Dépannage forum climatisation : Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace


Invité
invité
Bonjour
L'unité extérieure de mon climatiseur réversible de marque Bodner et Mann, installée en novembre 2009, produit tant de glace que cela bloque le ventilateur.
Sur la notice, on ne parle pas de dégivrage automatique.
Est-ce un problème réglable sur place par un technicien frigoriste ou faut-il démonter l'unité pour l'envoyer en réparation, ce que me demande le service après vente de Castorama ?
Merci.
09 février 2010 à 14:17
Fiches travaux dépannage 1 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour. Votre "glace" est-elle une couche épaisse et dure dans le bas de l'unité ou est-ce une couche de "neige" épaisse, immaculée et douce au toucher partout sur l'échangeur ? Suivant le cas, le diagnostic sera complètement différent.
> glace : fonctionnement presque normal, mes 2 appareils font cela lorsqu'on a plus de 8-10 jours de gel d'affilée, les condensats issus des dégivrages successifs gèlent, obstruent les trous d'évacuation et s'accumulent. Il faut alors arrêter l'appareil et dégeler à l'eau chaude et au tournevis. Pour un accès aisé à la couche de glace, on peut enlever la grille de sortie d'air et démonter l'hélice (attention, l'écrou de blocage est à pas inversé !)
> neige : la vanne 4 voies ne fonctionne plus ou problème sur la carte électronique.
Cordialement, Dom, 10/02/10.
10 février 2010 à 18:28
Fiches travaux dépannage 2 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
La glace peut être : un manque de gaz, pendant le cycle dégivrage le chauffage du condenseur s'effectue mal, vanne 4 voies qui se bloque lors du cycle dégivrage, l'eau lors du dégivrage s'écoule mal et les températures parfois très basses avec le choc thermique avec l'eau chaude gèle très rapidement, une puissance de climatisation un peu trop puissante, la climatisation démarre très souvent, le dégivrage ne se fait pas complétement et la glace s'accumule.
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 17:50
Fiches travaux dépannage 3 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour. Erratum ! J'ai dégelé préventivement mes UE cet après-midi, vu qu'il gèle depuis une semaine... En fait l'écrou d'hélice est à pas normal. J'ai confondu avec la turbine de mon aspirateur que j'ai démonté récemment !
Cordialement, Dom, 13/02/10.
13 février 2010 à 20:25
Fiches travaux dépannage 4 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace


Invité
invité
Bonjour
C'est certainement une marque qui ne descend pas en valeur négative, d'où le blocage par la glace de l'appareil.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation (83560)
24 février 2010 à 15:55
Fiches travaux dépannage 5 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace


Invité
invité
Bonjour, il est impératif de bien dégager les trous d’évacuation d’eau qui se trouvent sous le groupe au besoin par période de très grand froid j’ai installé une petite rampe infrarouge sous le groupe et mise en fonction seulement une demie heure les nuits de grand froid, ce qui m’a évité les mêmes problèmes de glace comme l’année précédente sur mon groupe Mitsubishi.
27 mars 2010 à 15:25
Fiches travaux dépannage 6 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace


Invité
invité
Bonjour, une question : pour ma part j'ai un climatiseur Skiron depuis déjà 1 semaine après l'avoir installé et ouvert les vannes de gaz j'ai eu des fuites d'eau intérieures !
Après avoir essayé de le rendre étanche avec de la colle PVC au bout de 24H celui-ci fuit toujours et un glaçon se forme sur l'entrée de gaz.
Et dès que ce glaçon apparait mon climatiseur réglé à 23°c n'émet qu'un froid équivalent à du 28°c.
Est-ce normal ? Voici une photo pour le glaçon. (16/01/11)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
16 janvier 2011 à 14:56
Fiches travaux dépannage 7 climatisation

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace


Invité
invité
Effectivement, fusent des réponses pertinentes, mais vérifiez les plages de fonctionnement normal du climatiseur réversible, à savoir le rendement en fonction de la température extérieure.
Par contre certains constructeurs affichent des performances énormes par rapport à la réalité, type COP de 5, température extérieure jusqu'à -20°C, sachez qu'en théorie cela fonctionne, mais en pratique, pas du tout, si vous habitez dans un endroit froid et chargé en certain taux hygrométrie, vous aurez de la glace (voir diagramme de l'air humide) pour l'apéro à chaque fois, surtout ne dégivrez pas le condenseur avec un tournevis comme j'ai pu le lire, mais avec de l'eau chaude et de l'huile de coude, donc appareil pas très rentable.
21 mars 2012 à 12:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 7. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
    N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
  • 8. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurstest ventilateurs dysonpanne carte electronique unite exterieure 05installer une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite