UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8951
Forum conseils dépannage climatisation : UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
Bonjour.
Avec une température extérieure de 8° à 5H ce matin, je décide de passer ma PAC Hitachi RAM90QH5 en mode chaud dans mon (grand) séjour équipé des 2 split cités en objet (il y a un autre split dans une chambre qui est éteint).
Après avoir choisi le mode chaud sur ma télécommande et une température de 21° = 1 bip, elle ouvre le volet, pas de souffle, puis 3/5 secondes juste après, refait basculer le volet en position fermé, et un voyant jaune (orange) fixe* reste en place sans que rien ne se passe...
Idem sur l'autre unité intérieure (?)
Je me disais qu'il faut laisser un peu de temps, mais après 1h00 = Même état, voyant allumé fixe et aucun souffle sur les 2
Je me suis rendu à l'extérieur et le ventilateur de l'UE ne tourne pas (?)
Auriez-vous une idée svp ?
NB : Voyant qui ne clignote pas.
*Voyant appelé lampe de fonctionnement sur extrait de la notice en pièce jointe.
Avec une température extérieure de 8° à 5H ce matin, je décide de passer ma PAC Hitachi RAM90QH5 en mode chaud dans mon (grand) séjour équipé des 2 split cités en objet (il y a un autre split dans une chambre qui est éteint).
Après avoir choisi le mode chaud sur ma télécommande et une température de 21° = 1 bip, elle ouvre le volet, pas de souffle, puis 3/5 secondes juste après, refait basculer le volet en position fermé, et un voyant jaune (orange) fixe* reste en place sans que rien ne se passe...
Idem sur l'autre unité intérieure (?)
Je me disais qu'il faut laisser un peu de temps, mais après 1h00 = Même état, voyant allumé fixe et aucun souffle sur les 2
Je me suis rendu à l'extérieur et le ventilateur de l'UE ne tourne pas (?)
Auriez-vous une idée svp ?
NB : Voyant qui ne clignote pas.
*Voyant appelé lampe de fonctionnement sur extrait de la notice en pièce jointe.
23 septembre 2023 à 07:41
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
Bonjour.
Cette machine (UE) permet de connecter jusqu'à 5 UI. Vous n'en avez bien que 3?
1/ Essayez de mettre le mode chaud sur la 3ème UI. Normalement toutes doivent être dans le même mode.
2/ Essayez une coupure du jus 5 mn, il arrive que tout rentre dans l'ordre.
3/ Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez si des LEDs de diagnostic sont allumées ou clignotent.
4/ Mesurez les tensions continues sur les couples de fils qui partent aux UI. Normalement 35V DC.
Cette machine (UE) permet de connecter jusqu'à 5 UI. Vous n'en avez bien que 3?
1/ Essayez de mettre le mode chaud sur la 3ème UI. Normalement toutes doivent être dans le même mode.
2/ Essayez une coupure du jus 5 mn, il arrive que tout rentre dans l'ordre.
3/ Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez si des LEDs de diagnostic sont allumées ou clignotent.
4/ Mesurez les tensions continues sur les couples de fils qui partent aux UI. Normalement 35V DC.
23 septembre 2023 à 10:53
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
Bonjour et surtout merci.
Une brève coupure au tableau s'est produite, mais tout est reparti normalement (mon fils m'a avoué avoir "tripatouillé" sa programmation en mode froid et nous avions un voyant vert fixe sur cette UI).
Oui, il n'y a bien que 3 UI connectées (en puissance j'ai 2 x 35 + une de 16).
Je remets l'image en relation avec mon premier message (je suis désolé, je débute).
Je vous souhaite un bon week-end à tous.
NB : Je possède la notice des UE et UI en dématérialisé si nécessaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une brève coupure au tableau s'est produite, mais tout est reparti normalement (mon fils m'a avoué avoir "tripatouillé" sa programmation en mode froid et nous avions un voyant vert fixe sur cette UI).
Oui, il n'y a bien que 3 UI connectées (en puissance j'ai 2 x 35 + une de 16).
Je remets l'image en relation avec mon premier message (je suis désolé, je débute).
Je vous souhaite un bon week-end à tous.
NB : Je possède la notice des UE et UI en dématérialisé si nécessaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 11:50
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
La notice complète de l'UE (RAM90) fait plus de 24Mo et ça ne semble pas être accepté ici.
clim unite rak18nh6a.pdf
clim unite rak18nh6a.pdf
23 septembre 2023 à 12:37
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs
UI Hitachi RAK35NH-6A voyant fixe & pas de souffle
Bonjour.
Vous pouvez nous la faire parvenir la notice par WeTransfer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Vous pouvez nous la faire parvenir la notice par WeTransfer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 septembre 2023 à 13:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 5. Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi
- N°5375 : Bonjour à tous. Je rencontre un manque d'efficacité sur ma climatisation. J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5. La console 1 est alimentée...
- 6. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 8. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
- N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
- 9. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 10. Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant
- N°8079 : Bonjour à tous,. Je vous explique ma situation. J'ai décider cette après midi de faire un nettoyage des filtres de mes climatiseurs Hitachi. Réf: RAK-18QH8 (W). Je voulais enlever le capot histoire d'enlever un petit peu...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite