Question dépannage climatisation : Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Bonjour

Après avoir traîné beaucoup sur le forum je pense que mon souci de clim provient du condensateur de démarrage du bloc extérieur.
Donc je l'ouvre et trouve le condensateur. Seulement pour en acheter un neuf je voudrais comprendre la signification des références inscrites dessus et notamment le 25/70/21 car lorsque je cherche un site en ligne pour effectuer l'achat je ne trouve pas toujours les mêmes.
Pouvez-vous m'éclairer ?

Merci.
28 novembre 2013 à 12:30
Références condensateur réponse 1

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Re bonjour.

Depuis midi j'ai avancé sur le sujet. J'ai compris que cette référence était en fait la fourchette de résistance à la température et à l'humidité. Donc si par exemple, au lieu de trouver un 25/70/21 je trouve un 40/70/21 c'est mieux.
Mais maintenant je m'interroge sur où trouver un nouveau condensateur, auriez-vous une adresse sur Paris.
Sur internet il faut en moyen compter 10/15 jours compte-tenu des pays d'origine.
Merci.
28 novembre 2013 à 16:48
Références condensateur réponse 2

Références sur condensateur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Vous avez inscrit sur la kappa ou condensateur ou condensateur X µ avec un + ou - 10% (en règle générale).
Ensuite, chez n'importe quel fournisseur d’électricité vous devriez trouver votre bonheur. smile
28 novembre 2013 à 17:38
Références condensateur réponse 3

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Merci PL.

J'ai noté les informations du condensateur. CBB61 - 2,5 microfarad 450V 50/60 Hz 25/70/21 modèle avec 4 pattes.
Je cherche juste à effectuer l'achat dans une boutique et non sur le Web pour aller plus vite.
Je vais faire le tour de Paris pour trouver ma pièce.
28 novembre 2013 à 18:09
Références condensateur réponse 4

Références sur condensateur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ça, c'est le condensateur du ventilateur ! Je soupçonne que ce soit plutôt le compresseur qui ne démarre pas chez vous, non ? De 2 choses l'une : ou bien vous avez un inverter, et il n'y a pas de condensateur (de démarrage) pour le compresseur, ou bien vous avez un tout-ou-rien, et dans ce cas, le condensateur fait entre 25 et 45 microfarads...

Cordialement, Dom.
28 novembre 2013 à 19:17
Références condensateur réponse 5

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Dom

Le groupe extérieur est un TOSHIBA MSE 18HRN2.

Le condensateur est bien un 2,5 mais il y en a un autre plus gros cylindrique celui-ci qui est marqué 35 Microfarad et 450 vac.
Le ventilateur lorsque se produit le bruit fait quelques tour et s'arrête progressivement.
S'il faut changer les 2 pas de problème le prix doit être modique, même pour des essais.
28 novembre 2013 à 20:33
Références condensateur réponse 6

Références sur condensateur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Je suis du mème avis que Dom. Avec la marque et la réf des unités nous pourrons peut-être vous en dire plus. smile
28 novembre 2013 à 21:17
Références condensateur réponse 7

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Il me semblait avoir envoyé une réponse complémentaire mais j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
La clim est un split Carrera et le groupe un Toshiba MSE 18HRN2.

Lorsque je mets en route la clim intérieure, le groupe extérieur au bout de 1 ou 2 minutes fait un bruit pendant 3 ou 4 secondes, le ventilateur fait une dizaine de tours et ensuite rien.
A l’intérieur ça semble être OK sauf que ça ne chauffe pas.
28 novembre 2013 à 21:34
Références condensateur réponse 8

Références sur condensateur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre UE semble donc une tout-ou-rien. Quand vous mettez la clim en route de l'intérieur, que font le compresseur et le ventilateur extérieur? En général, ils se mettent en marche immédiatement.

Normalement, pour les TOR, ces éléments sont alimentés par des relais situés dans l'UI. Quand l'UE se met en route, est-ce synchrone avec un clic de relais qui se colle dans l'UI?

Manip : coupez le courant, et dans l'UE, enlevez le câble qui arrive sur une des cosses du condensateur cylindrique, pour laisser cette cosse complètement libre. Testez à l'ohmmètre entre les 2 cosses du condensateur et dites nous ce qu'indique l'appareil. Puis refaites la mesure, mais en inversant les câbles de l'ohmmètre. Si l'affichage est évolutif, décrivez le aussi (pour les 2 mesures, si c'est le cas).

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 01:11
Références condensateur réponse 9

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Merci de votre attention.
Je mesure dès cet AM et je reviens vers vous avec les informations.
Bonne journée.
29 novembre 2013 à 08:49
Références condensateur réponse 10

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Une question technique est-il possible de remplacer un condensateur 2.5uF par un 3uF.
29 novembre 2013 à 12:00
Références condensateur réponse 11

Références sur condensateur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Oui, mais le ventilo va tourner un peu plus vite, au risque de vieillir prématurément le moteur. Préférez un 2.0 ou un 2.2 à un 3.0.

Mais je doute que ce condo soit en cause dans votre cas. Plutôt l'autre condo, ou alors autre chose plus ennuyeux.

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 14:30
Références condensateur réponse 12

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Bon alors la suite.

Tester le condensateur me fait un peu peur et je ne suis pas sûr de le faire correctement cry.
Alors pour avancer dans la résolution du problème, j'ai effectué cet après midi l'achat des 2 condensateurs sur 2 sites internet, impossible de trouver sur le même.
Dés qu'ils arrivent je les installe et je reviens vers vous faire mon "rapport". Si le problème est résolu tant mieux biggrin sinon je vous demanderai de m'aider à investiguer davantage.
Merci encore et à bientôt.

29 novembre 2013 à 17:22
Références condensateur réponse 13

Références sur condensateur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Bah, il fallait vous lancer, éventuellement en vous faisant aider. J'aurais aussi pu vous donner plus de détails si vous vous sentez désarmé.

Pour info, je serai sans Internet de dimanche à mardi inclus, il ne faudra pas vous inquiéter de mon silence éventuel.

Si vous avez 5 mn à perdre, vous avez aussi quelques manips suggérées en 1ère partie du post 8 plus haut.

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 18:56
Références condensateur réponse 14

Références sur condensateur

MARTINJAG
Membre inscrit
MARTINJAG
9 messages
Bonsoir

Suite de mon problème.
Les 2 condensateurs sont arrivés ce matin. Coup de chance pour moi. Commande sur 2 sites chinois et livraison en même temps.
J'ai installé les 2 sans essayer de tester avec un puis avec l'autre. Comme j'avais les 2 autant les utiliser.
Résultat : La clim a repris son activité normalement. Ouf.

Merci à vous Dom et PL pour l'assistance que vous m'avez apportée.
Je pense que vous le savez de savoir que l'on est pas seul pour effectuer des "trucs" techniques sans avoir les connaissances pour le faire c'est rassurant.
Merci encore de votre disponibilité. biggrin
20 décembre 2013 à 19:54
Références condensateur réponse 15

Références sur condensateur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Merci pour le "rapport". Puisse votre expérience servir à d'autres. Et je pense que si vous remettez l'ancien petit condo, cela marchera aussi bien.

Cordialement, Dom.
21 décembre 2013 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
    N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
  • 2. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
    N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
  • 3. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 4. Déshumidificateur condensateur CBB61
    N°4472 : Bonsoir, J'aimerais utiliser ce forum pour trouver une solution à mon problème. J'ai un déshumidificateur qui est tombé en panne, le compresseur ne se met plus en marche. J'ai démonté le déshumidificateur et j'ai...
  • 5. Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin
    N°2124 : Bonjour. Le ventilateur de ma clim Daikin ne se met pas en marche une fois sur 10 (code E7) je suppose que c'est... ou le moteur du ventilateur ou "plutôt" le condensateur. Je voudrais commencer par changer le condensateur...
  • 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 7. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
    N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
  • 8. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 9. Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
    N°1884 : Bonjour, j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul. Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre...
  • 10. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
>>> Résultats suivants pour : Références sur condensateur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationbranchement climatisationpanne clim airwellpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite