Question Forum Dépannage : Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
Bonjour.

Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma Hitachi PAC RAM80-QH5, sur cette PAC j'ai 3 UI mais il n'y en a que 1 qui s'allume, je n'ai pas de 35V sur les sorties des 2 UI qui ne fonctionnent pas, pourrait-il s'agir d'un problème avec le composant STRL451
Sur la PAC j'ai la led verte 303B qui clignote 3X, quelle est la signification ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ces symptômes ?
Merci.
30 août 2018 à 19:08
Réponse 1 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.

La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.

Cordialement, Dom.
31 août 2018 à 08:21
Réponse 2 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
Merci de votre réponse.
Les alims sont bien les 2 blocs noirs que j'ai entourés sur la photo.
J'ai eu le problème après avoir remis le disjoncteur au retour de vacances, peut-être je n'aurai pas dû couper le courant.
Avant cette coupure je n'ai jamais eu de soucis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème PAC Hitachi RAM80-QH5

31 août 2018 à 11:39
Réponse 3 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.
31 août 2018 à 14:16
Réponse 4 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
J'ai bien trouvé cette carte ,au premier visuel pas de composant cramé ou autre sur cette face.
J'ai commencer par contrôler les Pin Test A et B 0-5-12V et donc sur le test A j'ai bien les valeurs mais sur le Test B rien.
Y aurait il d'autre composant a contrôler sur tension avant que je démonté la carte ?
Merci.
02 septembre 2018 à 11:13
Réponse 5 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Le cas général sur ce forum est un régulateur STRF6667B qui ne fonctionne plus, sans symptômes d'éclatement ou autre.

Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.
02 septembre 2018 à 14:18
Réponse 6 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Thoms21
Membre inscrit
Thoms21
8 messages
Bonjour.
Je reviens pour donner des nouvelles de mon problème, j'ai passé une commande pour les composants électronique chez AVtronic que j'attends toujours au bout de 15 jours, lassé d'attendre j'ai repassé une commande chez IndiPc qui est arrivée, elle, en 3 jours et j'ai donc pu attaquer mon problème

J'ai donc suivi les indications que Dom-Aom m'a donné.
J'ai dessoudé et testé les résistances R211/212 qui étaient bonnes, le condo C216 visuellement était bon a priori, pas de signe de gonflement, je suis donc passé à l’élément suivant, j'ai changé le régulateur STRF6667B par un STRF6654 conseillé par Dom-Aom et là tout refonctionne, c'était donc bien le régulateur qui était en cause.
Un grand merci à Dom-Aom qui m'a aiguillé pour résoudre mon souci et qui m'a fait économiser le prix d'une platine neuve, j’espère que ce sujet servira à une autre personne dans le même cas que moi.
MERCI au forum et à Dom-Aom.
15 septembre 2018 à 16:18
Réponse 7 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Goude. Merci pour le retour!

Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 09:48
Réponse 8 dépannage pompe à chaleur

Problème PAC Hitachi RAM80-QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.

Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 02:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5
    N°8994 : Bonjour à toutes et tous. Mon souci actuel est qu'il fait environ 14,15 degrés dehors et que mon groupe extérieur se met en dégivrage toutes les 1/2 h environs. Il me faisait la même grimace l'hiver dernier avec 9,10...
  • 4. Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5
    N°7924 : Bonjour. Sur ma PAC Hitachi RAM 71 QH5 seul le chauffage fonctionne. Les autres modes se lancent mais s'arrêtent. Avez-vous une idée ? Mes splits : RAK-18 QH8S. Merci.
  • 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 6. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 7. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
    N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
  • 8. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
  • 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 10. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Hitachi RAM80-QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite