J’aimerais comprendre les puissances d’un tri split. Voici ce que j’ai acheté :
UE : MXZ-4F80VF, 9 kWatts R32
3 UI : MSZ-LN35VGR R32, 4 kWatts
Quelle puissance de chauffe et de froid vais-je avoir ?
Comment comprendre les puissances entre l’unité extérieure et les unités intérieures ?
Merci de m’aiguiller ?
J’aimerais comprendre les puissances d’un tri split. Voici ce que j’ai acheté :
UE : MXZ-4F80VF, 9 kWatts R32
3 UI : MSZ-LN35VGR R32, 4 kWatts
Quelle puissance de chauffe et de froid vais-je avoir ?
Comment comprendre les puissances entre l’unité extérieure et les unités intérieures ?
Merci de m’aiguiller ?
08 octobre 2020 à 20:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonjour.
Pour moi l'UE est sous dimensionnée en puissance.
Pour moi l'UE est sous dimensionnée en puissance.
09 octobre 2020 à 10:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonjour.
Pour l'UE, tablez plutôt sur 8 kW que 9. Les 9 ne seront atteints que dans des circonstances exceptionnelles.
Si les 3 UI sont en demande max simultanément (retour de vacances maison froide, par ex), vous aurez 2.66 kW dans chaque UI, pas plus. Mais si n'avez que 2 UI en demande, là vous aurez bien les 2 x 3.5. Mais vous verrez à l'usage que la demande max ne dure qu'un temps, assez vite elle baisse et l'UE tournera alors à régime modéré.
Pour l'UE, tablez plutôt sur 8 kW que 9. Les 9 ne seront atteints que dans des circonstances exceptionnelles.
Si les 3 UI sont en demande max simultanément (retour de vacances maison froide, par ex), vous aurez 2.66 kW dans chaque UI, pas plus. Mais si n'avez que 2 UI en demande, là vous aurez bien les 2 x 3.5. Mais vous verrez à l'usage que la demande max ne dure qu'un temps, assez vite elle baisse et l'UE tournera alors à régime modéré.
09 octobre 2020 à 13:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonsoir,
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
09 octobre 2020 à 18:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonjour,
Extrait du PDF "combinaison Multi Split 2019-2020".
En pratique le compte n'y est parfois pas : http://www.forum-climatisation.com/probleme-puissance-clim-mitsubishi-mxz-4-f72va.html
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Extrait du PDF "combinaison Multi Split 2019-2020".
En pratique le compte n'y est parfois pas : http://www.forum-climatisation.com/probleme-puissance-clim-mitsubishi-mxz-4-f72va.html
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2020 à 20:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Merci beaucoup pour vos réponses.
09 octobre 2020 à 22:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonjour,
Et donc s'il fait fonctionner les 3 unités ?
Et donc s'il fait fonctionner les 3 unités ?
10 octobre 2020 à 08:12
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Bonjour.
Vous êtes à 130 % de taux de connexion (la somme des puissances des UIs=130 % de la puissance du groupe) c'est acceptable à partir du moment que vous êtes conscient que la puissance du groupe sera (tant bien que mal) répartie sur les 3 UIs en cas de demande simultanée.
C'est pourquoi il faudrait dans l'idéal que vous les fassiez fonctionner en quinconce.
Et dans le futur, en cas de panne le dire aux techniciens qui viendront dépanner.
En inter saisons la demande simultanée ne posera pas de problème, mais le COP ne sera pas bon.
En pleine saison hivernale, il faut absolument les faire fonctionner en quinconce sinon vous allez avoir une facture EDF plus importante qu'avec le même modèle qui n'aurait que 2x35 à assumer.
Cordialement.
Vous êtes à 130 % de taux de connexion (la somme des puissances des UIs=130 % de la puissance du groupe) c'est acceptable à partir du moment que vous êtes conscient que la puissance du groupe sera (tant bien que mal) répartie sur les 3 UIs en cas de demande simultanée.
C'est pourquoi il faudrait dans l'idéal que vous les fassiez fonctionner en quinconce.
Et dans le futur, en cas de panne le dire aux techniciens qui viendront dépanner.
En inter saisons la demande simultanée ne posera pas de problème, mais le COP ne sera pas bon.
En pleine saison hivernale, il faut absolument les faire fonctionner en quinconce sinon vous allez avoir une facture EDF plus importante qu'avec le même modèle qui n'aurait que 2x35 à assumer.
Cordialement.
10 octobre 2020 à 08:49
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Puissance UE et UI
Merci beaucoup pour cette réponse très explicite. Je comprends enfin le fonctionnement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 octobre 2020 à 20:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 5. Protection électrique UE et UI climatiseur
- N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
- 6. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 7. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 8. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 9. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite