Unité extérieure climatisation s’arrête
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
8716
Questions / Réponses Climatisation : Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci et j'aurais besoin de vos lumières.
Je possède une climatisation gainable Atlantic Fujitsu.
Je n'ai aucune LED de défaut sur l'unité intérieure, que ce soit gainable ou zone contrôle, et rien non plus sur les télécommandes filaires.
Il en est de même pour l'unité extérieure, référence AOYG45 LETL (sonde extérieure déportée située au nord-ouest). En mode climatisation, l'unité extérieure démarre (compresseur et ventilos), mais le compresseur s'arrête au bout de quelques minutes, et les ventilos un peu après.
Cela ne m'arrive pas en mode chauffage. Sur la carte, j'ai une LED rouge allumée, D38 (voir photo). Impossible de savoir à quoi cela correspond.
Le service client Atlantic m'a dit que si ce n'était pas normal, j'aurais un défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur.
La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum de climatisation qui en font la demande.
J'ai un petit souci et j'aurais besoin de vos lumières.
Je possède une climatisation gainable Atlantic Fujitsu.
Je n'ai aucune LED de défaut sur l'unité intérieure, que ce soit gainable ou zone contrôle, et rien non plus sur les télécommandes filaires.
Il en est de même pour l'unité extérieure, référence AOYG45 LETL (sonde extérieure déportée située au nord-ouest). En mode climatisation, l'unité extérieure démarre (compresseur et ventilos), mais le compresseur s'arrête au bout de quelques minutes, et les ventilos un peu après.
Cela ne m'arrive pas en mode chauffage. Sur la carte, j'ai une LED rouge allumée, D38 (voir photo). Impossible de savoir à quoi cela correspond.
Le service client Atlantic m'a dit que si ce n'était pas normal, j'aurais un défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur.
La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum de climatisation qui en font la demande.
28 juin 2023 à 21:35
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour.
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
Sur le tableautin de commande intérieur :
Appuyez simultanément sur les boutons flèche en haut et flèche en bas pendant 10 secondes ou apparition d'un code (EE: XX) où XX est le code de défaut.
Qu'appelez-vous quelques minutes, 1, 3, 10, comptez ce temps.
Puis mesurez la température de soufflage sur la bouche la plus proche de l'UI
Cordialement. Jima
30 juin 2023 à 11:05
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonsoir merci beaucoup de votre réponse, je ne comprend pas bien (excusez moi) ce qu’est le tableautin ?
Sur le zone contrôle gainable aucun code défaut.
Sur l’UE rien non plus juste cette diode sur le circuit imprimé.
L’unité extérieur se coupe au bout de 3 minutes.
Merci beaucoup.
Sur le zone contrôle gainable aucun code défaut.
Sur l’UE rien non plus juste cette diode sur le circuit imprimé.
L’unité extérieur se coupe au bout de 3 minutes.
Merci beaucoup.
30 juin 2023 à 22:03
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure climatisation s’arrête
Bonjour,
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
Le tableautin ou module de contrôle interne doit être ce que vous appelez le zone contrôle, une photo de cet élément est nécessaire parce qu'il existe 2 types différents.
Coupure au bout de 3 minutes c'est le maque d'information d'une sonde ou un manque de fluide frigorigène.
Vous n'avez pas répondu à la température de soufflage de la bouche la plus proche de l'UI
De même, vous avez un tableautin ou moniteur de contrôle sur l'UE (unité extérieure) une photo pendant le défaut peut nous aiguiller dans le diagnostic
Cordialement. JIMA
01 juillet 2023 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête
- N°6818 : Bonjour. Je possède une clim Hitachi RAF50NH4 lors de la mise en route, l'unité extérieure démarre, puis s’arrête au bout de quelques secondes, puis plus rien. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce problème ? Merci...
- 6. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 7. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
- N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 10. Problème clim Airton unité extérieure ne s'arrête jamais
- N°4624 : Bonjour, Nous avons un clim Airton réf : 409427, qui en mode chaud ou froid l'unité extérieure ne s'arrête jamais. Quand la pièce a atteint la température que l'on veut ou quand on part on met l'inverse avec la...
- 11. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite