Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5946
Question Forum Climatisation : Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour et tout d'abord bonnée à tous et toutes.
J'ai depuis 2006 une clim réversible Hitachi installée par une boîte qui a coulée depuis pas étonnant puisque sur le bon de commande unité extérieure RAM 72 QH5 et en intérieur 3 RAC 18 NH5 et 1 RAF 50 NH5 mais sur le bon de livraison en extérieur RAM 80 QH5 et intérieur 2 RAS 25 NH5 et 2 RAS 35 NH5.
Bref sur l'unité extérieure je pense une sonde avec un réglage de température qui va de +30 à -30, ma question dois-je suivant la saison été ou hiver positionner cette molette ? sur quelle T°, la laisser sur zéro. Quelle incidence s'il y en a !
Je vous mets en pièce jointe la sonde, je précise que je n'ai eu de notice pour l'unité extérieure mais j'ai pour les unités intérieures.
Merci si vous avez des réponses.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai depuis 2006 une clim réversible Hitachi installée par une boîte qui a coulée depuis pas étonnant puisque sur le bon de commande unité extérieure RAM 72 QH5 et en intérieur 3 RAC 18 NH5 et 1 RAF 50 NH5 mais sur le bon de livraison en extérieur RAM 80 QH5 et intérieur 2 RAS 25 NH5 et 2 RAS 35 NH5.
Bref sur l'unité extérieure je pense une sonde avec un réglage de température qui va de +30 à -30, ma question dois-je suivant la saison été ou hiver positionner cette molette ? sur quelle T°, la laisser sur zéro. Quelle incidence s'il y en a !
Je vous mets en pièce jointe la sonde, je précise que je n'ai eu de notice pour l'unité extérieure mais j'ai pour les unités intérieures.
Merci si vous avez des réponses.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2020 à 17:16
Forum dépannage climatisation réponse 1
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour et meilleurs vœux.
J'ai comme l'impression que ce thermostat a été rajouté à votre installation.
N'y aurait-il pas eu des interventions de SAV depuis l'installation ?
J'ai comme l'impression que ce thermostat a été rajouté à votre installation.
N'y aurait-il pas eu des interventions de SAV depuis l'installation ?
02 janvier 2020 à 19:02
Forum dépannage climatisation réponse 2
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonsoir,
Non non c'était à l'installation et pas d'interventions de SAV, j'avais demandé à l'installateur s'il y avait quelque chose à faire il m'a répondu non rien à toucher, je m'étais dit à l'époque je demanderai au commercial, mais comme la boîte a coulé...
Non non c'était à l'installation et pas d'interventions de SAV, j'avais demandé à l'installateur s'il y avait quelque chose à faire il m'a répondu non rien à toucher, je m'étais dit à l'époque je demanderai au commercial, mais comme la boîte a coulé...
02 janvier 2020 à 19:31
Forum dépannage climatisation réponse 3
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonsoir,
Cela est très certainement relié à une sonde de chauffage pour un dégivrage forcé.
Cordialement.
Cela est très certainement relié à une sonde de chauffage pour un dégivrage forcé.
Cordialement.
02 janvier 2020 à 21:08
Forum dépannage climatisation réponse 4
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour et bonne année.
Il se pourrait que ce thermostat serve pour le dégivrage du bac d’évacuation d'eau lors du dégivrage de votre UE.
Y a t'il un bac sous votre UE et un cordon chauffant ?
Il se pourrait que ce thermostat serve pour le dégivrage du bac d’évacuation d'eau lors du dégivrage de votre UE.
Y a t'il un bac sous votre UE et un cordon chauffant ?
03 janvier 2020 à 09:51
Forum dépannage climatisation réponse 5
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour.
Oui sur le dessous il y a un genre cordon entouré d'un plastique isolant d’où s'écoule l'eau mais je ne sais pas s'il est chauffant, il faudrait que je le touche pendant le cycle de dégivrage.
Faut-il effectuer un réglage de température ?
Cordialement.
Oui sur le dessous il y a un genre cordon entouré d'un plastique isolant d’où s'écoule l'eau mais je ne sais pas s'il est chauffant, il faudrait que je le touche pendant le cycle de dégivrage.
Faut-il effectuer un réglage de température ?
Cordialement.
03 janvier 2020 à 10:40
Forum dépannage climatisation réponse 6
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour. En fait non, ce système ne réagi pas avec un cycle de dégivrage. Il permet de faire couler cette eau en la chauffant un peu pour qu'elle ne prenne pas en glace sur l'UE et parfois causer des dégâts.
Ce thermostat enclenche ce cordon chauffant en dessous d'une certaine température extérieur. On ne voit pas trop sur la photo mais il devrait s'enclencher vers +5, + 8°C. Normalement on le cale à 0°C.
Pour faire un essai sans faire tourner la clim, mettre sur 30°C et attendre que ce cordon chauffe, le toucher légèrement car attention ça peut brûler.
S'il fonctionne le mettre sur 0°C. S'il ne fonctionne pas, il faudra pousser nos investigations un peu plus loin.
Ce thermostat enclenche ce cordon chauffant en dessous d'une certaine température extérieur. On ne voit pas trop sur la photo mais il devrait s'enclencher vers +5, + 8°C. Normalement on le cale à 0°C.
Pour faire un essai sans faire tourner la clim, mettre sur 30°C et attendre que ce cordon chauffe, le toucher légèrement car attention ça peut brûler.
S'il fonctionne le mettre sur 0°C. S'il ne fonctionne pas, il faudra pousser nos investigations un peu plus loin.
03 janvier 2020 à 13:51
Forum dépannage climatisation réponse 7
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonsoir PL,
Je vais faire ce test demain et donnerais le résultat, merci de vous intéresser à mon souci.
Cordialement.
Je vais faire ce test demain et donnerais le résultat, merci de vous intéresser à mon souci.
Cordialement.
03 janvier 2020 à 20:06
Forum dépannage climatisation réponse 8
Réglage clim Hitachi RAM72 QH5
Bonjour,
J'ai testé la solution de PL et ça fonctionne, donc j'ai réglé le thermostat sur zéro. Encore merci.
Cordialement.
J'ai testé la solution de PL et ça fonctionne, donc j'ai réglé le thermostat sur zéro. Encore merci.
Cordialement.
04 janvier 2020 à 13:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5
- N°3192 : Bonjour, J'ai lu dans un message de Dom Aom. J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi !), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2...
- 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 3. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
- N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
- 5. 2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
- N°2519 : Bonjour à vous tous, J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus. Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V. Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge...
- 6. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 7. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
- N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
- 8. Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
- N°4238 : Bonjour. J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25. La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas. Sur l'UE...
- 9. Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5
- N°3872 : Bonjour, J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5. En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus. J'ai la led...
- 10. Problème PAC Hitachi RAM80-QH5
- N°4979 : Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite