javel, laisser agir 24h afin de débloquer le flotteur et refaire un essai ou enlever le bac d'eau condensat, à voir suivant les modèles.
22 juin 2017 à 21:08

Bonsoir.
Bien dit par Dom-Aom.
En effet il est impossible de rallonger un tube d’évacuation air chaud d'une clim mobile, expliqué maintes fois sur ce forum, à vous aussi de parcourir le site.
Pour ce genre de matériel, Casse assurée, et vous nous rappellerez pour essayer de comprendre le problème.
Bien dit par Dom-Aom.
En effet il est impossible de rallonger un tube d’évacuation air chaud d'une clim mobile, expliqué maintes fois sur ce forum, à vous aussi de parcourir le site.
Pour ce genre de matériel, Casse assurée, et vous nous rappellerez pour essayer de comprendre le problème.
22 juin 2017 à 21:02

Bonsoir.
N'ayant pas trop le temps d’étudier votre manade et dans le domaine du bricolage, il va être difficile de vous répondre.
Faites des essais comme à la bonne époque du début des fusées ou des voitures, et dites nous ce qu'il en est...

N'ayant pas trop le temps d’étudier votre manade et dans le domaine du bricolage, il va être difficile de vous répondre.
Faites des essais comme à la bonne époque du début des fusées ou des voitures, et dites nous ce qu'il en est...



22 juin 2017 à 20:55

Bonsoir.
A part quelques retombées étrangères en Europe effectivement le froid seul n’existe plus depuis 20 ans en France.
En Afrique et encore.
Mais ponctuellement et de plus en plus je me rends compte qu'il y a un afflux énorme venant des pays de l'Est avec leur MMM et qui pollue tout aussi bien la planète que les gens par leurs soi-disant VENTES MERVEILLEUSES, ils sont pires que les chinois, Grave Grave Grave....

A part quelques retombées étrangères en Europe effectivement le froid seul n’existe plus depuis 20 ans en France.
En Afrique et encore.
Mais ponctuellement et de plus en plus je me rends compte qu'il y a un afflux énorme venant des pays de l'Est avec leur MMM et qui pollue tout aussi bien la planète que les gens par leurs soi-disant VENTES MERVEILLEUSES, ils sont pires que les chinois, Grave Grave Grave....


22 juin 2017 à 19:08

Bonjour.
Je n'ai pas trop le temps d'effectuer des recherches, Mais...
En fait ce n'est pas compliqué, il y a un M/A on et off, une montée et une descente en température, un mode chaud (heat), cool = froid, une goutte d'eau = deshu (ne pas l'utiliser) et ventilation peut servir éventuellement en MACAO donc que soufflage air ambiant.
Faites demande de froid avec le bouton mode sigle "flocon de neige" une température que vous voulez 24/25°C (5 à 7°C en dessous de la température extérieure) histoire de confort, et normalement si pas de soucis frigo tout doit fonctionner.
Je n'ai pas trop le temps d'effectuer des recherches, Mais...
En fait ce n'est pas compliqué, il y a un M/A on et off, une montée et une descente en température, un mode chaud (heat), cool = froid, une goutte d'eau = deshu (ne pas l'utiliser) et ventilation peut servir éventuellement en MACAO donc que soufflage air ambiant.
Faites demande de froid avec le bouton mode sigle "flocon de neige" une température que vous voulez 24/25°C (5 à 7°C en dessous de la température extérieure) histoire de confort, et normalement si pas de soucis frigo tout doit fonctionner.
22 juin 2017 à 18:57

Bonjour.
J'ai bien compris mais cette clim est déjà une réversible.
Donc aucun besoin de faire quoi que ce soit.
Là où je ne comprends rien ou encore plus, je suis débile.
Il suffit de taper la réf sur internet car je pense que cette clim a été achetée sur un site.
Et c'est marqué en gros RÉVERSIBLE donc chaud et froid, que voulez-vous que je dise de plus.

J'ai bien compris mais cette clim est déjà une réversible.
Donc aucun besoin de faire quoi que ce soit.
Là où je ne comprends rien ou encore plus, je suis débile.
Il suffit de taper la réf sur internet car je pense que cette clim a été achetée sur un site.
Et c'est marqué en gros RÉVERSIBLE donc chaud et froid, que voulez-vous que je dise de plus.


22 juin 2017 à 18:43

Bonjour.
Le 10A pour une clim de 3000 W (env) est trop juste (13 A) le 10 A peut tenir quelques temps mais entraîne la surchauffe du circuit, c'est sûrement ce qui vous est arrivé.
Citation :Oui si la clim est une non inverter c'est à dire une tout ou rien.
Lors de l'achat du prochain disjoncteur la courbe D au lieu de C est importante ?
Le 10A pour une clim de 3000 W (env) est trop juste (13 A) le 10 A peut tenir quelques temps mais entraîne la surchauffe du circuit, c'est sûrement ce qui vous est arrivé.
22 juin 2017 à 07:24

Bonjour.
Défaut P1 = température élevée sur évaporateur de l'UI.
Alors la définition constructeur n'est pas évidente.
Je pense que cela voudrait dire un manque de gaz sur votre installation.
Nous donner la température de soufflage et de reprise lors du fonctionnement froid avec compresseur en fonctionnement.
Défaut P1 = température élevée sur évaporateur de l'UI.
Alors la définition constructeur n'est pas évidente.
Je pense que cela voudrait dire un manque de gaz sur votre installation.
Nous donner la température de soufflage et de reprise lors du fonctionnement froid avec compresseur en fonctionnement.
22 juin 2017 à 07:18

Bonsoir.
Les explications sont un peu succinctes, mais je verrai bien un manque de gaz.
Nous dire la température en reprise et en soufflage lors du fonctionnement froid.
Les explications sont un peu succinctes, mais je verrai bien un manque de gaz.
Nous dire la température en reprise et en soufflage lors du fonctionnement froid.
21 juin 2017 à 21:52

Bonjour. Comme Dom-Aom. En ce moment plutôt en rupture de stock. 

21 juin 2017 à 21:50

Bonjour.
sdc 105 DI qui correspond à une référence d'un évapo (UI) est en 230V, par contre il doit être couplé avec un SDC 09 RTO (UE) en 230 V et non un FDRTO qui lui doit être en 380 V. Donc votre combinaison n'est pas possible.
Ah oui aussi, non seulement il faut effectuer la mise en service par un pro, mais votre installation est au R22 et il est strictement interdit de mettre en service une installation avec ce type de gaz.
Donc il va falloir passer à autre chose.
sdc 105 DI qui correspond à une référence d'un évapo (UI) est en 230V, par contre il doit être couplé avec un SDC 09 RTO (UE) en 230 V et non un FDRTO qui lui doit être en 380 V. Donc votre combinaison n'est pas possible.
Ah oui aussi, non seulement il faut effectuer la mise en service par un pro, mais votre installation est au R22 et il est strictement interdit de mettre en service une installation avec ce type de gaz.
Donc il va falloir passer à autre chose.
21 juin 2017 à 21:48

Bonjour.
E458 = erreur moteur ventilateur UE.
1) vérifier la connexion entre carte et UE enlever puis remettre le connecteur,
2) vérifier les fusibles UI et UE,
3) vérifier la puissance d'alimentation.
Si le technicien ne trouve rien je ne vois que la carte de votre UE avec le moteur, souvent les deux sont liés.
E458 = erreur moteur ventilateur UE.
1) vérifier la connexion entre carte et UE enlever puis remettre le connecteur,
2) vérifier les fusibles UI et UE,
3) vérifier la puissance d'alimentation.
Si le technicien ne trouve rien je ne vois que la carte de votre UE avec le moteur, souvent les deux sont liés.
21 juin 2017 à 21:26

Bonsoir.
Il y a quelque chose de pas logique et normal dans ce que vous nous dites et votre installation, même une ancienne installation les prises en 2.5² sont protégées par des fusibles 16 A et l’éclairage en 1.5² par des fusibles 10A.
Idem pour les installations récentes par des disjoncteurs sauf que les câbles où les fils sont un peu plus modernes.
Si vous voulez plus de renseignements sur ce problème posez votre question sur le forum électricité, les gars sont supers et vous renseigneront aimablement.
Il y a quelque chose de pas logique et normal dans ce que vous nous dites et votre installation, même une ancienne installation les prises en 2.5² sont protégées par des fusibles 16 A et l’éclairage en 1.5² par des fusibles 10A.
Idem pour les installations récentes par des disjoncteurs sauf que les câbles où les fils sont un peu plus modernes.
Citation :Ben non ce n'est pas possible c'est 16 A mini et votre câble doit être en 1.5² à vérifier.
Ce qui me laisse perplexe c'est comment une clim de 2770W/3380W peut supporter un ampérage de 10 A
Si vous voulez plus de renseignements sur ce problème posez votre question sur le forum électricité, les gars sont supers et vous renseigneront aimablement.
21 juin 2017 à 21:08

Bonjour.
Elle est collector votre clim, système aeroquip et certainement au R22 donc si un jour problème frigo, bon à recycler.
Pour le bruit, ben.... il va falloir faire par vous-même, ouvrir le groupe, regarder où ça glingue, mettre une vis, un bout de carton, du scotch, un rilsan etc.
Elle est collector votre clim, système aeroquip et certainement au R22 donc si un jour problème frigo, bon à recycler.
Pour le bruit, ben.... il va falloir faire par vous-même, ouvrir le groupe, regarder où ça glingue, mettre une vis, un bout de carton, du scotch, un rilsan etc.
21 juin 2017 à 20:47

Bonjour.
18°C en soufflage c'est déjà pas mal pour un appareil de ce type sachant qu'il fait 30/35°C dehors.
De combien est le M3 à traiter ?
18°C en soufflage c'est déjà pas mal pour un appareil de ce type sachant qu'il fait 30/35°C dehors.
De combien est le M3 à traiter ?
21 juin 2017 à 20:32

Bonjour.
Nous dire combien de fois clignote chaque voyant.
Nous dire combien de fois clignote chaque voyant.
21 juin 2017 à 19:45

Bonjour.
Normalement, la ligne doit être en 2.5² + la terre donc ça c'est bon.
Pour le disjoncteur c'est bon aussi.
Ce qui m’inquiète est pourquoi une prise électrique est en 10A ça c'est pas normal, si elle est commandée par un inter.
Il est certain qu'il faut tirer une nouvelle ligne d'alimentation dédiée à la clim.
Perçage passage etc.
Cela fait partie des choses.
Il y en a qui ont essayé de dire que tout fonctionnait en Bluetooth, ou par induction.
C'est blizzard ça ne marche pas.
Normalement, la ligne doit être en 2.5² + la terre donc ça c'est bon.
Pour le disjoncteur c'est bon aussi.
Ce qui m’inquiète est pourquoi une prise électrique est en 10A ça c'est pas normal, si elle est commandée par un inter.
Il est certain qu'il faut tirer une nouvelle ligne d'alimentation dédiée à la clim.
Perçage passage etc.
Cela fait partie des choses.
Il y en a qui ont essayé de dire que tout fonctionnait en Bluetooth, ou par induction.
C'est blizzard ça ne marche pas.

21 juin 2017 à 19:43

Bonjour. 


UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que cela de vrai.
A la louche le top.


Citation :Ben s'il l'a dit.
Un ami me dit qu'une seule clim assez puissante pourrait suffire pour refroidir salon + chambre



UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que cela de vrai.
A la louche le top.



21 juin 2017 à 19:37

Bonjour.
Elle est déjà réversible ce qui veut dire qu'elle fait du chaud et du froid.
Si inquiétude appeler la plateforme Daikin.
Elle est déjà réversible ce qui veut dire qu'elle fait du chaud et du froid.
Si inquiétude appeler la plateforme Daikin.
21 juin 2017 à 19:12

Bonjour.
Si je ne me suis pas trompé votre clim est déjà réversible.
Si je ne me suis pas trompé votre clim est déjà réversible.
20 juin 2017 à 21:22

Bonjour.
UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que ça qui vous permettra d’être tranquille et rassuré.
A la louche je ne sais pas faire.
De plus en ce moment pas trop le temps. Canicule oblige.
Votre installation dépend de pleins de critères.
UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que ça qui vous permettra d’être tranquille et rassuré.
A la louche je ne sais pas faire.
De plus en ce moment pas trop le temps. Canicule oblige.
Votre installation dépend de pleins de critères.
20 juin 2017 à 21:18

Bonjour.
Si vous arrivez à trouver quelqu'un pour une réparation sur ce genre d'appareil, et pas cher, il vous serait bien aimable de nous communiquer l'adresse.
Souvent cette réparation si compresseur HS avec le gaz et la main d’œuvre cela coûte autant voire plus qu'un appareil neuf.
Si vous arrivez à trouver quelqu'un pour une réparation sur ce genre d'appareil, et pas cher, il vous serait bien aimable de nous communiquer l'adresse.
Souvent cette réparation si compresseur HS avec le gaz et la main d’œuvre cela coûte autant voire plus qu'un appareil neuf.
20 juin 2017 à 21:13

Bonjour.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
20 juin 2017 à 21:10

Bonjour.
J'ai rien compris, vous voulez dire que dans une pièce de 40 m² il y a eu 2 tubes de 3/8 au lieu d'un 1/2 et 3/8 et que dans une pièce de 15 m² 2 tubes de 1/2 au lieu de 1 de 1/2 et 1 de 3/8? c'est bien cela ?
Si oui, ben non ça ne marchera pas.
On ne va pas rentrer dans des explications techniques, mais ça va pas le faire.


Et comment une société a pu se planter comme ça ?
J'ai rien compris, vous voulez dire que dans une pièce de 40 m² il y a eu 2 tubes de 3/8 au lieu d'un 1/2 et 3/8 et que dans une pièce de 15 m² 2 tubes de 1/2 au lieu de 1 de 1/2 et 1 de 3/8? c'est bien cela ?
Si oui, ben non ça ne marchera pas.
On ne va pas rentrer dans des explications techniques, mais ça va pas le faire.



Et comment une société a pu se planter comme ça ?
Citation :Ben si vous voulez insister dans cette voie et qu'il y ait un gros souci "frigorifique" et que la société s'aperçoit du problème il est certain que la garantie ne fonctionnera pas.
Si oui, pourrais je garder la garantie sur les équipements ?
20 juin 2017 à 21:02

Bonjour.
Merci à Dom-Aom pour ce renseignement, qui normalement se trouve sur l’étiquette de votre unité extérieure.
Mais ça va vous servir à quoi ?
Que la société va mettre les manos et donc vérifier tout cela ? c’est la société qui a demandé ça ?
Vous n'avez plus qu'à faire le travail vous-même et les payer en plus ?
Ce n'est pas comme ça que l'on effectue un contrôle.
Merci à Dom-Aom pour ce renseignement, qui normalement se trouve sur l’étiquette de votre unité extérieure.
Mais ça va vous servir à quoi ?
Que la société va mettre les manos et donc vérifier tout cela ? c’est la société qui a demandé ça ?
Vous n'avez plus qu'à faire le travail vous-même et les payer en plus ?
Ce n'est pas comme ça que l'on effectue un contrôle.
20 juin 2017 à 20:53

Bonjour.
C'est une clim à prise clipsée, on le voit sur la photo de droite.
Débrancher électriquement. Il faut basculer la poignée afin de désolidariser les vannes.
Cela est parfois un peu dur et un pschitt provoqué par une légère surpression du gaz.
Il arrive aussi que la fermeture reste coincée, ce qui peut provoquer une éjection rapide du gaz.
Dans ce cas LE DANGER DE SE BRULER est réel.
Ne pas hésiter à mettre des gants et lunettes.
C'est une clim à prise clipsée, on le voit sur la photo de droite.
Débrancher électriquement. Il faut basculer la poignée afin de désolidariser les vannes.
Cela est parfois un peu dur et un pschitt provoqué par une légère surpression du gaz.
Il arrive aussi que la fermeture reste coincée, ce qui peut provoquer une éjection rapide du gaz.
Dans ce cas LE DANGER DE SE BRULER est réel.
Ne pas hésiter à mettre des gants et lunettes.
20 juin 2017 à 07:38

Bonjour. Je crois qu'elle n'est pas prévue pour le froid.
19 juin 2017 à 21:03

Bonjour.
Le gaz a été vérifié comment ? Si juste la pose des manos cela ne veut rien dire du tout.
Le gaz a été vérifié comment ? Si juste la pose des manos cela ne veut rien dire du tout.
19 juin 2017 à 20:55

Bonjour.
L'odeur va finir par disparaître. Pour le bruit, il faut savoir que les clims mobiles sont généralement bruyantes.
Si elle fonctionne et fait du froid, elle est repartie pour une génération supplémentaire.
L'odeur va finir par disparaître. Pour le bruit, il faut savoir que les clims mobiles sont généralement bruyantes.
Si elle fonctionne et fait du froid, elle est repartie pour une génération supplémentaire.
19 juin 2017 à 20:53

Bonjour.
Entendez-vous un Bip lors d'une demande quelconque ?
Mettre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche, si le voyant est violet dans l’écran la commande est bonne.
Dans ce cas le récepteur est certainement HS. Faire un essai si il y a, avec le bouton de secours.
Entendez-vous un Bip lors d'une demande quelconque ?
Mettre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche, si le voyant est violet dans l’écran la commande est bonne.
Dans ce cas le récepteur est certainement HS. Faire un essai si il y a, avec le bouton de secours.
19 juin 2017 à 20:51

Bonjour.
C'est la réf de la commande qu'il nous faut.
Apparemment c'est une ARC430A1.
Voir avec Daikin en les appelant leur plateforme. Ou en encore une commande universelle BDT-1028.
Je ne connais pas les télécommandes Airco Aircoplus.
C'est la réf de la commande qu'il nous faut.
Apparemment c'est une ARC430A1.
Voir avec Daikin en les appelant leur plateforme. Ou en encore une commande universelle BDT-1028.
Je ne connais pas les télécommandes Airco Aircoplus.
19 juin 2017 à 20:38

Bonjour.
Re, en fait votre petite clim est bien pour une petite chambre sans plus.


Re, en fait votre petite clim est bien pour une petite chambre sans plus.



18 juin 2017 à 11:39

Bonjour.
Ce qui serait bien, nous dire combien de fois clignote chaque voyant lumineux et nous dire à quoi correspondent ces voyants, marche /arrêt filtre, etc.
Citation :Ben, Ils clignotent tout simplement.
les voyants marchent mal, parfois s'illuminent... parfois s'éteignent.
Ce qui serait bien, nous dire combien de fois clignote chaque voyant lumineux et nous dire à quoi correspondent ces voyants, marche /arrêt filtre, etc.
18 juin 2017 à 11:35

Bonjour. En effet il se peut que ce soit le petit tube au dessus "le trop plein" qui soit coincé.
Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

18 juin 2017 à 09:39

Bonjour.
En règle générale on règle la température 5 à 7°C en dessous de la température extérieure.
Si cette température est relativement bien réglée, et que la machine ne s’arrête jamais, c'est que celle-ci est sous puissante.
Ce qui est souvent le cas avec ce genre d'appareil.
Afin d'essayer de palier au mieux à ce problème ne pas hésiter à baisser ou fermer les rideaux, fermer la porte de la pièce à climatiser, laisser les fenêtres fermées.
En règle générale on règle la température 5 à 7°C en dessous de la température extérieure.
Si cette température est relativement bien réglée, et que la machine ne s’arrête jamais, c'est que celle-ci est sous puissante.
Ce qui est souvent le cas avec ce genre d'appareil.
Afin d'essayer de palier au mieux à ce problème ne pas hésiter à baisser ou fermer les rideaux, fermer la porte de la pièce à climatiser, laisser les fenêtres fermées.
18 juin 2017 à 09:31

Bonjour.
Je verrai bien le compresseur HS.
Comme je l'ai expliqué il faut effectuer la manipe expliquée.
Si vous ne pouvez pas le faire par vous-même une assistance d'une personne serait un plus.
Je verrai bien le compresseur HS.
Comme je l'ai expliqué il faut effectuer la manipe expliquée.
Si vous ne pouvez pas le faire par vous-même une assistance d'une personne serait un plus.
17 juin 2017 à 18:20

Bonjour.
Il y a une méthode pour savoir si la carte inverter est OK, hors tension accéder au compresseur, le débrancher avec un appareil de mesure en mode volt continu, effectuer 3 mesures, mettre l'appareil de mesure sur deux des 3 fils bien séparés, mettre en route en mode froid, attention à la mise en route cette mesure n'apparaît que quelques secondes donc deux personnes pour cette manipe serait plus judicieuse.
Faire ces mesures sur UV UW et VW si les 3 mesures (entre 5 et 15 V) sont équivalentes la carte est OK.
Il y a une méthode pour savoir si la carte inverter est OK, hors tension accéder au compresseur, le débrancher avec un appareil de mesure en mode volt continu, effectuer 3 mesures, mettre l'appareil de mesure sur deux des 3 fils bien séparés, mettre en route en mode froid, attention à la mise en route cette mesure n'apparaît que quelques secondes donc deux personnes pour cette manipe serait plus judicieuse.
Faire ces mesures sur UV UW et VW si les 3 mesures (entre 5 et 15 V) sont équivalentes la carte est OK.
17 juin 2017 à 18:17

Bonjour.
Si l'eau s’évacue c'est déjà bien.
Mais qu'il reste autant d'eau c'est quand même bizarre.
L'UI est-elle bien accrochée sur la platine qui est fixée au mur.
Si l'eau s’évacue c'est déjà bien.
Mais qu'il reste autant d'eau c'est quand même bizarre.
L'UI est-elle bien accrochée sur la platine qui est fixée au mur.
17 juin 2017 à 15:42

Bonjour.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
17 juin 2017 à 15:40