Remplacement clim en panne sur élément existant
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
8968
Forum Dépannage Climatisation : Remplacement clim en panne sur élément existant
Bonjour.
Je vais essayer de vous expliquer au mieux le contexte pour comprendre ma problématique.
J'ai dû changer de place un mono-split dans un local qui a été refait en appartement.
Jusque-là, pas de soucis car le plaquiste n'avait rien fermé. N'ayant pas fait le chantier en un seul jour pour certaines raisons personnelles, j'ai dû revenir après que le plaquiste ait fermé, mais tout était raccordé, donc toujours pas de soucis.
Suite à la mise en épreuve d'azote, j'ai trouvé une fuite sur les vannes du groupe extérieur, j'ai dû recharger en gaz et, en faisant une mauvaise manipulation, le groupe extérieur a flashé.
Problématique : Tout est fermé et repeint, donc je ne peux plus rien retirer, que ce soit les liaisons frigo ou le câblage.
Du coup, je souhaiterais remplacer l'unité intérieure et l'unité extérieure en utilisant les tubes existants et le câblage existant. Seul souci :
Le gaz avant était du R410a, les nouveaux groupes sont aux R32.
Jusque-là, rien de problématique pour ma part si je rince le circuit à l'azote.
J'aimerais réutiliser les câbles existants, mais je ne suis pas sûr que le câblage soit bon car c'était câblé de la façon suivante : disjoncteur, boîte de dérive/boîte de dérive, alimentation directe de l'unité intérieure et de l'unité extérieure avec juste un fil pour la communication entre les deux (il n'y a pas de câble d'interconnexion).
Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair.
Ma question : est-ce que, vu le câblage existant, je pourrais remplacer par un nouveau groupe extérieur et une unité intérieure sans que je rencontre de problème ?
Et si non, est-ce que vous pensez que cela va cramer la carte de l'unité intérieure ?
N'hésitez pas pour plus de renseignements.
Je vais essayer de vous expliquer au mieux le contexte pour comprendre ma problématique.
J'ai dû changer de place un mono-split dans un local qui a été refait en appartement.
Jusque-là, pas de soucis car le plaquiste n'avait rien fermé. N'ayant pas fait le chantier en un seul jour pour certaines raisons personnelles, j'ai dû revenir après que le plaquiste ait fermé, mais tout était raccordé, donc toujours pas de soucis.
Suite à la mise en épreuve d'azote, j'ai trouvé une fuite sur les vannes du groupe extérieur, j'ai dû recharger en gaz et, en faisant une mauvaise manipulation, le groupe extérieur a flashé.
Problématique : Tout est fermé et repeint, donc je ne peux plus rien retirer, que ce soit les liaisons frigo ou le câblage.
Du coup, je souhaiterais remplacer l'unité intérieure et l'unité extérieure en utilisant les tubes existants et le câblage existant. Seul souci :
Le gaz avant était du R410a, les nouveaux groupes sont aux R32.
Jusque-là, rien de problématique pour ma part si je rince le circuit à l'azote.
J'aimerais réutiliser les câbles existants, mais je ne suis pas sûr que le câblage soit bon car c'était câblé de la façon suivante : disjoncteur, boîte de dérive/boîte de dérive, alimentation directe de l'unité intérieure et de l'unité extérieure avec juste un fil pour la communication entre les deux (il n'y a pas de câble d'interconnexion).
Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair.
Ma question : est-ce que, vu le câblage existant, je pourrais remplacer par un nouveau groupe extérieur et une unité intérieure sans que je rencontre de problème ?
Et si non, est-ce que vous pensez que cela va cramer la carte de l'unité intérieure ?
N'hésitez pas pour plus de renseignements.
04 octobre 2023 à 13:19
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Remplacement clim en panne sur élément existant
Bonjour,
Toutes les machines n'ont pas le même câblage, ce qu'il faut observer c'est le nombre de fils nécessaire entre l'U.Ext et l'U.int ou vice versa et si le nombre est bon il vous faudra peut-être adapter la liaison filaire.
Pour cela il faut le schéma de la prochaine clim, dans l'absolu pas de réponse précise à vous proposer.
Cordialement.
AB37
Toutes les machines n'ont pas le même câblage, ce qu'il faut observer c'est le nombre de fils nécessaire entre l'U.Ext et l'U.int ou vice versa et si le nombre est bon il vous faudra peut-être adapter la liaison filaire.
Pour cela il faut le schéma de la prochaine clim, dans l'absolu pas de réponse précise à vous proposer.
Cordialement.
AB37
08 octobre 2023 à 14:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Remplacement clim en panne sur élément existant
Bonjour AB37, merci d'avoir répondu.
Je sais bien que chaque câblage de Clim est spécifique, et j'aimerais poser quelque chose de classique : un câblage alimentation en 3G1,5 et interconnexion en 4G1,5.
Et en fait, dans cette configuration, je suppose que ma configuration de câblage pourrait fonctionner, mais maintenant que ça passe par beaucoup de cartes électroniques, j'ai peur que câbler l'UI en directe risque de flasher la carte de l'UI car le courant ne sera pas distribué par la carte de UE (peut-être que UE distribue une tension différente de la tension directe du réseau) et je ne veux pas prendre de risque.
Je ne sais pas si je suis plus clair ou non.
Je sais bien que chaque câblage de Clim est spécifique, et j'aimerais poser quelque chose de classique : un câblage alimentation en 3G1,5 et interconnexion en 4G1,5.
Et en fait, dans cette configuration, je suppose que ma configuration de câblage pourrait fonctionner, mais maintenant que ça passe par beaucoup de cartes électroniques, j'ai peur que câbler l'UI en directe risque de flasher la carte de l'UI car le courant ne sera pas distribué par la carte de UE (peut-être que UE distribue une tension différente de la tension directe du réseau) et je ne veux pas prendre de risque.
Je ne sais pas si je suis plus clair ou non.
08 octobre 2023 à 16:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 5. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 6. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 7. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 8. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 9. Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
- N°4186 : Bonjour, Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là. Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de...
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite