Question Dépannage Climatisation : Valeurs test ohmique moteur ventilation
Bonjour.
Je possède une climatisation gainable Mitsubishi avec un module intérieur PEAD-RP100JAQ.
Le groupe a affiché une erreur P6, le ventilateur ne tourne plus et selon Mitsubishi, il faut changer toutes les sondes, la plaque électronique et le moteur, pour un budget assez conséquent.
Du coup, j'ai fait des tests avec un multimètre, mais je n'arrive pas à trouver les valeurs de référence du moteur.
Si quelqu'un peut m'aider, cela serait très apprécié.
J'ai également effectué des tests selon les indications d'un professionnel, mais lui annonce des valeurs bien inférieures.
Les fils 1-5 donnent un résultat nul, pas de contact (entre 0 et 5).
Les fils 2-4 donnent un résultat de 91.9k ohms (5).
Les fils 3-5 donnent un résultat de 0,781m ohms (5).
Et le test de la sonde donne un résultat de 109.7k ohms (environ 4 ohms).
Peut-être que c'est moi qui ai mal réalisé le test, mais si quelqu'un peut m'aider, je vous en serais très reconnaissant.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Je possède une climatisation gainable Mitsubishi avec un module intérieur PEAD-RP100JAQ.
Le groupe a affiché une erreur P6, le ventilateur ne tourne plus et selon Mitsubishi, il faut changer toutes les sondes, la plaque électronique et le moteur, pour un budget assez conséquent.
Du coup, j'ai fait des tests avec un multimètre, mais je n'arrive pas à trouver les valeurs de référence du moteur.
Si quelqu'un peut m'aider, cela serait très apprécié.
J'ai également effectué des tests selon les indications d'un professionnel, mais lui annonce des valeurs bien inférieures.
Les fils 1-5 donnent un résultat nul, pas de contact (entre 0 et 5).
Les fils 2-4 donnent un résultat de 91.9k ohms (5).
Les fils 3-5 donnent un résultat de 0,781m ohms (5).
Et le test de la sonde donne un résultat de 109.7k ohms (environ 4 ohms).
Peut-être que c'est moi qui ai mal réalisé le test, mais si quelqu'un peut m'aider, je vous en serais très reconnaissant.
Merci beaucoup et bonne soirée.
25 juin 2024 à 22:02
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Valeurs test ohmique moteur ventilation
Bonjour.
Le remplacement du ventilateur avec la carte inverter est avérée.
Par contre les sondes pas convaincu.
Mais si la plateforme vous conseille de le faire il faudrait mieux les écouter, Mitsubishi électrique étant une marque sérieuse ayant pignon sur rue.
Le remplacement du ventilateur avec la carte inverter est avérée.
Par contre les sondes pas convaincu.
Mais si la plateforme vous conseille de le faire il faudrait mieux les écouter, Mitsubishi électrique étant une marque sérieuse ayant pignon sur rue.
26 juin 2024 à 09:19
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Valeurs test ohmique moteur ventilation
Bonjour.
Votre prose est énigmatique. Que veulent dire (entre 0 et 5), (5), et "109.7k ohms (environ 4 ohms)"?...
Sur ce type de moteur bi-tension (HT 330VDC et BT 15VDC), le point de référence (disons la masse, mais je préfère dire le commun ou le 0V) est la broche 4. Entre 1 et 4, il faut lire 330V, entre 5 et 4, 15V. S'il manque une de ces tensions, ça ne peut pas marcher. Les autres fils (6 et 7) sont la commande de vitesse et le retour tachymétrique pour renseigner la carte sur la vitesse de rotation de la turbine.
Le bouquin de dépannage est dispo en demandant "PEAD-RP100JAQ service manual". Lire la page 45.
Votre prose est énigmatique. Que veulent dire (entre 0 et 5), (5), et "109.7k ohms (environ 4 ohms)"?...
Sur ce type de moteur bi-tension (HT 330VDC et BT 15VDC), le point de référence (disons la masse, mais je préfère dire le commun ou le 0V) est la broche 4. Entre 1 et 4, il faut lire 330V, entre 5 et 4, 15V. S'il manque une de ces tensions, ça ne peut pas marcher. Les autres fils (6 et 7) sont la commande de vitesse et le retour tachymétrique pour renseigner la carte sur la vitesse de rotation de la turbine.
Le bouquin de dépannage est dispo en demandant "PEAD-RP100JAQ service manual". Lire la page 45.
26 juin 2024 à 10:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Valeurs test ohmique moteur ventilation
Bonjours et merci de vous réponses...
En fait j'ai mal fait le test et les valeur proposées sont pour le moteur du groupe extérieur et exprimer en V...le professionnel me dis que si c'est le moteur de ventilation dans les combles il est non testable.... donc du coup on va procéder a l'échange de toutes les parties concernées par mesure de sécurité comme le préconise Mitsubishi.
Si quelqu’un sait comment tester la carte je suis preneur je souhaite la conserver on sait jamais ainsi que le reste des pièce.
Merci de votre réactivité, et une bonne journée.
Je vous met les images que mas envoyé le professionnel au cas ou cela peut aider quelqu’un pour le défaut p6.
Encore merci et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





En fait j'ai mal fait le test et les valeur proposées sont pour le moteur du groupe extérieur et exprimer en V...le professionnel me dis que si c'est le moteur de ventilation dans les combles il est non testable.... donc du coup on va procéder a l'échange de toutes les parties concernées par mesure de sécurité comme le préconise Mitsubishi.
Si quelqu’un sait comment tester la carte je suis preneur je souhaite la conserver on sait jamais ainsi que le reste des pièce.
Merci de votre réactivité, et une bonne journée.
Je vous met les images que mas envoyé le professionnel au cas ou cela peut aider quelqu’un pour le défaut p6.
Encore merci et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





26 juin 2024 à 13:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
- N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
- 2. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 3. Problème ventilation de hotte professionnelle toujours à fond
- N°3665 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens par le biais de ce forum vous demander votre aide car je suis actuellement en train de tenter de réparer la hotte professionnelle d'un ami qui tourne toujours à fond, ce qui est fort...
- 4. Recherche de panne fusible F1U qui grille
- N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
- 5. Démonter moteur ventilation tangentiel
- N°1853 : Bonjour, Je voudrais démonter le moteur du ventilateur tangentiel pour le tester (Alpatec csmci 51), j'ai enlevé tout le carénage mais je reste bloqué sur le carter en plastique. Qui le protège ? Pouvez-vous me donner des...
- 6. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 7. Rechercher condensateur de démarrage ventilation tangentiel
- N°2186 : Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve le condensateur de démarrage du ventilateur tangentiel sur cette carte, le groupe extérieur se met bien en route et chauffe le split intérieur, mais la ventilation ne se met pas en...
- 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
- N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite