FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur réversible ne refroidit pas assez

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


588

Comment choisir la climatisation : Climatiseur réversible ne refroidit pas assez


Invité
invité
Un climatiseur réversible après avoir travaillé plus de quatre ans ne donne plus de froid comme avant, même après avoir ajouté du gaz et nettoyé les unités intérieures et extérieures, je ne sais plus quoi faire.
11 août 2008 à 21:02
Forum climatisation dépannage 1

Climatiseur réversible ne refroidit pas assez


Invité
invité
La recharge a-t-elle été faite correctement ? Êtes-vous sur de ne pas avoir introduit de l'air par inadvertance dans le circuit ?
Si vous dites qu'elle fait quand même un peu de froid, moi je vous conseille, une récupération du gaz, un tirage AU VIDE et une recharge précise à la balance.
17 août 2008 à 01:42
Forum climatisation dépannage 2

Climatiseur réversible ne refroidit pas assez


Invité
invité
Quel gaz avez-vous ? et comment a été faite la charge ? En chaud comment se comporte-t-il ?
Forum climatisation dépannage 3

Climatiseur réversible ne refroidit pas assez


Invité
invité
Si votre clim tourne au R407 une récupération complète, tirage au vide, recharge s'impose pour être sûr de conserver l'équilibre des 3 composantes de ce gaz, sinon plus vous rechargez, moins ça fonctionne.
04 octobre 2008 à 00:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 4. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 5. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 6. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 7. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 8. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 9. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 10. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur réversible ne refroidit pas assez >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationclimatisationconseils depannage climatiseursinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite