Climatiseur réversible Toshiba restant en mode Preheat Defrost
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1256
Questions climatisation maison : Climatiseur réversible Toshiba restant en mode Preheat Defrost
Invité

Bonjour, jai un problème en mode chauffage sur un climatiseur réversible Toshiba, il reste en opération Preheat Defrost (préchauffer dégivrage) le ventilateur sur le groupe extérieur tourne, ne passe jamais en mode chauffage. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci pour votre réponse.
19 novembre 2009 à 20:12
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Climatiseur réversible Toshiba restant en mode Preheat Defrost
Invité

Vérifiez les câblages entre les unités, si la commande est bien sur mode chauffage (un petit soleil).
Suivant les constructeurs, il faut attendre environ 10 à 20 mn pour la phase de dégivrage.
Essayez en mode froid, en modifiant plusieurs fois le point de consigne pour voir si le groupe extérieur s'enclenche et se coupe normalement.
Si rien ne se passe, appelez un dépanneur, la carte de régulation dégivrage est peut-être hors service.
Cordialement, PL (20/11/09).
Suivant les constructeurs, il faut attendre environ 10 à 20 mn pour la phase de dégivrage.
Essayez en mode froid, en modifiant plusieurs fois le point de consigne pour voir si le groupe extérieur s'enclenche et se coupe normalement.
Si rien ne se passe, appelez un dépanneur, la carte de régulation dégivrage est peut-être hors service.
Cordialement, PL (20/11/09).
20 novembre 2009 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
- N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
- 3. Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures
- N°2154 : Bonjour, J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 6. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
- N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
- 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 8. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 9. Conseil pour acheter un climatiseur réversible
- N°2344 : Bonjour, Je souhaite acheter une climatisation réversible pour une pièce à vivre de 25 à 30m², j'ai déjà une clim mobile Supra blizair 4100 mais c'est trop bruyant. Mon budget est de 650 euros environ. Que pensez-vous de...
- 10. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite