Bonjour à tous,

J'ai eu aujourd'hui la curiosité de regarder l'étiquette signalétique collé sur l'UE (Hitachi) de ma clim. Depuis que j'ai découvert ce forum, je m'intéresse au fonctionnement et au dépannage de ces "choses".

Sur cette étiquette, il est mentionné "test pressure : high 3.42 mpa, low 1.98 mpa."
Deux choses m'intriguent : la précision des valeurs (au 1/100 de mpa !), et les valeurs elles-mêmes, que je trouve pas très élevées (fluide R410A).
Un spécialiste pourrait-il m'expliquer ce qu'elles représentent ?

Merci d'avance...
04 janvier 2013 à 19:47
Test pressure climatisation 1

Mention test pressure sur étiquette signalétique UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je pense que vous faites une méprise sur les MPa (avec un grand M comme Méga et non un petit comme milli). Un bar vaut 100000 Pascals. 3.42MPa font donc 34.2 bars, valeur normale pour du 410A.

Cordialement, Dom.
04 janvier 2013 à 23:16
Test pressure climatisation 2

Mention test pressure sur étiquette signalétique UE

Trebor
Membre inscrit
Trebor
26 messages
Merci pour votre réponse... je cours de ce pas changer mes lunettes !

Ces valeurs correspondent à quoi ? A la pression du circuit en fonctionnement, à l'arrêt ?

Encore merci... smile
05 janvier 2013 à 07:51
Test pressure climatisation 3

Mention test pressure sur étiquette signalétique UE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ces pressions sont des HP en fonctionnement, heureusement !! Un inverter permettant de moduler la puissance calorifique fournie en variant la vitesse de rotation du compresseur, vos valeurs correspondent aux demandes de chaud max et min, donc aux vitesses de compresseur max et min.

Cordialement, Dom.
05 janvier 2013 à 11:51
Test pressure climatisation 4

Mention test pressure sur étiquette signalétique UE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Les explications de Dom sont simples. Ce sont les pressions mini et maxi ou inversement, admissibles pour un fonctionnement normal avec le R410A.
Si vous voulez approfondir un peu plus, internet est très bien, nous ne sommes pas des enseignants ou professeurs.
Et de plus nous ne savons pas tout. sweat
05 janvier 2013 à 17:56
Test pressure climatisation 5

Mention test pressure sur étiquette signalétique UE

Trebor
Membre inscrit
Trebor
26 messages
Merci beaucoup, grâce à vous je m'endormirai moins bête ce soir !
05 janvier 2013 à 18:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 6. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 7. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
    N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 10. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
>>> Résultats suivants pour : Mention test pressure sur étiquette signalétique UE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012passage tuyau evacuation air 2installation climatisation toiturepassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite