Questions Forum Dépannage Climatisation : Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant

lepak06
Membre inscrit
lepak06
2 messages
Bonjour à tous,

Je suis novice en clim mais je suis bricoleur je me débrouille pas mal.
Je viens de récupérer une clim de marque National Panasonic démontée.
Elle est ancienne de 1996.

Les vis sont bien fermées de l'unité extérieure.
Après je sais pas si elle a été démontée dans le respect des règles de l'art.
Est-ce qu'elle contient du gaz ou pas ?
Par contre pour l'unité intérieure, les tuyaux en cuivre ont été coupés, il n'y a plus de boulon de raccord (je sais pas si cela s'appelle comme ça j’espère que vous me comprendrez).
J'ai soufflé dans un tuyau, l'air est ressorti par l'autre tuyau et en bouchant le tuyau de sortie on voit que c'est étanche.
Je voudrais savoir s'il est possible de remettre des raccords pour la partie unité intérieure pour pouvoir le connecter au tube de cuivre qui ira à l'unité extérieure. Quel est le nom de la pièce pour le raccord ou bien pour faire il faut faire de la soudure ?

Sinon avant d'engager des frais est-il possible de faire des tests de l'unité intérieure et extérieure.
Pour l’extérieur j'ai pensé à alimenter en direct les différents éléments (compresseur, ventilo) et pour l’intérieur à l'alimenter sans raccorder les tuyaux cuivre pour voir s'il s'allume.
Je vous remercie par avance.
11 octobre 2017 à 09:07
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour lepak06,
Si vous en avez la possibilité pouvez-vous envoyer une ou des photos de votre climatiseur. Cela facilitera les contributeurs du forum pour vous répondre.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
11 octobre 2017 à 13:41
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Si vous dites que les tuyaux de l'unité intérieure ont été coupés, c'est que la clim a été démontée comme on dit "à l'arrache". N'allez donc pas plus loin et jeter tout avant que la sauce ne vous revienne plus chère que le poisson.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 octobre 2017 à 16:12
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Idem, évitez ce genre de récupération, surtout quand on veut essayer de réaliser des économies qui n'en sauront sûrement pas, n'y connait rien mais bon, vous pouvez toujours essayer afin de savoir jusqu'où vous pouvez aller.
Par contre suivant le type de fluide cela sera sûrement très compliqué.
12 octobre 2017 à 21:07
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
C'est une TOR ?
Avant montage définitif vous pouvez la brancher en direct avec peu de liaisons frigo.
Par exemple groupe posé à même le sol UI juste au dessus, juste histoire de s'assurer que tout fonctionne.
AAC peut-être a raison, mais moi je pense que le gaz a été récupéré proprement.
Lorsqu'on fait à l'arraché on prend pas le soin de refermer les vannes de service.
Mais bon c'est juste un avis comme un autre.
Pour les raccords cherchez avec le terme FLARE si non une brasure c'est encore mieux.
Avant montage de l'ensemble, il faut rincer l'UI, au minimum pousser à l'azote.
Une fois tout mise en place et tiré au vide, vous œuvrez les vannes. Si aucun bruit alors le gaz a été récupéré.
S'il y a encore du gaz vous faites fonctionner quelques heures histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un souci.
Si tout est OK vous remettez le gaz dans le groupe.
Vous désossez tout et vous nettoyez les échangeurs, les carcasses, supprimez la rouille avant un convertisseur de rouille, mettez de l'anticorrosion, bichonnez la avant de la montrer définitivement.
Une épreuve d'azote de quelques heures et une phase de tirage à vide / casse du vide / tirage à vide et hop c'est parti.
Mais si vous avez un copain rigolo laissez le faire contre un bon repas ou autres services.
Cordialement.
13 octobre 2017 à 06:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 6. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 7. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 8. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Remonter climatiseur d'occasion et le tester avant >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishipanne compresseur climatiseurfixation climatiseursinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite