Question Forum Dépannage Climatisation : T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour à tous.
J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2023 à 06:28
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour.
Votre défaut correspond à température échangeur intérieur anormale, soit une sonde qui dérive ou bien vos filtres étaient bien sale et l'échangeur était trop chaud (HP haute).
Votre défaut correspond à température échangeur intérieur anormale, soit une sonde qui dérive ou bien vos filtres étaient bien sale et l'échangeur était trop chaud (HP haute).
06 janvier 2023 à 10:04
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Merci pour votre réponse, que pensez vous des valeurs sur la photo ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
06 janvier 2023 à 10:12
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour.
Le système T.ONE est un système qui fonctionne en circuit d'air fermé, c'est a dire que vous soufflez par les grilles motorisées et vous reprenez l'air par le dessous de la machine.
Si votre appareil a été installé il y a 4 ans et que filtre et sondes sont OK il faut voir le détalonnage de vos portes dans le logement (2cm min et max).
Les portes ont tendance a s'affaisser avec le temps ce qui peut créer un symptôme de bouchon aéraulique et donc un manque de débit d'air sur l'échangeur, ce qui provoque une surchauffe.
Attention de ne pas obstrué les grilles de reprise (portes de couloir) et l'aspiration (la ou il y a le filtre de l'appareil)
Les valeurs de la photos ne veulent pas dire grand chose dans votre cas car ce sont des paramètres et des consignes.
Les PSE a débit mini / Nomi ne sont a régler qu'en cas de flux d'air conforme (cf ci-dessus) et uniquement par le maintenancier ou la personne qui a fait la mise en service.
Les augmenter risque de créer une surpression dans le plénum et des sifflements aux grilles de ventilation.
Espérant avoir pu vous être utile.
Cordialement.
Le système T.ONE est un système qui fonctionne en circuit d'air fermé, c'est a dire que vous soufflez par les grilles motorisées et vous reprenez l'air par le dessous de la machine.
Si votre appareil a été installé il y a 4 ans et que filtre et sondes sont OK il faut voir le détalonnage de vos portes dans le logement (2cm min et max).
Les portes ont tendance a s'affaisser avec le temps ce qui peut créer un symptôme de bouchon aéraulique et donc un manque de débit d'air sur l'échangeur, ce qui provoque une surchauffe.
Attention de ne pas obstrué les grilles de reprise (portes de couloir) et l'aspiration (la ou il y a le filtre de l'appareil)
Les valeurs de la photos ne veulent pas dire grand chose dans votre cas car ce sont des paramètres et des consignes.
Les PSE a débit mini / Nomi ne sont a régler qu'en cas de flux d'air conforme (cf ci-dessus) et uniquement par le maintenancier ou la personne qui a fait la mise en service.
Les augmenter risque de créer une surpression dans le plénum et des sifflements aux grilles de ventilation.
Espérant avoir pu vous être utile.
Cordialement.
23 juin 2023 à 09:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème réglage température PAC T One air Aldes
- N°9468 : Bonjour. La température maximale en mode climatisation de ma pompe à chaleur T One air Aldes est de 22 degrés. J'aimerais la baisser à 19 ou 20 degrés, mais je n'y arrive pas. Comment puis-je faire ? Merci pour vos...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Problème avec un climatiseur Aucma
- N°317 : Bonjour à tous. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'une clim réversible de marque Aucma, référence kfr35g, et quand nous la mettons en mode chauffage, le code erreur "E8" s'affiche pendant une trentaine de...
- 4. Clim Aldes T one ne s'arrête pas
- N°8865 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Aldes, modèle T one, de l'année 2021 et je rencontre un souci en mode rafraîchissement. Quand je veux par exemple éteindre la climatisation au moment d'aller dormir dans...
- 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
- N°9174 : Bonjour à tous. Je débarque un peu sur le site et je cherche un peu d'aide. J'ai installé le Bisplit Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf 406213, début 2013 dans un local de mon association. Le démarrage a été compliqué avec un...
- 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 10. Quel dimensionnement pour 135m² en RT2012
- N°7633 : Bonjour, Notre permis déposé fin décembre à été accepté, donc permis aux normes RT2012. J'attends les devis pour savoir si on peut ajuster sur les matériaux des murs surtout (on souhaiterait passer en brique plutôt que...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite