FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 087 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 476 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Une puissance de 1000 w en split fixe ou en mobile sera toujours la même.
Citation :
En gros j'aimerais savoir quels sont les avantages du mobile split par rapport au mobile standard avec tuyau.
Il n'y a pas d'avantage particulier à part que l'on peut l'emmener partout, c'est bruyant, en principe ce sont des déconnectables et là ce n'est pas un avantage du tout, car il y a souvent des fuites au montage, pour le mobile avec le tube c'est beaucoup moins risqué.
Citation :
J'ai aussi une autre question, est-ce bien une bonne chose de prendre un climatiseur beaucoup plus puissant que la pièce désirée, exemple un climatiseur qui refroidit 90 mètres carrés pour une pièce de 25 mètres carrés ?
Non, cela va provoquer des courts cycles donc augmenter les démarrages du compresseur et forcément raccourcir sa vie et la réparation coûte plus chère que l'achat d'un nouvel appareil. Dans ce cas, deux appareils seraient plus adaptés.
Citation :
Savez-vous si je peux acheter une sortie d'air chaud ? Un calfeutrage efficace prêt à l'emploi pour des fenêtres balcon et fenêtres ?
Normalement, il est fourni avec l'appareil si vous prenez un mobile avec tube, un plastique dure rond/carré pour le passage de la fenêtre avec des ventouses pour l'entrebâillement, l'isolation du reste de passage d'air sera à votre convenance personnellement je mets du polystyrène, cela évite l'entrée de l'air chaud extérieur et la perte du froid de la pièce concernée, idem pour les tubes frigo si split.
28 avril 2019 à 10:34
forum consulter ce sujet Différence climatiseur split mobile ou split fixe ou clim mobile

Bonjour.
Je serais partant pour une observation visuelle, si la clim ne fonctionne pas depuis 3 semaines ce n'est pas normal, soit le flotteur est bloqué soit de l'eau revient dans le bac de la pompe.
28 avril 2019 à 10:15
forum consulter ce sujet Pompe d'évacuation clim ne s'arrête pas

Publicité

Bonjour. Une climatisation dite "mobile", est un appareil sur roulettes qu'il soit split c'est à dire avec un système avec une boite et une hélice que l'on met dehors accroché avec des sangles fournies, qui rejoint l'appareil qui est à l'intérieur avec des tubes frigo souples, ou un mobile compact et ou l'on sort un tube souple diam environ 150 mm dans l'entrebâillement d'une fenêtre ou un orifice d'évacuation percé dans un mur et donc prévu à cet effet.
Pour une pièce de 8 M² la moitié de puissance devrait suffire.
Si vous êtes locataire les splits mobiles c'est bien, un peu bruyant mais pratique si vous déménagez vous les emportez avec vous.
Par contre au niveau prix si vous êtes propriétaire, le split fixe sera plus avantageux moins voire aussi cher qu'un mobile. Et plus économique en chauffage car peut servir en pompe à chaleur (PAC).
Pour les questions qui vous tracassent, vous pouvez continuer sur cette questions/réponses de ce forum, il suffit de cliquer sur "répondre" donner votre avis sur les réponses données et continuer à en poser si cela vous intéresse.
27 avril 2019 à 15:06
forum consulter ce sujet Différence climatiseur split mobile ou split fixe ou clim mobile

Bonjour.
La pompe est défaillante, pour une raison X elle s'enclenche toute seule, mais j'ai un doute, elle est sale ainsi que le bac d'évacuation sous la batterie de votre UI, ou encore un souci de fonctionnement froid.
Dans quelle région êtes-vous ? et quelle température demandez-vous ? ainsi que la température extérieure ?
Merci pour ces données.
27 avril 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Pompe d'évacuation clim ne s'arrête pas

Bonjour.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
25 avril 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bonjour.
Vous pouvez les laisser comme cela dans les combles par exemple, par contre faire attention au passage des trous afin de ne pas arracher l'isolation, ainsi que les courbures à 90° surtout ne pas plier les tubes, c'est très important, si vous fixez les tubes sur des poutres ou autres, ne pas les mettre en suspension, les attacher tous les 1.20 m environ avec des rilsan c'est impeccable.
25 avril 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Pose split murs en sous pente

Bonjour.
Le problème est que vous serez certainement déçu par ce genre d'installation sachant que cette marque est une bonne marque, même en prenant la plus puissante la 35, vous allez à peine rafraichir, car les chambres étant situées en haut, le froid tombe et vous n'allez rien faire du tout à part consommer de l'énergie et payer des factures pour rien.
Peut-être un peu de chaud je dis bien : peut-être.
A vous de voir, je vous recommanderais plus, de climatiser une chambre comme il se doit, 11 m² pour la taille 25 et plus tard suivant votre budget passer à l'autre pièce idem en puissance, car je ne sais pas s'il y a une puissance moindre ?
Adel pourra peut-être nous renseigner ?
23 avril 2019 à 16:32
forum consulter ce sujet Puissance climatisation Mitsubishi

Bonjour.
La 2ème carte a donc lâché aussi. cry
Donc dans la logique le moteur neuf est HS de nouveau, et celui-ci a dû cramé la carte 1 et 2, dans ce cas il va falloir changer ce moteur ainsi que la carte, à moins qu'elle soit réparable et éventuellement mettre une carte réparée dans la clim 2 celle où vous avez "emprunté" la carte, faire des essais.
Si OK faire réparer la 2ème carte et changer le moteur. Si pas OK, changer par du neuf.
Et bien sûr tout cela hors tension.
Là je crois que vous avez compris. biggrin
23 avril 2019 à 16:05
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu RSA18LCC ne démarre plus

Bonjour.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
23 avril 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bonjour.
La seule solution que j'ai pu faire maintes fois est un coffrage, en bois ou autres, de la mesure de l'UE c'est à dire une retombée droite, un cache de chaque côté et le dessous démontable, cela a 3 avantages :
1- vous pouvez donc installer une clim,
2- ce n'est pas moche si peint de la même couleur que le mur,
3- le dessous démontable permet d'accéder au serrage des dudgeons qui dans ce cas seront dans ce coffrage et aussi s'il y a une pompe de relevage, ce que j'éviterais, car caisse de résonance, sauf si pas d'autres solutions.
23 avril 2019 à 15:40
forum consulter ce sujet Pose split murs en sous pente

Bonjour.
Quelque part on ne peut vous en vouloir, vous avez été logique pour le dépannage, mais pas pour la réalisation, mais vous ne nous avez pas dit, en remontant la 2ème carte, elles fonctionnent toujours ?
22 avril 2019 à 16:51
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu RSA18LCC ne démarre plus

Bonjour.
Je pense que la carte et le moteur ont lâché.
Et attention, le fait d'interchanger une carte d'un appareil sur un autre peut entrainer la détérioration de la 2ème carte.
22 avril 2019 à 11:26
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu RSA18LCC ne démarre plus

Bonjour.
Le prix diffère suivant les régions et surtout suivant le bilan thermique, d'où la différence de puissance, un juge qu'un 3.5 sera bon au jugé ? Et l'autre un 2.5 ayant fait un calcul peut-être plus précis ?
Cela dépend du vendeur soit il prend les mesures et des expositions, soit il fait un ratio.
21 avril 2019 à 15:00
forum consulter ce sujet Puissance climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Pour une fois c'est un joli plan, mais il faudrait plusieurs renseignements complémentaires, état de la maison ou appartement ? bien isolé, etc.
Suivant la région où vous habitez, le prix varie énormément, ce que vous voulez exactement faire ? climatiser ou chauffer ? ce n'est pas le même budget !
Plus d'infos, seraient les bienvenues.
Par contre faire jouer la concurrence dans votre secteur serait bien aussi, avec tout cela nous consulter pour quelques conseils, pourquoi pas. biggrinbiggrinbiggrin
20 avril 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Emplacement split clim salon salle à manger

Bonjour.
Je ne pense pas que cela soit un défaut, mais une sonde pourrait éventuellement provoquer un souci, voir sur le schéma les sondes et vérifier leurs valeurs.
20 avril 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet PAC Chaffoteaux Aeropur 12T codes défaut inconnus

Bonjour.
Le pump down ne sert qu'à éviter les coups de liquide sur le compresseur, on aspire puis on coupe en BP.
20 avril 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Pump down avec régulateur électronique Eliwell

Bonjour.
Apparemment d'après ce que j'ai vu sur le manuel d'installation, P5 correspond à "Température de départ minimum".
Règle la température minimum de l'eau de départ pour le chauffage 15°C "par défaut".
Et ne serait donc pas un défaut mais un paramétrage.
18 avril 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet PAC Chaffoteaux Aeropur 12T codes défaut inconnus

Bonsoir.
Une programmation ?
18 avril 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

Bonjour.
Le type et modèle de votre machine.
Mais a priori je serais partant vu votre description de fonctionnement, pour un manque de gaz.
18 avril 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne clim Airton conseils dépannage

Bonjour.
Suivant les modèles, il y a des vis soit derrière la façade caches filtres donc en soulevant celui vous devriez le voir, soit il y a des vis cachées pour une question d'esthétique, en dessous des volets de soufflage il y a donc ces caches qu'il faut enlever délicatement avec un petit tournevis plat, et ensuite des vis cruciformes situées au fond.
Mais il faudrait nous donner le type et modèle de votre machine.
18 avril 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Déposer façade unité intérieure Panasonic Inverter

Bonsoir.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
15 avril 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Clim inverter Fuji ne démarre plus

Bonjour.
En principe il y a 2 sondes, une sonde de reprise d'air ambiant, et celle dont vous parlez, donc une sonde de batterie, cette dernière a 2 fonctions, en mode chauffage la permission de démarrage de la ventilation à partir de 37°C et en froid en cas de givrage de la batterie en sécurité antigel.
Celle-ci est très sollicitée et se décale assez souvent sur une installation de PAC/clim.
15 avril 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Fonctions sonde unité intérieure clim

Bonsoir.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
15 avril 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet En mode chauffage ma console s'arrête puis repart

Bonjour.
Non le prix ne variera pas pour la longueur de tube, car généralement c'est un forfait.
13 avril 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Renseignement Pompe à Chaleur Air Air

Bonjour.
Je comprends, mais cela a un coût de fabrication, par simplement le fait de rajouter cette queue de charge et au final coûterait plus cher à l'acheteur.
Et oui, cela vous reviendra moins cher d'en racheter un neuf.
A moins que vous trouviez un frigoriste qui vous fasse ce travail de main à la main.
13 avril 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Recharge climatiseur mobile

Bonjour.
D'accord, dans ce cas je verrais plus un souci de manque de gaz.
Mais, il peut y avoir autre chose, pour le système turbo, celui-ci ne doit fonctionner que seulement un laps de temps afin d'atteindre la température demandée le plus rapidement possible, ce qui pourrait amener à une disposition de votre UI ou une sur puissance ? dans un fonctionnement normal.
13 avril 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure refuse de monter en régime

Bonjour.
Comme le dit Adelclim, on fait le plus souvent suivant les possibilités que l'on a.
Pour la fixation sur le mur je ne pourrais que vous conseiller et comme vous êtes maçon, la mise en place d'une dalle ou dalles de jardin sur lit de sable afin de mettre l'UE à l'endroit désiré.
Ce n'est pas pour 1 ou 2 mètres de plus en tube que le fonctionnement changera et évitera surement le problème du bruit ou vibration.
13 avril 2019 à 08:56
forum consulter ce sujet Renseignement Pompe à Chaleur Air Air

Bonjour.
Changement de paramètres oui, mais faire une mise à jour sur ce type de machine ?
Mais à mon avis vous avez peut-être effacé des données d'usine et ça il sera impossible de les rattraper.
Et il faudra certainement changer la carte com, se renseigner auprès du constructeur.
13 avril 2019 à 08:47
forum consulter ce sujet Mise à jour soft carte électronique Ajtech Zuran 2

Bonjour.
Déjà il faudrait savoir quel est le type de gaz, normalement celui-ci est inscrit sur une plaque signalétique ainsi que le poids de gaz, et pourquoi voulez-vous recharger cette clim ?
L’écrou que vous voyez sur le compresseur sert à fixer le capot de protection du branchement du compresseur.
Pour effectuer un remplissage, d’abord il faut mettre une prise rapide afin de retirer le gaz restant dans l'installation avec un groupe de transfert et bouteille de récupération, ensuite enlever cette prise rapide car risque de fuite et souder à la place une queue de charge, ensuite effectuer un test sous azote car si votre machine est vide ou partiellement c'est qu'il y a fuite, donc il faut la trouver et voir si c'est réparable, si c'est OK, tirage au vide puis remplissage en gaz et pour finir essai et contrôle de fonctionnement.
13 avril 2019 à 08:37
forum consulter ce sujet Recharge climatiseur mobile

Bonjour.
Les références SVP. 50/55°C je pense qu'avec cette puissance cela va être difficile de faire plus.
A suivre.
11 avril 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure refuse de monter en régime

Bonjour.
Cela va être compliqué, car généralement ces produits sont bruyants, moins que les anciens modèles, certes mais comme ce sont des monoblocs donc du "concentré de clim" tout en un.
A vous de faire des comparaisons en décibel, mais attention quand même ces données en décibels, sont parfois effectuées à des distances différentes, par ex : 500 dB à 1 m ou 500 dB à 4 m ce qui n'est pas la même chose du tout...
Après il y a l’environnement de la pièce et les vibrations.
11 avril 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Conseils pour acheter un climatiseur portable silencieux

Bonjour.
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
11 avril 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Accès carte électronique split MSZ-LN25VG

Bonjour.
Vous avez une consommation électrique donc celle que vous allez payer, + un COP qui pour simplifier, un coefficient de performance, qui est de 4 environ donc votre clim qui est de 1000 W électrique fournie 4000 W environ de puissance chaud ou froid.
1000 x 4 = 4000 w d’où l’économie au niveau de la facture de chauffage ou un radiateur fourni 1000 W et on paie 1000 W ou si vous voulez 4 radiateur de 1000 W au quel cas vous payeriez sur 4000 W donc facture divisé par 4.
Ça va pas trop rapide ? biggrin
11 avril 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Avis avant achat climatiseur d’occasion

Bonjour.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
10 avril 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Clim Airton erreur P7 TAC 12CHSA/ZI

Bonjour. Et si vous demandez du froid que se passe t'il ?
09 avril 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Climatiseur LG passe du chaud au froid

Bonjour.
Je pense que la commande Daikin sert pour le gainable, donc régulation et température de celui-ci, et que la commande Cedeco ne sert que pour l'ouverture et fermeture des volets des chambres.
Comme AAC chercher, du côté de l'alimentation de ce boitier.
07 avril 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème gainable Daikin ne peut plus réguler la température

Bonjour.
Si la reprise est gainée oui, sinon non.
Donc votre réflexion est tout à fait logique.
07 avril 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Faut-il démonter filtre unité intérieure ?

Bonjour.
Jamais cela ne veut rien dire du tout, mettre une bouteille dans la poubelle pour les cartons jamais !
Avoir laissé échapper du gaz, jamais !
Rouler avec sa voiture hyper polluante, jamais... et j'en passe.
Tout le monde est responsable, moi le 1er c'est pourquoi je suis concerné et cela depuis des années, même étant gamin et scout on ne laissait jamais traîner une ordure dans la nature, simplement pour les animaux.
Encore aujourd'hui un super mec a balancé ses détritus par sa portière et ce n’était dans Paris, super les gilets jaunes qui laissent toutes leurs ordures sur les ronds points BRAVO.
Pour dire que même si on met un peu de gaz dans l'atmosphère cela n'a rien à voir avec les américains et d'autres, par exemple qui dégazent des tonnes et des tonnes de gaz.
Bref je disais simplement que ce gaz le R22 est interdit depuis plus de 15 ans et que cette personne se croit en droit de bafouer notre travail. Donc personnellement je ne donnerai aucun renseignement que ce soit pour n'importe quelle technique de manipulation de manos, et etc.
Nos convictions et nos idées que nous essayons de mettre en œuvre et bien sûr de mettre en toute conscience.
Merci à AAC, Adelclim et d'autres qui, je pense sont dans cette optique.
Donc Jamais sans nous.
06 avril 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Conseils lecture manifold

Bonjour.
Ah oui, on savait que les corses faisaient ce qu'ils veulent et comme ils veulent, en plus ils font tout péter, surtout quand ça ne leur convient pas.
On devrait vous dénoncer, adelclim arrêtez de le conseiller et lui donner raison, même avec l'entraide et astuces cela va trop loin.
Je n'aiderais pas ce personnage.
04 avril 2019 à 19:45
forum consulter ce sujet Conseils lecture manifold

Bonjour.
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
02 avril 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi Yutaki

Bonjour. Vous pouvez éventuellement nous envoyer une photo de cette plaque, afin de vous aider si vous le désirez.
01 avril 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Comment savoir l'ampérage de mon compresseur

Bonjour. Et oui le R22 est interdit c'est comme cela, surtout l'enlever et en remettre comme vous l'avez effectué.
En tant que pro on risque de perdre son attestation d’aptitude, sans compter l'amende, qui est salée.
Ce qui est dommage, il y a des gens qui pensent comme vous, soi-disant que tout est interdit mais il n'est pas normal que les autres polluent car j'ai des enfants chez moi.
01 avril 2019 à 20:56
forum consulter ce sujet Conseils lecture manifold

Bonjour.
S'il y a un problème de com, il est certain que le compresseur ne démarrera pas.
Il faut soit réparer la ou les cartes, voire le remplacement.
01 avril 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Code erreur 04 pompe à chaleur AéroPur 10 Chaffoteaux

Bonjour. La température au toucher est de 32°C environ cela dépend si on est cuistot ou pas !
Le petit tuyau doit être moins chaud que le gros = normal, l'appréciation est fausse dans ce cas 50/60°C c’est assez élevé. shocked
Mais j'opte toujours pour un manque de gaz.
1- votre machine démarre le compresseur va "aller chercher" le meilleur rendement, mais ! s'il n'y arrive pas, celui-ci va réduire sa puissance ce sont les sondes qui vont dire quoi faire, compris ?
De ce fait,
2- si manque de gaz afin de ne pas casser le compresseur la machine et l'informatique va à un moment dire stop.
3- pour résumer si manque de gaz, les sondes vont à un moment donné des fausses informations donc décalées et vous coûter cher.
29 mars 2019 à 15:43
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit

Bonjour.
C'est quoi cette marque ? inconnue au bataillon. lollollol
Éventuellement si vous avez quelques connaissances en électricité ou frigo.
L’évolution, ne sera pas la même.
29 mars 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Mode chauffage clim ne fonctionne plus

Bonjour.
Oui il est possible de vous aider, mais sans références de machines et la marque, cela va être un peu compliqué.
A vous de nous aider un peu, car derrière un ordinateur c'est pas facile.
28 mars 2019 à 18:11
forum consulter ce sujet Mode chauffage clim ne fonctionne plus

Bonjour.
Bravo, par contre c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que pro, car s'il y a un problème sur autre que la carte il se pourrait que la carte mise en place pour le test crame aussi. crycrycry
Et j'aurais dû vous demander combien de fois clignotait votre UI ? sleepysleepy
27 mars 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Bonjour. Oui en effet, remplacer une UI par une plus récente, le plus souvent cela est impossible, car, les constructeurs évolues très vite que ce soit en type de gaz, qu'en "informatique".
Par contre le wifi en natif, cela n’existe pas, c'est souvent une option.
De plus avec du matériel que l'on peut trouver sur internet. La preuve vous l'avez trouvé.
27 mars 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Changer unité intérieure Daikin FTXS50J2V1B

Bonjour.
Alors il y a un vieux truc de frigoriste, on peut avoir une "chambre fraîche" il suffit de surdimensionner l'UI on va travailler plus bas en température sans pour cela givrer.
Mais cela incombe un calcul, et pas forcement moins cher qu'une petite installation de cave.
"MGM107EA11XA marque ZANOTTI"
J'ai regardé sur internet et bien c'est pas donné, 1600€.
Pour moins cher en discutant avec un installateur et garantie, c'est pas ce prix là ???
A vous de voir.
27 mars 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Détourner un climatiseur

Bonjour
"S'il y avait un manque de gaz, je pense que le comportement devrait être plus "répétable" ?"
Oui , ce qui voudrait dire pour moi : manque de gaz.
"Ce phénomène arrive aléatoirement, c'est arrivé lorsqu'il faisait 15° dehors par beau soleil "
toujours le mème avis : manque de gaz.
" Clim qui chauffe + inversion de cycle alors qu'il fait 17°C dehors et que les splits sont "off" ou avec une consigne en dessous de la température dans la pièce:"
Là c'est nouveau, il y aurait un souci de régulation. Il n'est pas normal que si les UI qui sont arrêtées, ou en dessous du point de consigne, que l'UE se mette en service et dégivre, bref fonctionne comme si, elle était en demande.
J’espère que j'ai bien compris votre constatation ?
Ce qui nous ferait aller sur un dysfonctionnement d'une UI car c'est elle qui demande le démarrage de votre UE.
Mais le givre sur des bandes horizontales à 15°C extérieur j'en reviens au manque de gaz..
Les sondes ont aussi un rôle d’informations qui sont gérées par une carte s'il y a ne serait-ce qu'une sonde qui donne une information, "dérivée" le calcul sera différent, jusqu'à un moment donné, il y aura un code défaut.
Pour les incondensables, vous auriez plus des problèmes en coupure haute pression, HP, ou sonde refoulement compresseur.
Ce qui n'est apparemment pas le cas.
"il y a plus de 80m de liaison frigo)"
Wahou, Quand même ? normalement on ne compte que la ligne liquide (le petit tube).
Rappelez-nous les références de vos machines.
27 mars 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit