Question Forum Climatisation : Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

clim34
Membre inscrit
clim34
3 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur de Mitsubishi MXZ-3A54VA avec 2 splits.
Mes 2 splits clignotent vert au bout de 4 à 5 minutes en mode clim ou chauffage.
J'ai donc fait venir un dépanneur pour un devis et il m'en colle pour 3 cartes HS (régulation, inverter et alimentation) pour 650€ (la pompe a 6 ans).
Après son départ et des recherches sur le site forum, j'ai débranché la pompe au compteur pendant 10 minutes et rallumé.
Maintenant la clim fonctionne (bof cry) mais en mode chauffage elles clignotent toujours ?

- Les 2 splits en même mode (donc clim)
- Coupure EDF 10 minutes faite.

Petites questions :
Avez-vous une idée ?
Comment reconnaître la carte HS si c'est bien une des cartes ?
Bien à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage PAC Mitsubishi

11 février 2018 à 18:46
Réponse 1 du forum dépannage pompe à chaleur

Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"Maintenant la clim fonctionne" : Fait-elle REELLEMENT du froid, ou brasse-t-elle l'air de la pièce (si besoin, mesurer la température de sortie d'air).

Cordialement, Dom.
12 février 2018 à 00:17
Réponse 2 du forum dépannage pompe à chaleur

Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quel est le nombre des clignotements ?

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2018 à 07:14
Réponse 3 du forum dépannage pompe à chaleur

Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

clim34
Membre inscrit
clim34
3 messages
Merci à tous de votre rapidité !!
Dom, je pense qu'elle brasse de l'air plutôt puis du coup, elle s’arrête et clignote vert au bout 1min.
Mesure avec un thermomètre laser infrarouge 16° 1min après sa mise en route.

AAC elle clignote en continu sans arrêt 1 par seconde. sad

J'ai aussi une autre pompe à chaleur, une MXZ-2A54VA qui alimente les 2 chambres.
C'est possible de tester les cartes sur ce modèle plus petit ?
Si oui, avez-vous un lien ou vidéo pour les changer ?
Merci à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
facture split Mitsubishi

12 février 2018 à 19:22
Réponse 4 du forum dépannage pompe à chaleur

Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Allez voir dans l'UE, proches du milieu de la carte il y a 3 LED utilisées pour le diag, 1 à 3. Voyez si elles sont allumées ou si elles clignotent (si oui combien de fois).

Permuter des cartes peut amener des infos intéressantes, mais il existe un risque de mettre en panne une carte en l'amenant sur une machine HS. Exemple : si le compresseur est en court-circuit et a claqué la carte inverter, on peut dégager une autre carte inverter si on la met en lieu et place de la morte.

Cordialement, Dom.
13 février 2018 à 09:20
Réponse 5 du forum dépannage pompe à chaleur

Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert

clim34
Membre inscrit
clim34
3 messages
Bonsoir Dom, merci pour votre réponse...
Je vais regarder ça demain pour savoir.
Je pense que les 3 cartes ont des 3 leds et il faut aussi que je les identifie une par une.
Concernant la permutation, je préfère pas alors... !!
Par contre, je pense d’essayer de disjoncter le compteur.
10 min au lieu de le faire par le disjoncteur.
J’ai peur d’avoir une phase mal branchée... merci et bonne soirée à bientôt.
17 février 2018 à 00:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 4. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 7. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 8. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
    N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
  • 9. Problème sur bi-split Mitsubishi MXZ 2D53VA
    N°8836 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être complet et synthétique. J'ai une unité Mitsubishi MXZ 2D53VA avec 2 splits MSZ EF depuis 9 ans. Tout allait bien jusqu'à 4-5 mois où de façon aléatoire, les 2 splits internes se...
  • 10. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
    N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales