Question Forum Climatisation : UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Bonjour.
Je possède une unité extérieure 3F54 de chez Mitsubishi.
Sur l'unité extérieure, j'ai une LED 1 (rouge) qui clignote deux fois. Les LED 2 et 3 (vertes) sont éteintes.
Pourriez-vous me dire quelle est la signification de ce code d'erreur ?
Merci.
Je possède une unité extérieure 3F54 de chez Mitsubishi.
Sur l'unité extérieure, j'ai une LED 1 (rouge) qui clignote deux fois. Les LED 2 et 3 (vertes) sont éteintes.
Pourriez-vous me dire quelle est la signification de ce code d'erreur ?
Merci.
22 janvier 2023 à 15:14
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Bonjour.
il s'agirait, à priori, d'une surintensité détectée sur le compresseur. Il peut s'agir :
- Soit des cosses du compresseur ou compresseur HS
- Soit de la vanne d'arrêt fermée
- Soit du module d'alimentation (carte électronique)
Cordialement.
maclimatisation.com
il s'agirait, à priori, d'une surintensité détectée sur le compresseur. Il peut s'agir :
- Soit des cosses du compresseur ou compresseur HS
- Soit de la vanne d'arrêt fermée
- Soit du module d'alimentation (carte électronique)
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 09:34
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
C’est un produit neuf.
Par contre lors de l’installation le technicien est monté à plusieurs reprises sur l’unité extérieur !!!!
Il y a même une bosse dessus !!!
Quel recourt j’ai pour le demander de remplacer le matériel ?
L’installation date de 3 semaines !!! Et depuis que je l’ai, j’ai une surconsommation électrique très élevée.
D’après les mesures de l’application Melcloud je suis à 55kwh par jour ! C’est une trisplit programmée en bisplit !
Dans mon autre logement j’ai une monosplit de 5kw qui consomme 7kwh par jour.
Par contre lors de l’installation le technicien est monté à plusieurs reprises sur l’unité extérieur !!!!
Il y a même une bosse dessus !!!
Quel recourt j’ai pour le demander de remplacer le matériel ?
L’installation date de 3 semaines !!! Et depuis que je l’ai, j’ai une surconsommation électrique très élevée.
D’après les mesures de l’application Melcloud je suis à 55kwh par jour ! C’est une trisplit programmée en bisplit !
Dans mon autre logement j’ai une monosplit de 5kw qui consomme 7kwh par jour.
23 janvier 2023 à 10:36
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Bonjour.
Êtes-vous sûr que les 55 kWh sont de la consommation électrique? Ce pourrait être de l'énergie restituée, dans ce cas la conso serait 3 à 4 fois moindre. Il serait bon que vous corréliez ça avec votre compteur EDF.
Pour votre autre logement, 7 kWh par jour... waouh, c'est vraiment pas beaucoup. Là aussi, il faudrait peut-être vérifier l'info.
Êtes-vous sûr que les 55 kWh sont de la consommation électrique? Ce pourrait être de l'énergie restituée, dans ce cas la conso serait 3 à 4 fois moindre. Il serait bon que vous corréliez ça avec votre compteur EDF.
Pour votre autre logement, 7 kWh par jour... waouh, c'est vraiment pas beaucoup. Là aussi, il faudrait peut-être vérifier l'info.
23 janvier 2023 à 11:48
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Pardon j’ai dit autre logement mais c’est bien dans la même maison mais une dépendance.
Et sur la facture énergie de EDF cela correspond bien.
En faite je surveille la consommation avec l’application Melcloud de Mitsubishi
Je vous joint un rapport pour chacune des unités.
Elles sont place côte à côte dehors.
Et les consigne de température et soufflage sont identique.
Qu’en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Et sur la facture énergie de EDF cela correspond bien.
En faite je surveille la consommation avec l’application Melcloud de Mitsubishi
Je vous joint un rapport pour chacune des unités.
Elles sont place côte à côte dehors.
Et les consigne de température et soufflage sont identique.
Qu’en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2023 à 15:50
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Pardon je vous ai mis 2 fois le même fichier.
Pour la journée du 22/1 j’ai environ 40kwh sur l’UE 3F54 et pour le monosplit 5kW j’ai une consommation de 14,5kwh.
Même emplacement des unités extérieur et même consigne de température et soufflage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour la journée du 22/1 j’ai environ 40kwh sur l’UE 3F54 et pour le monosplit 5kW j’ai une consommation de 14,5kwh.
Même emplacement des unités extérieur et même consigne de température et soufflage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2023 à 17:36
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Bon, l'écart qui était de 8x (55 / 7) descend à 2.75x (40 / 14.5), c'est déjà moins violent...
Il reste à connaître les surfaces chauffées par les 2 appareils, et si les qualités d'isolation des pièces sont comparables.
Avez-vous une VMC dans la partie trisplit?
Il reste à connaître les surfaces chauffées par les 2 appareils, et si les qualités d'isolation des pièces sont comparables.
Avez-vous une VMC dans la partie trisplit?
23 janvier 2023 à 19:37
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
UE Mitsubishi led 1 rouge clignote 2 fois
Alors j’ai la même hauteur de plafond partout à savoir 2.50m.
Concernant les volumes j’ai 75m² pour le trisplit et 50m² pour le mono.
Même isolation et même VMC simple flux.
Au delà de la consommation.
Pensez vous que cette led rouge qui clignote 2 fois soit responsable du piètre rendement du trisplit ?
Concernant les volumes j’ai 75m² pour le trisplit et 50m² pour le mono.
Même isolation et même VMC simple flux.
Au delà de la consommation.
Pensez vous que cette led rouge qui clignote 2 fois soit responsable du piètre rendement du trisplit ?
23 janvier 2023 à 19:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
- N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
- 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 4. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 9. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite