Question Forum Dépannage Climatisation : RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
Bonjour à tous.
Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.
J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.
Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.
Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?
Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.
J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.
Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.
Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?
26 janvier 2022 à 14:46
Réponse : 1 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
Bonjour.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
27 janvier 2022 à 10:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
- N°7577 : Bonjour. Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits. Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage. Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!! Tensions 12v et 35v...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 6. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Problème UE Hitachi RAM 72QH5
- N°7853 : Bonjour à toutes et tous et tout. D'abord félicitations aux participants qui fournissent de précieux renseignements. Je possède 2 groupes extérieurs Hitachi RAM 72QH5 depuis 2008 et bien sûr surviennent quelques pannes de...
- 9. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite