Bonjour.
Pensez-vous que l'unité extérieure est bien adaptée pour les unités intérieures ?
Unité Extérieure : 3MXM68N2V1B
Avec 1 unité FTXM35N et 2 unités CTXM15N.
L'unité extérieure est-elle trop puissante ?
Aurait-il fallu mettre une unité extérieure 3MXM52N2V1B ?
Ou bien mettre deux unités FTXM2 0N plutôt que des CTXM15N pour aller avec la 3MXM68N2V1B ?
Le total des unités doit-il être plus ou moins élevé que l’unité extérieure ?
SOIT 15+15+35=65 pour unité extérieure de 68 est-ce adapté ?
SOIT 20+20+35= 75 pour unité extérieure de 68 est-ce adapté ?
Soit 15+15+35=65 pour unité extérieure de 52 est-ce adapté ?
En effet dans mon cas le numéro 1, l'unité extérieure semblerait trop puissante ?
Merci.
Pensez-vous que l'unité extérieure est bien adaptée pour les unités intérieures ?
Unité Extérieure : 3MXM68N2V1B
Avec 1 unité FTXM35N et 2 unités CTXM15N.
L'unité extérieure est-elle trop puissante ?
Aurait-il fallu mettre une unité extérieure 3MXM52N2V1B ?
Ou bien mettre deux unités FTXM2 0N plutôt que des CTXM15N pour aller avec la 3MXM68N2V1B ?
Le total des unités doit-il être plus ou moins élevé que l’unité extérieure ?
SOIT 15+15+35=65 pour unité extérieure de 68 est-ce adapté ?
SOIT 20+20+35= 75 pour unité extérieure de 68 est-ce adapté ?
Soit 15+15+35=65 pour unité extérieure de 52 est-ce adapté ?
En effet dans mon cas le numéro 1, l'unité extérieure semblerait trop puissante ?
Merci.
14 mars 2021 à 11:11
Réponse 1 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Bonjour.
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:45
Réponse 2 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Bonjour.
Non pas de bilan thermique.
Maison des années 90. Besoin de clim froid pour 2 chambres de 15 m² et besoin rdc pièce principale 50 m² chauffage en hiver.
L'hiver nous ne chauffons pas les chambres car déjà 19 degrés sans chauffage.
Et puis besoin de clim l’été au rdc aussi bien sûr.
Et température moyenne dans la grande pièce de 20 à 21 degrés maxi en hiver.
Région haut de France. Oise (60)
Non pas de bilan thermique.
Maison des années 90. Besoin de clim froid pour 2 chambres de 15 m² et besoin rdc pièce principale 50 m² chauffage en hiver.
L'hiver nous ne chauffons pas les chambres car déjà 19 degrés sans chauffage.
Et puis besoin de clim l’été au rdc aussi bien sûr.
Et température moyenne dans la grande pièce de 20 à 21 degrés maxi en hiver.
Région haut de France. Oise (60)
14 mars 2021 à 13:52
Réponse 3 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Re.
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:55
Réponse 4 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Bonjour,
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:06
Réponse 5 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Bonjour,
D'accord merci. Et pensez-vous que ma configuration actuelle correspond bien à mes besoins ? Car actuellement nous avons dû débrancher électriquement les unités des chambres, celles en 15 car nous avions un passage de fluide et les unités chauffaient en étant éteintes.
Là elles sont déconnectées électriquement mais sont toujours chaudes. Cependant nous n'avons plus le bruit du passage de fluide.
D'accord merci. Et pensez-vous que ma configuration actuelle correspond bien à mes besoins ? Car actuellement nous avons dû débrancher électriquement les unités des chambres, celles en 15 car nous avions un passage de fluide et les unités chauffaient en étant éteintes.
Là elles sont déconnectées électriquement mais sont toujours chaudes. Cependant nous n'avons plus le bruit du passage de fluide.
14 mars 2021 à 14:13
Réponse 6 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Bonjour,
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:56
Réponse 7 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Rebonjour,
Désolé j'ai du mal à expliquer.
En fait les unités de 15 en haut (chaque chambre) n'ont pas besoin d'être allumées car nous avons une température ambiante de 18/19 degrés qui nous suffit pour dormir. Même si très froid dehors nous n'avons pas le besoin de les allumer (- 6 degrés par exemple).
En effet l'unité du bas, la 35, fonctionne en chauffage, auto 20 degrés. La chaleur montant à l'étage, voilà pourquoi nous ne chauffons pas le haut car cela maintient la température des chambres.
Et cet été, nous allumerons en froid si très chaud dehors car on étouffe par temps chaud. Et nous mettrons du frais aussi au rdc.
Donc le débit de fuite est normal et le bruit du passage de fluide même unités éteintes est logique ?
Car nous dormons mal à cause de ce bruit. De ce fait nous avons débranché les unités du haut électriquement de l'unité extérieure.
Résultat il n'y a plus de bruit de fluide qui passe vu que les unités sont débranchées. Mais un dégagement de chaleur persiste = unités chaudes et plafond chaud.
L'unité du bas elle fonctionne et n'est pas chaude au toucher et le plafond n'est pas chaud non plus. Son fonctionnement est normal.
D'où ma question de savoir si les appareils installés correspondaient bien à mes besoins ?
Merci encore de vos réponses.
Désolé j'ai du mal à expliquer.
En fait les unités de 15 en haut (chaque chambre) n'ont pas besoin d'être allumées car nous avons une température ambiante de 18/19 degrés qui nous suffit pour dormir. Même si très froid dehors nous n'avons pas le besoin de les allumer (- 6 degrés par exemple).
En effet l'unité du bas, la 35, fonctionne en chauffage, auto 20 degrés. La chaleur montant à l'étage, voilà pourquoi nous ne chauffons pas le haut car cela maintient la température des chambres.
Et cet été, nous allumerons en froid si très chaud dehors car on étouffe par temps chaud. Et nous mettrons du frais aussi au rdc.
Donc le débit de fuite est normal et le bruit du passage de fluide même unités éteintes est logique ?
Car nous dormons mal à cause de ce bruit. De ce fait nous avons débranché les unités du haut électriquement de l'unité extérieure.
Résultat il n'y a plus de bruit de fluide qui passe vu que les unités sont débranchées. Mais un dégagement de chaleur persiste = unités chaudes et plafond chaud.
L'unité du bas elle fonctionne et n'est pas chaude au toucher et le plafond n'est pas chaud non plus. Son fonctionnement est normal.
D'où ma question de savoir si les appareils installés correspondaient bien à mes besoins ?
Merci encore de vos réponses.
14 mars 2021 à 15:41
Réponse 8 du forum climatisation
Matériel adapté pour unité extérieure clim réversible
Re,
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 16:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 7. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 8. Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
- N°476 : Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode...
- 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 10. Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
- N°2122 : Bonjour à tous, Suite à l'absence de froid sur ma climatisation réversible Mitsubishi GC25VA, je suis allé voir l'unité extérieure. Je l'ai démontée et nettoyée un peu (poil de chat sur la grille extérieure). J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite